    Ну вот штатная оттайка мозг и выносила. Раз в 40 минут железно.
    Осенью нужно раз 20 минут. Весной сколько наблюдал, вообще не нужно.
    Хорошо хоть не долго 2 минуты оттайка.
     
  2. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    У меня еливел 974, там оттайка кратно часу. иногда и два-три часа интервал нормальный, но на утро температура падает, а влажность растёт. поэтому оставил кратность 1 час, и оттайка при запуске.
     
  3. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Вот в начале зимы, такая фишка прокатывала. Сдувало чуть ли не за 3 минуты.
    Сейчас также +3 +4С влажность 85% еле еле сдувает
    Если влажность 65 и меньше, не сдувает вообще ничего за 5 мнут.
    Это что получается, чем выше влажность быстрее обмерзает, так-же чем выше влажность быстрее сдувает? как на счёт этого контроллера, сегодня собираюсь брать за 1300р в упаковке?
     
  4. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Извиняюсь пропустил Ваш ответ по контроллеру..и задал его вновь.
     
  5. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Спаял на базе внешнего блока (что на фото) ТН, впихнул туда всё,кроме ПТО, оставил пока сам испаритель, не впаивал..по тому как "прокатили" меня с промывкой, а я предполагаю что там и мусор и влага..Если дунуть 22м фреоном? потом вакуумировать и залить (только в испаритель),потом стравить вместе с влагой..фреон заберёт с собой влагу?
     
  6. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Что то вылетит. А так влага замерзнет внутри на стенках.
     
  7. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    И вакуумация не поможет..азота тоже нет..:mad:
     
  8. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Почему? вакуумация против влаги, самое то! Просто пару тройку раз, если ее влаги там много...
    Свакумировал, подождал, дунул фреона чтоб воздух по новой не засосало. Опять свакумировал...
     
    Последнее редактирование: 31.03.18
  9. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Вакуумировать и греть трубки феном
     
  10. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Так и сделаю и подогрею как 4587derek советует.
     
  11. oosimvol
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45

    oosimvol

    Живу здесь

    oosimvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Одесса
    Засунуть внутрь корпуса тепловентилятор, укутать снаружи одеялами, картонками и впкуумировать, пока давление (вакуум) не перестанет падать, потом дунуть фреона потом опять вакуумировать. Еще я в вакууме включал компрессор, чтобы масло по стенкам размазать и влагу выгнать (это на свой страх и риск). Таким образом выгнал влагу осенью, стеклышко посинело в смотровом окне, дополнительно фильтр поставил. Всю зиму работал без замечаний.
     
  12. Rotep
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64

    Rotep

    Живу здесь

    Rotep

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Винница
    Если компрессор был паленый, то помимо влаги надо вымыть старое масло из теплообменника. В старом масле будет высокая кислотность, что не есть гуд.
     
  13. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Если впаять кислотный фильтр, он стоит у нас около 3тыс.р. Систему вакуумирую уже в течении дня, с подогревом.
     
  14. Rotep
    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64

    Rotep

    Живу здесь

    Rotep

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.02.17
    Сообщения:
    89
    Благодарности:
    64
    Адрес:
    Винница
    Я выпаивал сам теплообменник и промывал его растворителем. После продувка, 5-6 раз вакуумирование с подогревом на солнышке.
     
  15. oosimvol
    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45

    oosimvol

    Живу здесь

    oosimvol

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.11
    Сообщения:
    60
    Благодарности:
    45
    Адрес:
    Одесса
    Аналогично. Промывал Калошей. Потом продувал азотом. Влага наверное осталась, в ппто когда паял штуцера и плохо высушил. Много черного вымылось из четырехходового.