1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,19оценок: 16

Консультации по правилам и нормам устройства дымоходов для котлов. Есть вопросы? Спрашивайте! - 4

Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Алексей Телегин, 09.10.12.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Алексей Телегин
    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.852

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Алексей Телегин

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.04.08
    Сообщения:
    32.514
    Благодарности:
    16.852
    Адрес:
    Москва
    Если вся остальная система стыкуется нормально и уплотните стыки, то так делать допустимо.
     
  2. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194
    Адрес:
    Москва
    @Ildar8, для чего этот бред здесь распространять? Вы имеете что-то сказать, кроме цитирования текста из непонятных источников? Обладаете достаточным пониманием и знанием вопроса и хотите обсудить это по каждому абзацу с конкретными аргументами или просто вылили помои без всякой цели?
     
  3. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.469

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.469
    Адрес:
    Москва
    @NikNikTar, а за утеплителем или перед делать вентиляцию? Мне лично А вариант больше нравится, но если нужна вентиляция, то тогда В.
     
  4. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194
    Адрес:
    Москва
    Если мы говорим именно об экране для защиты стены из сгораемых материалов, то его лучше прикручивать с зазором, предварительно закрыв отделку (стену) базальтокартоном и т. п. и листовым материалом.
    Если есть возможность заменить ту же вагонку или имитацию бруса на несгораемый листовой материал и отделать его плиткой - ещё лучше.
     
  5. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.469

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.469
    Адрес:
    Москва
    Т. е. те кто в короб закладывают утеплитель неправы? Есть какие-то рекомендации по расстоянию от стен короба до наружной части трубы?
     
  6. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194
    Адрес:
    Москва
    Зачем уже утеплённую трубу (сэндвич) ещё утеплять? Только хуже сделаете - возможен перегрев. Наоборот, пространство короба нужно проветривать.
    Рекомендации все прописаны в нормах СП 7.13130.2013 Приложение Б (Разделки и отступки), а материал короба должен быть из не сгораемых материалов.
     
  7. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.469

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.469
    Адрес:
    Москва
    У меня в этом и вопрос, что если труба и стена, то стена получается незащищённой и расстояния соответствующие по СП, а наличие короба вроде бы это уже защита просто защита крепится не к стене, а вокруг дымохода. Может конечно и перестраховаться и ещё и стену защитить, но всё упирается в деньги и целесообразность.
     
  8. ArchDimaS
    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.469

    ArchDimaS

    Живу здесь

    ArchDimaS

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.11
    Сообщения:
    7.548
    Благодарности:
    4.469
    Адрес:
    Москва
    Не за экраном, а в других местах. Я его решил вместо пароизоляции везде сделать. Отражать будет ИК внутрь и дополнительный слой утепления. За экраном его точно демонтирую. Только в варианте Б был, но он мне самому не очень понравился.

    Я подробно описал вроде бы, но могу и в схемы переделать попозже.
     
  9. Рыжая2018
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    Рыжая2018

    Живу здесь

    Рыжая2018

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    Добрый день!
    Прошу помощи и совета по дымоходу для подключения газового котла.
    Дом покупали в состоянии «коробка», в доме котельная с дымоходом, как сложен дымоход не знаем.
    Сейчас монтируем систему отопления. Котёл будет одноконтурный.
    По заключению планировщика из Горгаза: котёл должен быть настенный, или атмо или турбо, но с раздельным дымоходом, т. к. по нормам коаксиальный дымоход горизонтальный установить нельзя.
    В связи с чем вопросы:
    - гильзировать дымоход необходимо и для атмо котла и в случае если будет выводиться дымоход от турбо котла?
    - Какой должен быть размер дымохода (он же у нас кирпичный) что бы понять можно вообще его рассматривать для вывода продуктов сгорания
    На сколько сложный процесс гельзировпния? Можно ли доверить монтажником, которые делают систему отопления?
     
  10. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194
    Адрес:
    Москва
    @Рыжая2018,
    - гильзовать кирпичный дымоход в обязательном порядке в любом случае (сталь 316);
    - сечение дымохода подбирается исходя из характеристик котла и его паспортных данных;
    - процесс не сложный, но требует определенных знаний и представлений о схемах подключения и правилах безопасности. Доверять или нет зависит от их квалификации и вменяемости.
     
  11. Рыжая2018
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    Рыжая2018

    Живу здесь

    Рыжая2018

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    Гильзовать обязательно, тогда вопрос ещё: если выводить раздельный дымоход для турбо котла, то получается сначала гильзировать, а потом монтировать трубу для котла? Тоесть получается труба в трубе ? Как - то так?
    И может гильзировать должны пожарники, которые потом акт дадут?
     
  12. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194
    Адрес:
    Москва
    Вы не совсем правильно понимаете суть вопроса.
    Раздельный дымоход - имеется ввиду коаксиальный (труба в трубе) дымоход для турбо котла с закрытой камерой сгорания. Его можно разделить через специальный адаптер, который устанавливается на патрубке котла и к нему уже подключаются две трубы, т. е. забор воздуха в горелку можно вывести через стену, а выброс продуктов горения отводить в дымоход.
    Но есть еще котлы атмосферные, там ничего разделять не надо - просто подключаете его к дымоходу.

    Пожарные ничего Вам не должны... скорее будет наоборот ;)
    Они дадут акт при приемке в случае, если все будет соответствовать нормам.
     
  13. Рыжая2018
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    Рыжая2018

    Живу здесь

    Рыжая2018

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    Про раздельный дымоход так и понимаю: патрубок (80 на 80), две Трубы: одна горизонтально в стену для забора воздуха, одна вертикально в дымоход для отведения продуктов сгорания. Покупаем комплекты или отдельно собираем из того и по схемам, которые предлагают производители котлов.
    Вот тут и вопрос: сначала мы устанавливает гильзу в дымоход, (нержавейку специальную, как прочитала в теме) затем трубу, через которую и будут двигаться газы. Получается труба в трубе (так я назвала)
    Если в этом случае гильзовать не надо, то получается - мы прямо в кирпичный дымоход выводим трубу, для вывода газов.
    Или я что-то не допонимаю.
     
  14. NikNikTar
    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194

    NikNikTar

    Живу здесь

    NikNikTar

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.11.13
    Сообщения:
    8.201
    Благодарности:
    7.194
    Адрес:
    Москва
    Вы устанавливаете гильзу в дымоход и ее же подключаете к котлу через тройник:
    shcema-10_sm.jpg
     
  15. Рыжая2018
    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7

    Рыжая2018

    Живу здесь

    Рыжая2018

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.10.18
    Сообщения:
    76
    Благодарности:
    7
    А... запуталась.
    Предлагают сделать так:
    Фото прилагаю.
    У производителя эта схема описана и есть все необходимые элементы для монтажа. Мы все это покупаем, монтируем прямо в дымоход?
    Или мы это не покупаем, а покупаем элементы из нержавейки как на вашем фото и монтируем и считаем что это два в одном (гильзирование и подключение котла?
     

    Вложения:

    • 3239.jpeg
Статус темы: