1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16

Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Pchelovod2
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    124

    Pchelovod2

    Живу здесь

    Pchelovod2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Новосибирск
    :flag: Я в дымоходах валенок. Пришел пожарник, сказал, что нужна дистанция в 38см от края трубы сендвича до деревянных перекрытий. И для одностенки 0,5м Выпилил и закрепил листом оцинковки. Сдвинул одну стропилу. Убрал лишнюю обрешетку. Теперь сижу и чешу репу. Газовщикам блин окно расширь, вентиляцию трехкратную сделай. Дымоход им 150 мм не меньше. Теперь еще противопожарные нормы выполни. Причем реально идиотские. И не докажешь никому ничего.
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.192
    Благодарности:
    7.188

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.192
    Благодарности:
    7.188
    Адрес:
    Москва
    Вообще-то, в нормах прописано для разделок 380 мм от внутренней стенки дымового канала до защищенных сгораемых конструкций и 500 мм до не защищенных. Пожарный не правильно Вам их трактует.
     
  3. Pchelovod2
    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    124

    Pchelovod2

    Живу здесь

    Pchelovod2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.06.15
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    124
    Адрес:
    Новосибирск
    О как. И как ему мозги на место поставить? Какими СНИПами это регламентируется?
     
  4. BlindHorse
    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    1.037
    Благодарности:
    307

    BlindHorse

    Живу здесь

    BlindHorse

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.11
    Сообщения:
    1.037
    Благодарности:
    307
    Адрес:
    Анжерка
    СП 7.13130.2013 приложение Б
     
  5. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.192
    Благодарности:
    7.188

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.192
    Благодарности:
    7.188
    Адрес:
    Москва
    image.png
     
  6. Aleksey83
    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2

    Aleksey83

    Участник

    Aleksey83

    Участник

    Регистрация:
    19.05.12
    Сообщения:
    24
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Дивногорск
    Здравствуйте, Алексей!
    В прошлом году построил КЧ, смонтировал и запустил СО дома. Котел Энергия ТТ 18кВт, установлен на перспективу. В данный момент его нагрузка -дом 40м2 и бойлер-косвенник. Дымоход из сэнвич трубы 150, горизонтально через стену и дальше вертикально 5,5 м. Как на первой картинке. IMG_20180207_203421.jpg
    По эксплуатации вопросы возникли:
    1. из-за небольшой нагрузки котел набирает температуру и уходит в стоп. Поэтому труба остывает и конденсатит? Увеличение нагрузки решит проблему?
    2. В тройнике снизу, где он заглушен неутепленной заглушкой с конденсатоотводом, конденсат перемерзает. Временно решил проблему с помощью греющего кабеля, намотанного на низ тройника.
    3. В сильный ветер создается в трубе избыточная тяга, заслонка котла приоткрывается под порывом ветра и раздувает очаг. Температуру теплоносителя забрасывает вверх. "Энерговоды" решают эту проблему с помощью утяжеления заслонки вентилятора наддува и прикрытием заборного отверстия вентилятора наддува. Можно ли установить в дымоход дополнительно регулятор тяги? Добавив тройник на место заглушки с конденсатоотводом в существующий тройник? как на второй картинке.
    IMG_20180207_203322.jpg
    Летом хочу продолжить стену КЧ, чтобы выход дымохода с тройником оказался в теплом помещении топочной.
     
  7. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.192
    Благодарности:
    7.188

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.192
    Благодарности:
    7.188
    Адрес:
    Москва
    1. Это нормально - котел работает эффективно и конденсат, в этом случае неизбежен. Так, в принципе, и должно быть. Если сталь подобрана правильно под эти условия, то бояться нечего... на забывайте просто про обслуживание.
    2. Проблему по-другому не решить, даже если поставить утеплённый сборник конденсата. Чаще снимайте и вычищайте.
    3. Регулятор тяги должен помочь, но не уверен, что его установка ниже уровня подключения к котлу будет правильной:
    image.png
     
  8. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.792

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.792
    Адрес:
    Москва
    Согласен с Николаем;
    Заглушку закрутите, не переохлаждайте ещё сильнее дымовые газы.
    Так можно решить проблему.
    Если регулятор тяги будет в помещение - хорошее решение.
     
