1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Выдержит ли УШП 2х этажный дом из газ. бетона?

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем an041176, 22.02.17.

  1. Talesya
    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102

    Talesya

    Живу здесь

    Talesya

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.11.13
    Сообщения:
    5.858
    Благодарности:
    33.102
    Адрес:
    Подольск
    я тут не спец вообще. честно сказать, я до пены у рта спорила с проектировщиком, что не надобно мне такой основательный фундамент, что нет такой массы у дома, что давайте что то попроще. Но, мне было сказано, что будете делать проще, мы снимаем с себя ответственность, можно подумать она у них была ха-ха-ха. Короче так как в период этих споров были куплены квартиры детям, то решили, что нам нафига не нужен такой дом и сделали новый проект в 1 этаж) Так что, я не могу утверждать какая масса там реально у дома была бы, просто говорю, что сказали мне) Комп новый, так что старого проекта нет, но тут есть тема где я выкладывала все чертежи от конструктора.
     
  2. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    755

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    755
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Это только облицовка), без ВСЕГО остального и на максимальном плече поперечного сечения ребра
     
  3. Shledevits
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    210

    Shledevits

    Живу здесь

    Shledevits

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    210
    Эт понятно. Облицовка же +- равномерно будет нагружать весь периметр и эти 20т равномерно пойдут нагрузкой на все ребра, кроме центрального (если пятистенок, центральное обычно всегда самое нагруженное и без этого)
    Не совсем конечно представляю откуда 1,5 т на метр от облицовочного кирпича... кв метр без раствора 90кг, 1м*6м*90 ~0.55 кН/м, 0,6 с раствором. Другое дело, что нагрузка не осевая и по этому необходимо учитывать рычаг который она создаст на ребро...
     
  4. ALAKEY1981
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    230

    ALAKEY1981

    Живу здесь

    ALAKEY1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    230
    ..
    ..громкое название "перевёрнутая чаша" это обычная лента с залитой поверх плитой.
     
  5. V109ый
    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    755

    V109ый

    Живу здесь

    V109ый

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.03.13
    Сообщения:
    1.687
    Благодарности:
    755
    Адрес:
    Нижний Новгород
    @Shledevits, плотность "вашего" облицовочного кирпича какова?
     
  6. Shledevits
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    210

    Shledevits

    Живу здесь

    Shledevits

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    210
    Интернеты пишут, что лицевой кирпич 1,3-1,6 весит. Одинарный.
     
    Последнее редактирование: 01.03.17
  7. Shledevits
    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    210

    Shledevits

    Живу здесь

    Shledevits

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.06.12
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    210
    @V109ый, а вот кемма (кирпич у нас делает фирма) пишет что 2,8 весит... Хотя у них же есть облицовочный фасонный весом 1,4. Видимо вы правы, в классическом варианте нагрузка будет в 2 раза больше чем я написал.
     
  8. vlasovdimon
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    917

    vlasovdimon

    Живу здесь

    vlasovdimon

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Краснодар
    снеговая нагрузка на м2 крыши для Москвы и московской области равна 180 кг. Плюс конструкция кровли примерно 50 кг. Итого 230 кг/м2. Площадь кровли с учетом свесов 0,5 м будет 12х13=35,88 тонны. Или в 3,5 раза больше чем Вы насчитали.
    Перекрытие на 1 м2 весит: вес перекрытия (20 см х 2,7 т = 0,54 т.) + конструкция пола с учетом стяжки для ТП 10 см (не меньше 250 кг) + 150 кг полезной нагрузки = 125 т. Плюс перекрытие над вторым этажом примерно тонн 80. На стены пойдет в районе 130 кубов газосиликата - 65 т. И тонн 45-50 будет облицовки. Итого легко набралось 350 т. Это без учета фундамента (он ведь тоже учитывается) и плиты пола 1-го этажа. Плюс коэффициенты запаса и вот они 450 т.
     
  9. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
    Поправлю вас немного 80 тонн это вес не над вторым этажом а над первым ,
     
  10. vlasovdimon
    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    917

    vlasovdimon

    Живу здесь

    vlasovdimon

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.11
    Сообщения:
    1.153
    Благодарности:
    917
    Адрес:
    Краснодар
    Нет. 80 тонн над вторым этажом.
     
  11. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
    @vlasovdimon, ПК 60-15-8 - 2940 кг *13 = 38220 кг
     
    Последнее редактирование: 04.03.17
  12. ALAKEY1981
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    230

    ALAKEY1981

    Живу здесь

    ALAKEY1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    230
    С какого
    какого потолка вы взяли 180кг снега на метр квадратный? ...и под какой именно угол крыши?
     
  13. ALAKEY1981
    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    230

    ALAKEY1981

    Живу здесь

    ALAKEY1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.10.15
    Сообщения:
    455
    Благодарности:
    230
    Плюс ушп в том что этот фундамент подходит под любой проект! Если это позволяет ревность участка! Вам тупо навязывают ленту чтобы можно было левака с вас поиметь, они вам столько в землю бетона зальют мама не горюй, а вы и не проверите
     
  14. korolewa
    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    274

    korolewa

    Живу здесь

    korolewa

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    274
    У меня почти такой проект дома и все рассчитано под УШП да ещё и с тяжелой крышей. Правда под ребра ЭППс с прочностью не ниже 35 и ребра 25см
     
  15. korolewa
    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    274

    korolewa

    Живу здесь

    korolewa

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.02.15
    Сообщения:
    435
    Благодарности:
    274
    А по поводу пробраба и иже с ними, то они реально не знают про УШП. Может слыхом слыхивали, но никогда не видели, а тем более не делали. Я сейчас на стадии её стройки, так на нас с мужем смотрят как на инопланетян когда мы говорим про УШП. Нам сразу много чего советуют видя наш котлован и кучу ЭППС, но советы в сторону. Делаем как надо.