1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16

Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854
    Адрес:
    Пермь
    По поводу дымохода. Сейчас у нас газа нет, и год назад он был только в далекой перспективе. Сейчас же вроде бы зашевелились и газ уже замаячил на горизонте. Думаю к концу лета будет уже точно известно, будет газ или нет, и когда.
    В доме запроектирован дымоход от твердотопливного котла, который при появлении газа будет заменен на газовый котел. Дымоход внутренний из кирпича, со вставкой из нержавейки (что бы канал был ровным и гладким. Но меня терзают сомнения по поводу кирпичного дымохода, т. к. чувствую, что можно сделать дешевле и проще, при этом качественней и надежней. Вариант заменить кирпичный дымоход на керамический. Еще есть мысли сделать наружный дымоход из сендвича, и его если он только подходит для твердотопливных котлов заменить в дальнейшем на коаксиальный.
    Что все же лучше?
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.100
    Благодарности:
    7.125

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.100
    Благодарности:
    7.125
    Адрес:
    Москва
    Вариант отличный, но он не будет дешевле и проще
    Хороший сэндвич из правильной стали проверенного производителя, также, отличный вариант для любого вида котлов и топлива. Только экономического смысла менять его потом на коаксиальный дымоход нет. Подбирайте атмосферный котел соответствующей мощности и подключайте к этому сэндвичу... только не забудьте его предварительно почистить.
     
  3. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676
    Адрес:
    Москва
    Можно!
    Расчет по схеме верный.
    Все равно, но если будет подключение через тройник - лучше.
    Можно, если дымоход будет опираться на элементы здания.
     
  4. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676
    Адрес:
    Москва
    Можно, но канализацию выводить в сторону или выше и продумывать решение, а не "как попало"...
    Не достаточно сведений чтобы оценить и предложить лучший вариант.
     
  5. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854
    Адрес:
    Пермь
    Какая информация необходима?
     
  6. винтикишпунтик
    Регистрация:
    21.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6

    винтикишпунтик

    Участник

    винтикишпунтик

    Участник

    Регистрация:
    21.12.16
    Сообщения:
    49
    Благодарности:
    6
    Спасибо, скажите на сколько выше необходимо выводить канализацию?
     
  7. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676
    Адрес:
    Москва
    Выше зонтика на 0,5 метра.
    Материалы и планировки дома.
    Расположение, назначение и объемы вентилируемых помещений.
    Что сейчас уже сделано? Что нужно переделать или сохранить или применить?
    Есть ли фундамент или на что можно опереть конструкцию?
     
  8. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854
    Адрес:
    Пермь
    Вся эта информация необходима для принятия решения о том какой дымоход предпочтительней, внешний или внутренний? :ogo:
    Ну хорошо. Дом из газобетона D400 с толщиной 400мм + утепление минватой 100мм и штукатурка.
    Сейчас ничего не сделано, через неделю буду разметку под фундамент делать. только проект дома есть. Планировка здесь. Площадь котельной 7 м2, объем примерно 21м3.
     
  9. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676
    Адрес:
    Москва
    И это еще не полная информация, необходимая для проектирования.
    Ну хорошо!
    Делайте из блоков Шидель Вент и будет Вам счастье!
     
  10. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854
    Адрес:
    Пермь
    Так мне же не проект надо, а совет как лучше. Сендвич посчитали мне на 65 т. р. Гильзы в кирпичную кладку + мелочевка для полного комплекта - 29 т. р., но сюда будет еще кирпич, клей и работы по кладке.
    Буду узнавать стоимость Шиделя.
     
  11. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676
    Адрес:
    Москва
    Какие сендвичи, материалы и комплектация?
    Вероятно Вы будете сравнивать полностью разные схемы.
    Блоки Шидель Вент, высотой 33 см, в 1 метре 3 шт.
    4-х ходовой 580 руб * 3 = 1740 за метр погонный 4-х каналов.
    Размер блока 36*50 см.
    Каждый канал размером 12*17 см, что примерно равно 0,02 м2 сечения и соответствует круглому диаметру 160 мм.
     
  12. Sairus099
    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    64

    Sairus099

    Живу здесь

    Sairus099

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.14
    Сообщения:
    271
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Казань
    Можно пояснения почему фановку выше зонтика на полметра? Спасибо.
     
  13. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676
    Адрес:
    Москва
    Чтобы не разрушала трубу и зонт, а запахи не могли попасть в вентканалы.
     
  14. AhrevBrBr
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    AhrevBrBr

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    2.762
    Благодарности:
    854
    Адрес:
    Пермь
    Это вы про блоки для вентиляции? Мне то надо дымовой канал.
    Предложения такие:
    2018-04-11_23-20-05.png 2018-04-11_23-20-40.png
     
  15. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.218
    Благодарности:
    16.676
    Адрес:
    Москва
    Я так и думал, Вы сравниваете несравнимые вещи!
    Стоимость шахты учли?
    А размеры?
    А продуманность или колхозность корявых решений при устройстве того или иного варианта?
    Какие гарантии и на что при этом будут?

    Если рядом с дымоходом будут вентканалы - берите готовое заводское решение от Шидель - Блоки Шидель Вент и примыкаете ими к дымоходу Шидель УНИ. (18-20)
    Их размеры совпадают и Вы получаете технически грамотную и Единую, конструкцию размерами 360*860 мм в доме.
    От чердака, с учетом утепления, 460* 960 мм.
    Стоимость дымохода зависит от диаметра и высоты. (пример базовый комплект Шидель УНИ 18 высотой 8 метров стоимость 70 т. р.)

    С уважением, @Алексей Телегин,
     
Статус темы:
Закрыта.