Какая это система заземления - TT или TN-C-S?

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Maratius, 25.02.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Определяется векторная сумма токов всех четырех проводов. Если не равна нулю, значит, либо утечка, либо тырят лепстричество классическим способом.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Придумано давно. И в прозрачном, и в непрозрачном, и даже в матовом...:aga:
    Проблема не в боксах, а в головах! :mad:
     
  3. Maratius
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38

    Maratius

    Живу здесь

    Maratius

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Т. е. именно счётчик в ф-цией УЗО. Отрубит либо утечку (вроде как средство безопасности), либо классически тырить не даст.
    Ну, тоже вариант...
     
  4. Maratius
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38

    Maratius

    Живу здесь

    Maratius

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Да, спасибо, альбом видел, клеммы взял себе на заметку.
    Смущает, что
    1. Шина заземления фактически должна висеть на одном установочном проводе, т. е. через 3 контакта от PEN.
    2. Пруток заземления будет фактически через 4 контакта от PEN.
    Да и тащить из Питера. Телушка-полушка, да рупь перевоз.

    Какоу-нибудь бы пломбируемый бокс на часть полноценной шины.
     
  5. loa
    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557

    loa

    Зри в профиль!

    loa

    Зри в профиль!

    Регистрация:
    21.08.11
    Сообщения:
    7.695
    Благодарности:
    8.557
    Адрес:
    Москва
    Не надо тащить. РБП-95 от русско-китайских производителей - очень близкий аналог. Обычный шестнадцатый СИП достаточно крепко зажимает.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  7. Maratius
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38

    Maratius

    Живу здесь

    Maratius

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Когда-то ведь смотрел на этот вариант :)
    Да, тут уже можно пруток заземления к полосе прилепить стандартным зажимом. Это уже не через ПУ-проводок пускать потенциальный результат работы ОПН :)

    Кстати, перемычку PE-N тоже надо в бокс, а то ведь её теоретически (да и практически, чего уж там) можно скинуть после опломбировки и тем самым вырубить счётчик. Сетевики вряд ли обдобрят.

    Бокс под выпуск полосы придётся доработать напильником? Или бывают изначально приспособленные?
     
  8. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.032
    Благодарности:
    26.234
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Достаточно всё это сделать на одной полосе, ввод и выход N в боксе.
    Конечно бывают. На них даже надпись есть: Maratius.:)]:close:

    2015-09-11 14.40.30.jpg
     
    Последнее редактирование: 06.03.17
  9. Maratius
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38

    Maratius

    Живу здесь

    Maratius

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    PEN с СИПа на шину N что ли приходит?

    Ни надписи, ни пломбы на боксе не видно ;)
    И живость контактов не проверишь (если опломбировать, т. е. если крышку просто так не снимешь).
     
  10. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Не вырубить таким образом счётчик.

    ЗЫ: а вот если фазу туда подать, то да...

    Применительно к фото.
     
  11. Maratius
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38

    Maratius

    Живу здесь

    Maratius

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Почему же?
    Если PEN, как и полагается, приходит на шину PE, а рабочий ноль на счётчик, как и полагается, брать с шины N, то, отвинтив перемычку между PE и N, лишаем счётчик рабочего ноля.
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.968
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Россия
    Ну а че вы думали, просто так что ли СО зачастую заставляет пихать ПЕН прямо в счетчик?
     
  13. Maratius
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38

    Maratius

    Живу здесь

    Maratius

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    Да понятно, что не просто так.
    Но в конкретном случае достаточно же перемычку тоже занести в бокс - и это, вроде как, должно сетевиков и сбытовиков успокоить.
    Ну и бокс с прозрачной крышкой, само собой. И им спокойнее, и мне (можно видеть соединения - не дают ли дуба).
     
  14. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Три фазы остаются. Обмотки соединены звездой, счётчик продолжает считать.
    Сетевикам надо, чтобы любая возможность отсоединения нуля от счётчика была опломбирована.
    А чтобы обманывать учёт, надо не просто отсоединить, но и ...
     
  15. Maratius
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38

    Maratius

    Живу здесь

    Maratius

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    38
    Адрес:
    Москва
    А, вон что. В примере ввод трёхфазный, а я про свой вариант - про одну фазу.
     