1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16

Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - вайланд, будерос, заходите на сайты и качаете технички по проектированию, в них будет указан способ монтажа и необходимые элементы, а также указаны макс. длины участков коаксиала в неотапливаемых зонах.
    - есть СП402 не более 3 метров, но этот СП добровольный, можете руководствоваться длинами из тех. инструкций производителей котлов.
    - все это решается тех. требованиями конкретного производителя котла .
     
    Последнее редактирование: 13.08.20
  2. geo18_ru
    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    geo18_ru

    Участник

    geo18_ru

    Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    -про горизонтальный отвод - я имел виду последнее звено дымохода (от колена до на левом рисунке, где он поворачивает от стены.
    -у будероса что то по дымоходам методичку не нашел(
     
  3. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    Если честно оба варианта хреновые.
    Есть у Будероса и Бакси (может и у других есть) насадка переходник забор воздуха из помещения, а выхлоп за стену. Это уже не коаксиальная труба, нет требования подымать выше 2 метров. Но для себя надо поднять выше снегового покрова .
     
  4. geo18_ru
    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    geo18_ru

    Участник

    geo18_ru

    Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    ну в нашем регионе и конкретно в районе установки котла выше полметра снега не бывает.
    т. е. можно сделать прямой (горизонтальный) выход дымохода на высоте ~1м и все? претензий у газовиков быть не должно (то что низко)?
    А если организовать забор воздуха из помещения, тогда наверное какие то доп требования к его вентиляции/площади принимаются?
     
  5. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - а какое отношение они имеют к этому ?
    - отверстие в стене в верхней части и с улицы на 2м поднять. Кол-во воздуха на горение и диаметр в нете есть полно формул, как найти сечение .
     
  6. geo18_ru
    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    geo18_ru

    Участник

    geo18_ru

    Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    просто не могу понять, кто все таки осуществляет приемку всего этого хозяйства и кому есть дело на какой высоте дымоход - 1,5 или 2 м. Вроде кроме тех самых "газовиков" никто не наведывается с проверками.
     
  7. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - акт пригодности дымовых и вентиляционных каналов первично получаете-любая организация с данным видом работ, при эксплуатации ТО осуществляет спец. организация ТО ВДГО.
    Найду схему от Бакси выложу .
     
  8. geo18_ru
    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3

    geo18_ru

    Участник

    geo18_ru

    Участник

    Регистрация:
    17.02.16
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    3
    Короче говоря, я склоняюсь теперь к этому варианту - поднять дымоход на 1 этаж (кухню) вдоль стенки и вывести на улицу. Будет, конечно, торчать труба на кухне, но...
    Мне кажется это оптимальный вариант?
    2020-08-15_13-34-41.png

     
  9. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - как вариант, я бы подстраховался установил штатный конденсатоотводчик у котла .
     
  10. Yura_win
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    245

    Yura_win

    Живу здесь

    Yura_win

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    ярославль
    Подскажите пожалуйста, имеется протерм пантера 12 кто, необходимо сделать дымоход. По проекту дымоход выходит под навесом примерно на метр от стены (оранжевый кружок). IMG_20200816_175504.jpg
    Будет в таком варианте под навесом крыльца скапливаться конденсат? Или лучше задуматься и вывести на крышу?
     

    Вложения:

    • Screenshot_2020-08-16-17-56-34-635_com.miui.gallery.jpg
  11. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -вот так .
     
  12. Yura_win
    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    245

    Yura_win

    Живу здесь

    Yura_win

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.09.12
    Сообщения:
    347
    Благодарности:
    245
    Адрес:
    ярославль
    А чтобы не обмерзал, надо какие меры предпринять? Дымоход планирую 60\100
    IMG_20200817_091938.jpg
     
  13. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    - есть специальные антиобледенительные оголовки (может не у всех производителей). Второй момент на крыше этот оголовок оптимально должен быть смонтирован выше ветрового подпора. Как это указано в приложении Г СП402 (рисунок).
     
  14. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    К коаксиальным дымоходам турбированных котлов это не относится: наоборот - лучше делать наружную часть дымохода покороче:
    :cool:
     
  15. id1770601
    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342

    id1770601

    Живу здесь

    id1770601

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.16
    Сообщения:
    21.723
    Благодарности:
    8.342
    -есть на форуме одном, именно такой случай, оголовок стоит под ветровым подпором, там очень большой кусок льда.
    Можно и не следовать, но оптимально вывести.
    - штатный вертикальный оголовок для вертикального дымохода не подрезается .
     
Статус темы:
Закрыта.