1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

ТН с окупаемостью за 10 лет

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Igoryok, 20.02.17.

Метки:
  1. buncker
    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    235

    buncker

    Живу здесь

    buncker

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Зеленоград
    Избыточное цитирование

    Вот вот - абсолютно в тему

    А в догонку по геотермальникам
    Места на участке для многоэтажки лично у меня нет а бурить сам - это я точно не готов
    Остается сам ТН - Так у энерджилекса есть младшая линейка - как раз на 7 квт будет тот самый компрессор по-дешевле и простейшая автоматика - и цена соответсвующая - уже по ближе сильно к воздушникам даже

    Дело движется!
     
    Последнее редактирование модератором: 16.03.17
  2. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    закажите бурение, делов то...
    сколько? модель в студию.
     
  3. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Это очень на много денег ты наговорил. Твой случай, когда ты за пол года смог выцепить частотник за 100 баксов, и нужный компрессор за 25 копеек - это единичный нетиповой, сложноповторяемый вариант, который не может быть использован любым. Поэтому и твои 700 баксов - не очень корректны для понимания стоимости сообществом. Пересчитай свою систему по рыночкой стоимости, плз, и дай ответ.
    Рыночная - это когда ВСЁ новое из магазина.
     
  4. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    будет космос, во многом мне повезло, на то и самоделка (имхо).
    Кстати если думать заранее то многое так купить можно, в этом и суть самоделки.
     
  5. dobrinia
    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648

    dobrinia

    Живу здесь

    dobrinia

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.12.13
    Сообщения:
    4.445
    Благодарности:
    2.648
    Адрес:
    Минск
    окей сравним связку компрессор-частотник новый мой и любой другой 15кубовый двухроторный ?
    мой частотник новый стоит 200$
    мой компрессор новый стоит 162евро.
     
  6. buncker
    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    235

    buncker

    Живу здесь

    buncker

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.10
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    235
    Адрес:
    Зеленоград
    за ссылки и цены банят так что зазгугли пожалуйста по energylex - на сайте есть и цены и акции
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    После остановки - следует старт...
    Совсем недавно - векторное управление было в диковинку.
    Сейчас только начинают появляться инверторы для дсмоторов.
    Т. е. буквально через десяток лет - в каждом частотнике будет нормальная реализация управления ДС мотором.
    Какой хотел - такой и поставил.

    Проблема старт-стопника, это крайне невыгодный режим работы однофазного привода. Собственно, именно поэтому выгодно иметь заморочки с ДС.

    В общем, если иметь два однотипных инверторных ТН - всегда можно воспользоваться помощью с рабочей машины. Не вижу проблем для специалиста по холодосу.
    Для одноразового "кондиционерщика", да...могут возникнуть проблемы.
     
  8. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Access7
    135к

    Номинальная тепловая мощность 7,3 kW
    Мощность охлаждения 5,6 kW
    Потребляемая мощность 1,7 kW
    Коэффициент производительности (COP) 4,2

    Сопоставимо с самодельным.

    Не 200, а 300 он стоит.

    Частотник 20к
    Компрессор - 20к
    ЭРВ - ? тыщ 5?
    2теплообменника 30к.
    Уже 75+10 расходка - 85.
    Еще и без контроллера тут никак. Еще 10к.

    Короче в 100к.

    Но проблема даже не в этом. А в том что это никто кроме тебя потом не починит. Особенно простой установщик кондеев.
     
    Последнее редактирование: 23.02.17
  9. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Оххх. Как же ты ошибаешься...
    Я этих "специалистов" уже видел-перевидел, искал-переискал. И могу авторитетно заявить, что мы тут все на форуме в этом теме уже отписались ;)
    Вобщем, дефицит страшный, и специалист-настоящий очень-очень загружены работой, и за 10к рублей жопу не поднимут чтоб ехать тебе что-то там настроить...
    Расчёт должен быть именно на одноразового кондейщика.
     
  10. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Tritel, При работе на ТП, согласен, есть смысл использовать мелкий старт-стопник.
    Но только, если есть ещё одна система отопления, рекуператор с подогревом, стены отдельно.
    Окупаемость старт-стопника обсуждать не стоит. Если ограничится разумными 12-18кбту, то парочка таких ТН легко обогреет дом.
    Но будет ли в нем комфортно?
    Только инвертор способен аккуратно поддерживать микроклимат.
     
  11. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    Не соглашусь, у меня старт-стопный воздушный ТН хорошо поддерживал температуру +-0,1 градуса.
     
  12. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.743
    Благодарности:
    10.104
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Это сколько стартов в час?
     
  13. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Ды в чем проблема то? Он отключится по заданной температуре, и включится при заданной.
    Но, лично я считаю что это не проблема. Русский люд всю жизнь жил с русской печкой, и не парился по поводу скачков температур между протопками печки.
    А то ишь какие нежные стали... 1 градус колебания - уже простудились.
     
  14. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.081
    Благодарности:
    7.090
    Адрес:
    Таганрог
    2-3 максимум. отопление было только ТП
     
  15. Tritel
    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417

    Tritel

    Живу здесь

    Tritel

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.09
    Сообщения:
    647
    Благодарности:
    417
    Адрес:
    Боровск
    Думаю 1 будет. Всё зависит от инерционности сиситемы.