1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16

Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. mur01
    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    963

    mur01

    Живу здесь

    mur01

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    963
    Добрый день Алексей!
    котел BAXI slim fi с закрытой камерой.
    планируется вывод в стену, поворот 90 градусов на улице, и вертикально коаксиальной трубой до отвеса крыши, на конце антиобледенительный наконечник KHG71413571 выше уровня крыши.(не хочу к соседу выхлоп направлять) От наружной стены до наконечника коаксальную трубу хочу заключить в сендич из нержавейки. Это планирую сделать, так как на схеме с вертикальными дымоходами все повороты располагаются внутри помещений.
    вопрос такой. Правильно ли я делаю, что утепляю трубу с поворотом? Куда будет деваться конденсат (и наледь если будет)? Меня бы устроило если бы все текло по внешней стороне сендвича (от наледи я его смогу закрепить, чтобы не оторвало)., но смущает поворот 90 градусов. надо ли ставить конденсатосборник? спасибо.
     
  2. Александр4619
    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838

    Александр4619

    Живу здесь

    Александр4619

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.13
    Сообщения:
    888
    Благодарности:
    838
    Адрес:
    Никольское
    Здравствуйте, Алексей. Дымоход моно в шахте, переход на сендвич до окончания шахты, далее проход холодной кровли.
    Подскажите, следует ли чем-нибудь заделывать зазор между мч и крызой в плоскости ската кровли? Ведь профиль мч не позволяет плотно прижать крызу. По бокам получаются просветы.
    И ещё, шахта дымохода заканчивается под скатом кровли, наименьшее расстояние около 200мм. Как правильно организовать выход из шахты и проход сквозь кровлю? Приходит мысль о едином коробе от шахты до мч. Так можно?
     
    Последнее редактирование: 16.06.17
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.391
    Благодарности:
    16.791

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.391
    Благодарности:
    16.791
    Адрес:
    Москва
    По схеме лучше помогу...
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.391
    Благодарности:
    16.791

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.391
    Благодарности:
    16.791
    Адрес:
    Москва
    @Александр4619, нарисуйте как что хотели делать и я скажу о правильности или внесу изменения.
     
  5. mur01
    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    963

    mur01

    Живу здесь

    mur01

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    963
    Безымянный.jpg
    проход сквозь сруб 115 нержавейкой, снаружи, старт сэндвич 200х115, сэндвич труба 200х115, поворот 90гр, сэндвич вертикально, наверху заглушка. Внутри 115 трубы пускаю коаксиал 100х60. наконечник ставлю на крышку. длина горизонтального коаксиала 150-160 см. вертикальный 200-220см.
    Вопрос как будет себя вести конденсат в повороте 90гр? будет он там вообще. Для удобства обслуживания вместо сэндвич уголка лучше поставить тройник с заглушкой внизу.
     
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.391
    Благодарности:
    16.791

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.391
    Благодарности:
    16.791
    Адрес:
    Москва
    Верно!
    Тройник будет его отводить.
     
  7. mur01
    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    963

    mur01

    Живу здесь

    mur01

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.11.14
    Сообщения:
    938
    Благодарности:
    963
    Спасибо!
    А в трубе коаксиала 100х60, в колене 90 тоже будет конденсат будет ? наклон горизонтали надо делать? куда? Я предполагаю от котла, а в повороте просверлить дырочку чтоб само удалялось.
     
  8. katana145
    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2

    katana145

    Участник

    katana145

    Участник

    Регистрация:
    28.07.14
    Сообщения:
    52
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Москва
    Спасибо за ответ) Про практичность я имел ввиду цену, а так же внешний вид, мне предложили такой элемент от vilpe под цвет моей крыши там даже проход гидрозащиты есть, так у него ценник около 25 тугриков :ogo:,у меня дымоход от вулкана у них стандартный проход в виде грызы из нержавейки полированной под козырёк,если сделать то смотреться будет не эстетично на крыше и ценник тоже получается не айс, а под заказ под мой рал, долго и ценник ещё поднимется :(
     
  9. PVasin
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10

    PVasin

    Живу здесь

    PVasin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10
    Коаксиальный дымоход, пара вопросов
    1. Не видел проход через стену под углом 45 гр. в примерах устройства дымоходов
    Это не правильно или так просто не удобно делать?
    2. Во всяких инструкциях и нормах не увидел нормируемого расстояния от окончания дымохода, до стены, оно не нормируется?
    У меня при проходе через стену под углом 45 гр. получается это расстояние 34 см.
    Этого достаточно?

    дымоход.jpg

    Спасибо
    Павел
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    7.187

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.190
    Благодарности:
    7.187
    Адрес:
    Москва
    Такой проход можно оформить накладной декоративной пластиной из двух частей:
    пластина накладная.jpg
    Но под прямым углом гораздо понятнее и проще.

    Может поможет:
    proekcia.jpg koaksialnyj-dymohod-dlya-gazovogo-kotla10.jpg
     
  11. PVasin
    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10

    PVasin

    Живу здесь

    PVasin

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.02.15
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    10
    Хочется максимально уйти от внутреннего угла в здании (пугают застойными зонами...)

    Посмотрим
    Спасибо
     
  12. Нерж_Жираф
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    63

    Нерж_Жираф

    Живу здесь

    Нерж_Жираф

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    Да, 321 стали будет достаточно

    Да, такая конструкция имеет право на жизнь

    Можно так сделать

    Да, надо утеплять
     
  13. bob63
    Регистрация:
    26.02.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    bob63

    Участник

    bob63

    Участник

    Регистрация:
    26.02.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Миасс
    Спасибо на добром слове. Для утепления выше кровли достаточно ли будет снаружи короб обмотать утеплителем (типа роквула батс лайт) 50 мм и зашить все это С-8?
     
  14. Нерж_Жираф
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    63

    Нерж_Жираф

    Живу здесь

    Нерж_Жираф

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    63
    Адрес:
    Санкт-Петербург, Пироговская набережная
    Да, достаточно. Чтобы осадки не попадали внутрь каналов установите огловок на короб.
    коробсоголовком.jpg
     
  15. bob63
    Регистрация:
    26.02.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1

    bob63

    Участник

    bob63

    Участник

    Регистрация:
    26.02.14
    Сообщения:
    16
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Миасс
    @Нерж_Жираф, Это само собой. Вот еще вопросик. Не слишком ли я перемудрил со схемой? может можно как-то упростить (исключением/заменой материалов, уменьшения размеров)?
     
Статус темы: