Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Lizabetе
    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Lizabetе

    Хочу все знать!

    Регистрация:
    17.11.13
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    75
    Адрес:
    Горячий ключ, КК
    Вот такая схема проходки для кровли утепленной нормальна?
     

    Вложения:

    • дым2.jpg
  2. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.434
    Благодарности:
    16.810

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.434
    Благодарности:
    16.810
    Адрес:
    Москва
    Если получится сделать 380 мм - не хуже.
    Хотя в большинстве случаев достаточно 250 от сендвича (от наружного контура), или если написано в документах производителя другие расстояния, то на их.
    Если это проход через ограждающие конструкции (кровлю, стены, перекрытия) отделяющие отапливаемые помещения от не отапливаемых, или от улицы, то заполнение тепловой изоляцией обязательно.
    Есэи это "холодная крыша" - утеплять не нужно.
    Обрешетка, расположенная выше утепленной кровли может быть ближе к трубе. От наружного контура на 50-130 мм.
    Или, как вариант, можно заменить участок деревянной обрешетки на металлический профиль.
    Над крышей трубы накрываются общим коробом.
    Вентканалы обязательно следует теплоизолировать.
    Герметизация осуществляется к общему коробу.
    Устье трубы следует защитить от проникновения осадков, от отложения наледи внутри короба и намокания утеплителя.
    для газа можно сделать меньше.
     
  3. Bosfor 642
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    482

    Bosfor 642

    Живу здесь

    Bosfor 642

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Липецк
    Доброго дня уважаемое сообщество.
    Суть проблемы: как усилились морозы (ниже -16) - раз в сутки (в вечернее время с 22-00 до часа ночи) происходит хлопок. Достаточно сильный. Но сила хлопка не всегда одинакова.
    Исходные данные:
    - котёл Vaillant atmoVIT VK INT 324/1-5
    - котёл ошибок не выдаёт, включение с заводского интервала в 20 минут, настроено на пятиминутный интервал.
    - приток воздуха гарантирован, постоянно открытой дверью в топочную
    - настройки котла проверены специалистами (чистку они проводили)
    - электропитание идёт через серьёзный безперебойник
    - дымоход Фуранфлекс, диаметр - 150 мм
    - наблюдаемый в вечернее время, пар исходит бодро (как и положено настройками - с пятиминутным интервалом)

    у меня осталась только одна версия - во время пятиминутной паузы - успевает зарости льдом выход трубы дымохода .
     

    Вложения:

    • P1050516.JPG
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.434
    Благодарности:
    16.810

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.434
    Благодарности:
    16.810
    Адрес:
    Москва
    Сталкивался с такой проблемой, когда сила розжига (пьезо элемент) не выдавал необходимую мощность и потому происходило позднее воспламенение - детонация, газо воздушной смеси.
    Так же причиной может быть избыточная тяга.
    В разделе "Неисправности котлов" не пробовали написать?
     
  5. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
  6. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.434
    Благодарности:
    16.810

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.434
    Благодарности:
    16.810
    Адрес:
    Москва
  7. Bosfor 642
    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    482

    Bosfor 642

    Живу здесь

    Bosfor 642

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.14
    Сообщения:
    320
    Благодарности:
    482
    Адрес:
    Липецк
    большое спасибо ! теперь у меня есть зацепка для написания в неисправностях котлов :)
     
  8. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    Алексей спасибо!

    судя по схемам которые присылали сендвич везде на уличной стороне. Сейчас смотрю и не совсем понимаю:
    1) для водонагревателя, зачем труба одностенная 1,0 м 4 штуки? Колонка будет висеть на фасадной стене, или максимум на смежной но максимально близко, те. 1 трубы достаточно или я что то упустил?

    2) сендвич идет только с уровня чердака (последнии 2 трубы) или наооборот первые 2?

    3) для вентиляции сендвич обязательно?

    4) консоль опорная для водонагревателя не нужна (на схеме нарисована)?
     
    Последнее редактирование: 27.02.18
  9. vasya644
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130

    vasya644

    Живу здесь

    vasya644

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Казань
    Для газового атмосферного котла обязательно ли утеплять дымоход?
    У меня дымоход из нержавейки в несущей стене из полнотелого кирпича без всяких утеплителей, потом полнотелый кирпич сменяется облицовочным и проходит через кровлю. труба объединена с 6 вентканалами, поднимается на 2м над уровнем кровли, примерно вровень с коньком. Накрыто колпаком.
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.197
    Благодарности:
    7.190

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.197
    Благодарности:
    7.190
    Адрес:
    Москва
    В холодной зоне дымоход нужно утеплять, в отапливаемом контуре не обязательно.
     
  11. vasya644
    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130

    vasya644

    Живу здесь

    vasya644

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.06.15
    Сообщения:
    548
    Благодарности:
    130
    Адрес:
    Казань
    Как же в старых домах негильзованные неутепленные дымоходы из кирпича с газовыми колонками работают?

    Если я поставлю турбо котел или конденсационный и сделаю раздельные дымоудаление - дым в гильзованную шахту, забор воздуха с улицы, не будет ли неутепленный дымоход выше кровли заростать инеем?
     
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.197
    Благодарности:
    7.190

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.197
    Благодарности:
    7.190
    Адрес:
    Москва
    Текут и плачут, покрываются пятнами и плесенью.

    Повторюсь, дымоход в холодной зоне должен быть утеплён.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.434
    Благодарности:
    16.810

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.434
    Благодарности:
    16.810
    Адрес:
    Москва
    Николай, если Вы считаете что это обсуждение будет полезно всем - продолжим здесь.
    Трубы все сендвичи.
    Достаточно или нет зависит от толщины стены, расстояния от центра котла до стены и выноса трубы от стены снаружи.
    Скорее всего Вы мне не давали подобных сведений и труба в 1,0 метра на горизонтальный участок заложена предположительно.
    как мне казалось в первом предложении я Вам предложил сендвич от чердака, а Вы хотели полностью...
    по холодной зоне - обязательно.
    Предполагался монтаж всех трех труб на одну пару консолей. (если они проходят в одном месте.
     
  14. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    Просто тут быстрее отвечаете)
     
  15. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    @Алексей Телегин, имел разговор с пожарником (ВДГО который акт подписывает). В общем сказал, что на АОГВ минимум 135 вн. диаметр, а лучше 150, на колонку тоже 135 и на ЕВ 110 не меньше. :faq:

    и второй момент но тут больше конструктивный если сложить сумму внешних диаметров сендвичей через стену то получается отверстие около 70 см в длину. и 25 в высоту...боязно" не поплывет ли стена"?
     