  9. malex911
    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0

    malex911

    Участник

    malex911

    Участник

    Регистрация:
    30.06.16
    Сообщения:
    5
    Благодарности:
    0
    Добрый день. собираюсь монтировать газовый котел, возник вопрос по месту установки котла с точки зрения лучшей организации дымохода (соблюдение требований норм, правил, простоте изготовления, удобства).
    Помещение в котором устанавливается котел из бруса, пристроено в плотную к дому и к гаражу, вход из дома и с улицы, через веранду. котел настенный, бош 6000. в дальнейшем планирую в этом помещении установить и оборудование водоснабжения.
    рассматриваю три места установки:
    1. На стенке примыкающей к гаражу. удобно тем что можно будет все оборудование расположить вдоль этой стены, минус нужно делать вертикальный дымоход причем выше конька крыши дома, это метров 6 высоты. Можно ли сделать ниже?
    2. на стене выходящей на улицу, ближе к дому, дымоход горизонтальный, коаксильный. Опасаюсь что при такой установки расстояние от дымохода до стены дома будет меньше нормативных требований. получается примерно 1 м. Не будет ли опасности возгорания дома? Дом брусовой, будет обшит металлосайдингом, на стене рядом с дымоходом окон нет.
    3 на стене выходящей на улицу, ближе к веранде. дымоход такой же До дома будет более 2 м, но дальше придется тянуть подачу и обратку, дымоход будет рядом со входом. Не будет опасности, что выходящие газы котла при определенном направлении ветра будут попадать через входную дверь в помещение котельной?
    Помогите с выбором, может я в чем то не прав в своих рассуждениях. схему расположения помещений и оборудования прилагаю. заранее благодарен. IMG_20180210_123738.jpg
     
  10. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.792

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.792
    Адрес:
    Москва
    Нужен разрез фасада, удаленность трубы от конька и высоту конька.
    Опасности ни какой, если все правильно сделать.
     
  11. Aleksandr548
    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Aleksandr548

    Участник

    Aleksandr548

    Участник

    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Добрый день, весной собираюсь менять старый котел и стал выбор какой ставить, хотелось бы поставить напольный парапетный котел, но выход дымохода расположен в 50 см от угла и до форточки соседнего окна 1м 50 см, это напрямую если мерит от выхода дымохода, возникает несколько вопросов:
    1 возможна ли такая установка
    2 не будет ли задувать котел, 50 см от угла получается
     

    Вложения:

    • дымох.png
  12. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.792

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.399
    Благодарности:
    16.792
    Адрес:
    Москва
    Нужно смотреть в документах на котел возможность такой установки.
     
  13. Aleksandr548
    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1

    Aleksandr548

    Участник

    Aleksandr548

    Участник

    Регистрация:
    13.02.18
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    1
    Если не трудно, посмотрите
     

    Вложения:

  14. Jago00
    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.659
    Благодарности:
    338

    Jago00

    Красноярск

    Jago00

    Красноярск

    Регистрация:
    20.06.17
    Сообщения:
    1.659
    Благодарности:
    338
    Всем здраствуйте!,котел "Энергия ТТ "15 квт.
    Выход трубы на котле 160мм,топится буду углем бурым балахтинским, дымоход хочу из кирпича (ряд в 6 кирпичей) на естесвенной тяге.
    Дымоход и котел будут находится на залитой армированой плите в 5-6 метрах от стены дома, внутрни пристроеного гаража.
    Высота котельной 3 метра, планирую высоту дымохода 5.5-6 метров (от перекрытия поднимать на 3 метра придется, здесь на форуме посоветовали каркас из металических уголков сделать)
    подскажите имеет ли право на жизнь такой дымоход? сейчас все еще в процессе стройки и время есть пару месяцев все хорошо обдумать и где то переиграть.
     
  15. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.192
    Благодарности:
    7.188

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.192
    Благодарности:
    7.188
    Адрес:
    Москва
    @Jago00, кирпичный дымоход нужно гильзовать.
     
Статус темы: