    Срубать сваи, делать МЗЛФ и утепленную отмостку.
     
  2. Voloday
    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.409

    Voloday

    Живу здесь

    Voloday

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.12
    Сообщения:
    1.669
    Благодарности:
    1.409
    Адрес:
    Москва
    @blicher, имхо, у Вас сваи начали жить своей жизнью, причем каждая своей личной.

    Лучшее решение, и, наверное, самое правильное:

    Причем, у Громозеки в альбоме есть схема как это сделать.
     
  3. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
    В том что всему причина вода в этом даже нет сомнений ,
    Не гнать волну, Успокоится и пригласить специалиста для обследования и выяснения причины только после этого принимать какие либо действия, Дренаж делать вам нужно однозначно ,
     
  4. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.618
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.618
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
    Лейте сваи рядом...бензобуром это реально...
    И что то мне подсказывает что свай у Вас маловато...и они даже не тиссе...
    И время между заливкой свай и постройкой дома мало...всётаки время холодное...возможно дом просто раздавил их...
     
  5. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Абакан
    А вот и нет. Дренировать обводненные пески это как черпать море решетом .
     
  6. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Абакан
    То есть одного знакомства с граблями недостаточно ? :)
     
  7. жэка45
    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.618
    Благодарности:
    1.336

    жэка45

    Живу здесь

    жэка45

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.11
    Сообщения:
    3.618
    Благодарности:
    1.336
    Адрес:
    Рыбинск
  8. Строительность
    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    81

    Строительность

    Живу здесь

    Строительность

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.07.16
    Сообщения:
    130
    Благодарности:
    81
    Мнение высказывать можно, но то, что вы высказываете - просто полная ЧУШЬ. На форуме слишком воспитанный народ... А я - нет. Через неделю вы в бетоне найдете очень мало воды, даже если он "не высох". Еще и возмущается, еще и советы дает!

    На мой взгляд, в трубах стояла вода от дождиков. А, так как заполнялись трубы, скорее всего, без вибратора, то там получилась "кукуруза". Когда "неожиданно" пришла зима, вода в трубе замерзла и порвала не только трубу, но и внутри трубы.
    Обматываете аккуратно трубы 6мм проволокой с шагом в 50 мм, потом делаете опалубку 300 на 300 и
    поэтапно заливаете С ВИБРАТОРОМ и пластификатором. Что там того веса в вашем спичечном коробке...
    Одна сложность - это надо сделать на глубину промерзания. А там взвешивайте что проще.
     
    Последнее редактирование: 20.02.17
  9. blicher
    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    blicher

    Участник

    blicher

    Участник

    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
  10. blicher
    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    blicher

    Участник

    blicher

    Участник

    Регистрация:
    19.10.11
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Спасибо большое я сам об этом думал только без проволоки, а метр глубины мало будет?
     
  11. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    Коли его и делать, сваи срубать зачем? МЗЛФ надо утеплить будет (не всегда требуется, конечно, но в данном случае "лучше перебдеть") а тогда наличие/отсутствие свай роли не будет играть.
    @blicher, для начала- ИСКАТЬ ПРИЧИНУ! И только будучи в ней уверенным на 100% решать, что дальше делать.
    Хоть @al185, вроде и не сомневается в причине, но говорит- ПРОВЕРЬТЕ!

    И вообще, для начала- почему бы не расковырять АЦ трубу и не посмотреть что под ней?
    ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ПОСТАВИТЬ временную подпорку- а то может внутри не бетон (а песок который высыпется), али пустоты одни...
     
    Последнее редактирование: 21.02.17
  12. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.406
    Благодарности:
    30.286

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.406
    Благодарности:
    30.286
    Адрес:
    Екатеринбург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    1. В наличии деформаций основания не сомневаюсь отнюдь не я один, за исключением фантазеров насчет попавшей в трубы и застрявшей там до зимы волшебным образом воды.
    2. У деформаций могут быть только две причины: осадки и морозное пучение, если отбросить сейсмику, пучение набухающих и просадочность основания. Иного в природе не существует.
    3. Причину деформаций можно установить достоверно хоть щас, включив лазер: превышение внутренних свай над периметром однозначно укажет на морозное пучение. При осадках картина ровно наоборот.

    За ТС далее беспокоиться нахожу бессмысленным: до сих не заглянул ни разу в ликбез, ни даже "как правильно задать вопрос" и прилип к стулу в ожидании неких волшебных советов, причем единственный критерий "правильности" - совет должен понравиться... А в строительстве как правило адекватно отнюдь не то, что нравится обывателю...
    Посему судьба ТС мне уже известна
    Тем более с прошлого века наблюдаю такого соседа в СНТ - за 20 лет "выравнивания" брусового дома цоколь вырос с 0,5м до 1,5м... и это еще не конец: впереди очередная весна и очередное "выравнивание"... А грамотное решение было дадено 15 лет назад... сколько цемента, щебня и прочего "утекло" бессмысленно, мне неведомо...
     
  13. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.249
    Благодарности:
    6.179
    Адрес:
    Абакан
    Затем что если оставить эти штырьки в теле МЗЛФ то качественный МЗЛФ сделать будет невозможно. Получится некая "завалинка из бетона" тело которой внутри разделяют некие цилиндры. Я уже не говорю о правильном армировании которому штырьки мешают.
     
  14. demetrodon
    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038

    demetrodon

    Живу здесь

    demetrodon

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.12.11
    Сообщения:
    1.681
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Новосибирск
    Ну "Невысохшая вода в бетоне", это конечно- круто, но всетаки трещина в АЦ тубе... интересная.
    Лично мне таки интересно- что там происходит внутри трубы.

    Да и пусть разделяют- арматура соеденит не балка же...
    Штырь можно и обойти, там и арматура то нужна от усадочных трещин больше, мы же говорим о Картонном домике который встанет на огромную (для его веса) плошадь Непучинистого (т.к. утепленного) основания.
    PS
    @Громозека не, в Общем случае согласен- всё лишнее удалить, но тут...
     
  15. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.406
    Благодарности:
    30.286

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.406
    Благодарности:
    30.286
    Адрес:
    Екатеринбург
    На непучинистом/утепленном основании армирование ваще не нужно, как собсно и монолит...
    Сажин гл. 6.