    Верхнее и нижнее армирование слабое скорее всего из за этого при естественной осадки фундамент и не выдежал. Подозреваю, что зимой из цоколя убирали снег, поэтому морозное пучение в центре былот сильнее и надломило фундамент. Рецепт спасения не изменился.
     
  2. Sergei Volkov
    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    627

    Sergei Volkov

    Живу здесь

    Sergei Volkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Тольятти
    Хорошо армировать ГБ кладку и армопояса делать на совесть. И вибратором, вибратором его, а не черенком или ногой по опалубке
     
  3. iris_nnov
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    iris_nnov

    Участник

    iris_nnov

    Участник

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    @Rolandspb, @Rolandspb, @Rolandspb, @Rolandspb,
    Хорошо, заливать ленту только по середине или по всей площади? Какой высотой? Как отделить основной фундамент от новой ленты? Какой диаметр арматуры лучше взять, сколько ниток арматуры пустить? С трещинами что делать?
    Я вообще хотел сделать цоколь, на фундамент положить обрезки сваи 300х300,4 ряда, потом плитами перекрытия закрыть (как бы пол первого этажа) и дальше стены из газосиликата (дом планируется полтора этажный) жду комментариев, помогайте пожалуйста
     
  4. Sergei Volkov
    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    627

    Sergei Volkov

    Живу здесь

    Sergei Volkov

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.10.13
    Сообщения:
    357
    Благодарности:
    627
    Адрес:
    Тольятти
    Мне видится не связанная (отделена рубероидом, ПВХ лентой, и т. п.) с имеющимся сооружением лента 400*600 по всему периметру, армированная Ф12 в два яруса по три ряда с вертикальной обвязкой Ф6. Трещины сами по себе...
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    @iris_nnov, это могут быть и трещины от усадки бетона. странно, конечно, что только в средней ленте.
    какая была марка бетона? при В15 надо было бы ставить 8-9кв.см., а Вы поставили 8 диам. 8мм. это 4 кв. см.
    Сейчас пока ничего не сделаешь. выгребать снег оттуда не надо. он в т. ч. утепляет грунт. это важно, если причиной является морозное пучение.
    Как только пойдут положительные температуры, наляпаете маяк из гипса или раствора на трещины, чтобы смотреть за динамикой.
    Если причиной является проблемный грунт в основании, то хорошо бы, конечно, разобраться, что там за грунт и на основании этого принимать решение. возможно выполнение пояса поверх лент нормально армированного закроет вопрос раскрытия этих трещин. В этот вариант не сильно верю. Высота ленты значительная, момент трещинообразования в ней немалый.
    Если причиной является морозное пучение, значит надо будет в дальнейшем это учесть и утеплить основание - под отмосткой, по цоколю в полу, закрывая теплый контур. Если по весне закроются трещины, тогда может быть эта причина.
    Если это усадочные трещины, то в целом пофиг. Ну чуть меньше проживет фундамент. Если усадочные, то летом в жару они могут почти исчезнуть
     
  6. yra88888
    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.122

    yra88888

    Юрий

    yra88888

    Юрий

    Регистрация:
    03.10.10
    Сообщения:
    2.945
    Благодарности:
    1.122
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Главный ответ на незаданный вопрос так и не прозвучал - если заливали щелевым методом, то скорей всего эт касательные силы сыграли главную роль... тем более внутренняя стенка более открыта (на ней даже виднеются вроде отливы бетона отлитых по грунту), и больше подвержена пучению.
    Очень схожая картина с Откуда эта трещина? Правда там сценарий немного запутанней был.
     
    Последнее редактирование: 23.02.17
  7. Ahfyrtyintqy
    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.698

