1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Мой тепловой насос воздух/вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.

  1. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Всему свое время...[/QUOTE]
    Накаркала. +5 блок обмерзает, тепло не выдает. А я в командировке, оттайку не доподключил. Если сдавать вентилятором, как это будет по времени...
     
  2. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Если не доводить до не продуваемого состояния, то быстро 3-4 минуты, если доводить то 6-10. Это при +2C при +5С немного быстрее.
     
  3. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Спасибо друг... Надо тогда в опытом режиме устанавливать время отключения. Попробую пока через час, на 6мин.
     
  4. вечнострой
    Регистрация:
    26.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    вечнострой

    Участник

    вечнострой

    Участник

    Регистрация:
    26.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Доброй ночи, всем:hello:
    дом на 400 м построил 2008 и сразу провел газ, время прошло газ золото, поставил пелетник (факел. горелка), 2 года топил, окупил установку, в 2018 все копец, семечка подсолнуха дороже газа, обиделся и купил т. н воздух-вода 24 квт, утановчикам говорил насос врезать через емкостб 1000 л., не зделали. результат - 1 эт теплый пол. 21.5 гр. за бортом среднее - 6, на 2 эт 18 гр батареи, ну про затраты на енерго не знаю (только поставил 2 тариф, у насоса свой счетчик поставил), ну вообщем, 4 вопроса:
    1. как догревать 2 эт.
    2. через емкость есть смысл тн врезать при 40 гр
    3. а че не кто не говорит, про шум от насоса работы, когда размрорзка вообще истерика
    4. когда будет - 15 или20 гр. ,а в контуре внешнего блока тн вода, наверно замезнет и порвет.
    5. Сейчас +3 ,а внешний блок 50% лед, грею только теплый пол +-, да читал на вашей ветке про "только доп. оборудование (ел.котел) должен быть из нержавейки, иначе забивается теплообменник, а у меня газ -чугун, емкость 1000 л. черный метал, - проблема ? ВЫРУЧАЙТЕ

    (месяц как поставил) :faq:
     
  5. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Доброй. А какой т. Насос, марка. Какая температура на подаче.
     
  6. вечнострой
    Регистрация:
    26.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    вечнострой

    Участник

    вечнострой

    Участник

    Регистрация:
    26.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Clitech 24 кв, 38 гр
     

    Вложения:

    • ТН.JPG
  7. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Ну не 24кВт..максимум 10 при -6 будет.
     
  8. вечнострой
    Регистрация:
    26.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    вечнострой

    Участник

    вечнострой

    Участник

    Регистрация:
    26.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Ну сейчас, вообще +3, а все равно мах 38, завтра может тепловой пушкой постараюсь сбить лед,
    Ну главное буферную ставить?
     
  9. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.497
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Фреона 2,2 кГ, а мощность 23 кВт, при этом ток 8А. Как то все ну очень камильфо.
    а обратка то, сколько когда близко к заданной температуре в доме?
     
  10. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Так обмерзает у вас, я только столкнулся с этой бедой. Настройки в контроллер делайте. При обмерзает у моего резко падает температура на выходе. А у вашего под 50 должно быть... А какая дельта с обратной. Может на 400м2 просто не тянет.
     
  11. вечнострой
    Регистрация:
    26.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    вечнострой

    Участник

    вечнострой

    Участник

    Регистрация:
    26.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Обратка 30, в доме на первом стараюсь держать 21, на втором 19, если включаю только батареи то дает 43 гр, без полов, все 400м2 не топлю
     
  12. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Буферную? А какой примерный объём в системе без буыерной ёмкости? Я бы попробовал прогреть 1эт. Чтобы войти в рабочий режим. Ну и с обмерзанием разобраться, не с помощью пушки.
     
  13. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    30 обратка это норма, как у вас тогда батареи 18, или это комнатная.
     
  14. вечнострой
    Регистрация:
    26.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6

    вечнострой

    Участник

    вечнострой

    Участник

    Регистрация:
    26.02.18
    Сообщения:
    31
    Благодарности:
    6
    Трудно сказать сколько в системе, 1 этаж теплый пол и батареи, я прогревал 1эт. до 22,3 гр., а потом пытался держать тп и батареями, в день на 1 гр. падает, мне кажется что буферную прогреть допустим дровами, и потом держать тн. Очень часто размерзает ну и соответственно холодная вода в системе. В межсезонье тн дает 55 гр. в доме 24 гр нельзя находится в доме

    18 комнатная
     
  15. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Как вариант, Буферную на подаче..у моего 32 на обратка, идёт отключение. Температура подачи 45..будем ждать, кто по опытнее что скажет. Держите в курсе, как решите вопрос.