1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Мой тепловой насос воздух/вода

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Rotep, 26.02.17.

  1. Arhimed2014
    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Arhimed2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.03.14
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    341
    Адрес:
    Краснодар
    Смотрите давления и ток компрессора - исходите из этого.
    По концу зимы-начале весны экспериментировал - при воздухе около 0 и тумане испаритель зашубливался за 10-15 минут. Автоматически оттайка не срабатывала, проводил вручную. Но при более низкой Т работал гораздо стабильнее - 20-30 минут, достигал заданной Т в комнатах, простой. Минут через 40 автоматом оттайка. У вас конечно потеплее, но влажность выше. А так конечно хорошо что не требуется реверс...
     
  2. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Приветствую уважаемый Архимед. из прочитанного в разных статьях, понял так..Снимаю показания Т на выходе из испарителя, Т2 беру из показаний манометра по низкой стороне (по таблиц) и настраиваю вентилятор так, что-бы разница температур не превышала 7град..те если давление около 6бар. что соответствует 12-15град. то на выходе поддерживать 19-22град..компрессор по токам работает в номинале монотонно..не создавая волнообразных звуковых наростаний, как при избыточной нагрузке. По поводу оттайки, если при повышенной влажности обмерзание будет часто, то читал где-то можно через водяной соленоидный клапан (от стиралки),окатывать ламели испарителя с подачи СО
     
  3. Vital400
    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188

    Vital400

    Живу здесь

    Vital400

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.04.13
    Сообщения:
    623
    Благодарности:
    188
    Адрес:
    Сочи
    Проверил электронными датчиками Т1 и Т2 на испарителе..получился перегрев в 2град..пришлось завернуть ТРВ до 5гр. зачем тогда вообще эти пляски с вентилятором?
     
  4. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Давление кипения важно.
    Осень - зима, вентиляторы не работают только в режиме разморозка, пауза, выключено.
    Летом как кипение поползло выше за 15С... Выключить вентилятор, приблизилось к 5С включить обратно.
    Если регулировать плавно то держать 7-10С
     
  5. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Пишу лагоритм оттайки, нигде не могу найти время окончания оттайки. По датчикам? По датчикам + какоето время на неоднородность испарителя? Или експериментальным путем подобранное время?
     
  6. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Делайте по датчикам, и продувку по окончанию. экспериментальным путем придете к тому что время разное при разных температурно-влажностных условиях
     
  7. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Выключать компрессор когда температура ламелей станет выше уличной?
     
  8. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    думаю градусов до +12 стоит греть и с выдержкой чеб стопудова шуба растаяла
     
  9. ИгорЪ
    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766

    ИгорЪ

    Живу здесь

    ИгорЪ

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.14
    Сообщения:
    1.395
    Благодарности:
    766
    Адрес:
    Брест
    Жаль пирометра нет померил бы до скольки родные мозги греют
     
  10. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Что будет управлять оттайкой?
     
  11. nastas_
    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396

    nastas_

    Живу здесь

    nastas_

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.14
    Сообщения:
    1.711
    Благодарности:
    1.396
    Адрес:
    Харьков
    Дев-борда на stm32, есть температура испарителя, газа на входе\выходе, оба давления, температура улицы. Опыта с оттайкой еще не было, вот набрасываю первоначальный алгоритм, старт оттайки по дельте 6-7 градусов между улицей и ламелями...