    Ahfyrtyintqy

    уверенный пользователь

    Ahfyrtyintqy

    уверенный пользователь

    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.698
    Адрес:
    Украина
    Охо-хонюшки-хо-хо...еще я потопчусь по больному. Не со зла. Надо было пазухи также засыпать внутри СРАЗУ, хотя бы песком-если что-то планировалось внутри типа погребка. Это пучение (раз). Не нагруженная лента (хотя блоки пенобетона просто лежат вокруг)-на зиму их надо было на фундамент загрузить (это-два). Гидроизоляции по всей видимости при обратной засыпке грунта по периметру сделано небыло, фундамент "сосал" воду, сколько хотел, а потом замёрз-вот серединный и не выдержал. А еще у вас подушка песчанная 40 см, сколько воды в неё всосало из двух "бассейнов"? А она имеет свойство замерзать. Я бы так сильно не убивался. Можно отлить цоколь (плюс к фундаменту по высоте) с ХОРОШЕЙ армировкой, но по хорошей гидроизоляции (будет + к высоте погребка)-причём лить по весне и сразу нагрузить. А дальше-хорошо армировать центральную стену (кладку). Но -сделать хороший отвод воды от фундамента-отсыпать на весне грунт назад, сделать утепление подземной части, сделать вертикальную гидроизоляцию, проложить перфорированную трубу по периметру и устроить водосборные колодчики СРАЗУ! Не дожидаясь следующей зимы. Это я расписал лёгкий путь. Можно и сложнее-копать под трещинами, крутить сваи (с обоих сторон трещин) и давать под треснувшую ленту хорошую бетонную перемычку (с армировкой не менее 12-14 мм в 4-6 ниток) с опиранием на сваи.
     
    Последнее редактирование: 23.02.17
  8. Vetervv
    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    26

    Vetervv

    Живу здесь

    Vetervv

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.05.13
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    26
    Адрес:
    Минск
    Бетон слабоват, арматуры надо было положить верх и низ мин. Ф 12 мм. по 3 прута. Как выход положите сверху плиту 150-200 мм, арм. 10 мм две сетки шаг 200х200, плюс усиление по стенам L=1000 мм, шаг 100.
     
  9. Muzzy555
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    1.182
    Благодарности:
    1.763

    Muzzy555

    Живу здесь

    Muzzy555

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    1.182
    Благодарности:
    1.763
    Адрес:
    Саров
    Грунт-то какой ? Я вот тоже "проливал"(грунт у меня песок до 1.8м, потом глина, сама лента 96 см в высоту), но по средней стене был старый подпол, засыпал его в марте песком в надежде, что уплотнится, а в мае стал копать фундамент, залил в начале июня, а в августе заметил трещинку именно над подполом по средней стене - т. е. просела моя засыпка. И бетон был М300, и армировал по 3 шт. 12мм стальной сверху и снизу, и вибрировал, а треснуло. Выложил цоколь 4 ряда кирпича, в последнем ряду которого сделал мини армпояс - 2-е 16-е арматурины вкруговую везде и залил крепким раствором. Трещин выше фундамента нет, сейчас уже стоит первый этаж.
    IMG_20150606_125729.jpg IMG_20150606_125822.jpg
    А вы уверены, что трещин не было до зимы ? Может просто не обратили внимания впопыхах ? Зачем подсыпали песок ?
     
  10. serjakos007
    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    18

    serjakos007

    Живу здесь

    serjakos007

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.11
    Сообщения:
    143
    Благодарности:
    18
    Адрес:
    Кострома
    Ничего пока не делайте. ждите до начала лета. Летом уже будет видно что это за трещина и как она себя ведет. По крайней мере выковыривать ничего не придется.
     
  11. Muzzy555
    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    1.182
    Благодарности:
    1.763

    Muzzy555

    Живу здесь

    Muzzy555

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.03.11
    Сообщения:
    1.182
    Благодарности:
    1.763
    Адрес:
    Саров
    Весь прикол, что трещину увидел, когда об это место ломал дрова (просто лупил оными в этом месте, так было удобно), дабы растопить битум для внешней, типа, гидроизоляции - случайно заметил после снятия опалубки.
    Точно до зимы не было ?
     
  12. iris_nnov
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    iris_nnov

    Участник

    iris_nnov

    Участник

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    может и были, но заметил вот только!
    буду значит ждать лета!
     
  13. iris_nnov
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    iris_nnov

    Участник

    iris_nnov

    Участник

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    грунт 1метр чернозем потом глина
     
  14. iris_nnov
    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2

    iris_nnov

    Участник

    iris_nnov

    Участник

    Регистрация:
    26.01.17
    Сообщения:
    19
    Благодарности:
    2
    хотелось цоколь из обрезков свай сделать (у меня их много) 300х300 дниной около 3м ,можно так?
     
  15. Ahfyrtyintqy
    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.698

    Ahfyrtyintqy

    уверенный пользователь

    Ahfyrtyintqy

    уверенный пользователь

    Регистрация:
    29.08.10
    Сообщения:
    493
    Благодарности:
    1.698
    Адрес:
    Украина
    Вам надо цоколь делать цельнолитой-либо армированный пояс (отлитый за один приём). Либо выкладывать из кирпича внешнюю и внутреннюю стенку (а внутрь заливку армированием). Обрезки свай-это снова НЕ монолит. Вам сейчас надо связать весь фундамент дополнительной плоскостью цоколя (единым целым).