1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,52оценок: 29

Правильная бытовка - 4

Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Cosolapyj, 28.02.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. e1g1o
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.560
    Благодарности:
    17.378

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.560
    Благодарности:
    17.378
    Адрес:
    Глазов
    @MaxG2012, Чердак у тебя эксплуатируемый... Потому надо усилить проём.
    Цитата: "Если на чердаке планируется хранить вещи, материалы и прочие, необходимые в быту предметы, то нагрузка принимается равной 250 кг/кв.м."
     
  2. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Москва
    Да, я усилил, спасибо.
    Но на самом деле там особо ничего не похранишь. Высота чердака 1.2 м. Я со своим ростом там не развернусь:aga: так обрезки закинуть:)]

    Я планировал так: сначала поднять внешние стены, связать их, установить перекрытие, затем натянуть ПИ по всему потолку и набить дюймовку по всему потолку. А уж потом устанавливать внутренние перегородки. В общем думал непрерывно и сразу зашить ПИ по всему потолку, а уж потом возится с перегородками.
    Какие вижу в этом плюсы:
    1. Сразу зашитый пароизоляцией потолок
    2. Не надо пилить обрешетку покомнатно, а сразу 6 м крепить

    Что скажешь?

    Но потом прикинул, что все равно придется 2 стены поднимать до установки перекрытия, так как балки перекрытия опираются на центральную несущую балку, которая в свою очередь опирается на внутренние стены. В таком случае обрешетку потолка нужно будет подпихивать между лагами перекрытия и стеной.
     
  3. e1g1o
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.560
    Благодарности:
    17.378

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.560
    Благодарности:
    17.378
    Адрес:
    Глазов
    Ага... проще постелить полосы ПИ сверху на несущие перегородки, и склеить их с квадратами ПИ комнат. :)
     
  4. Magnum2123
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    2.925

    Magnum2123

    Живу здесь

    Magnum2123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    2.925
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всех приветствую!
    Доработал проект, весной планирую начинать. Еще есть время что нибудь поправить.
    Приглашаю желающих и сочувствующих присоединяться.
     

    Вложения:

    • 2018-02-11_142245.jpg
    • 2018-02-11_145059.jpg
    Последнее редактирование: 11.02.18
  5. Юрий1402
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    1.038

    Юрий1402

    Живу здесь

    Юрий1402

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Москва
    А окон на улицу не будет?

    PS хотя хозблок, может и не надо:faq:
     
  6. Magnum2123
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    2.925

    Magnum2123

    Живу здесь

    Magnum2123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    2.925
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не, там забор, может дрова хранить буду, окон не планирую
     
  7. Юрий1402
    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    1.038

    Юрий1402

    Живу здесь

    Юрий1402

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.03.15
    Сообщения:
    843
    Благодарности:
    1.038
    Адрес:
    Москва
    по центру балка, поддерживающая коня, лежит на двойной обвязке и хоть ригель по периметру присутствует, я б сдвоил, а то и строил стойки под балкой.
    хотя считать надо...
     
  8. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Москва
    1. Зачем 2-ая обвязка при наличии ригеля?
    2. Зачем по периметру стен врезана доска дюймовка? У вас врезка в стойки для ригеля, да еще и для дюймовки:faq: Да и просто замучаетесь в каждой стойке запилы делать:ogo:
    3. Оконные проемы странно сделаны. Вроде так делают:
    Хозблок 6х9 въезд 6х12.jpg А в скандиригелях вообще без сдвоенной стойки лепят.
    4. Вы уверенны, что найдете доску 150*40 мм? Это вроде не стандарт.
    5. Нижняя обвязка куда заблудилась? :nono:
    6. Я у себя сейчас просчитываю стропилку на дом 6 м. Вроде 50х150 мм проходит, пусть и без запаса. Считали?
    7. Хде обрешетка, контробрешетка:nono:
    8. Не проще в гараже немного увеличить размер спального помещения, чтобы коньковую стойку на него опереть:faq::victory:
    9. Может навес над машинами сделать висячими стропилами с затяжкой? Там высота потолков не нужна, зато уйдете от конька и балок.
    10. ИМХО замучаетесь такие деревяхи пилить строгать. Может доску 150 взять:faq:
    Хозблок 6х9 въезд 6х132.jpg
    11. Обвязку стыкуют на стойке, не:faq:
    Хозблок 6х9 въезд 6х121.jpg
    12. Запил стропиле маловат. Там вроде 3-4 гвоздя 100-120 вбивается.
    Хозблок 6х9 въезд 6х142.jpg
    13. Это специально сделано?
    Хозблок 6х9 въезд 6х122.jpg
    14. А где вход? Только через ворота? А если заклинит/замерзнут ворота? :nono:
    15. Это что за чудо-юдо?
    Хозблок 6х9 въезд 6х152.jpg
    16. Я тут не спец ни разу, но на мой взгляд для навеса нужна пространственная жесткость. Не сдвинет ли его ветром:faq::nono:
     
    Последнее редактирование: 12.02.18
  9. e1g1o
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.560
    Благодарности:
    17.378

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.560
    Благодарности:
    17.378
    Адрес:
    Глазов
    @Magnum2123, Хоть и присутствует сканди ригель, а над проёмами нужно сдваивать.
    Нет ендовных досок - тоже непорядок. Причём ендовы делают сдвоенные. Или как тут сделано сопряжение стропил?
    Ещё, я бы усилил фронтонные стропила... вырезы всё-таки...

    Согласен.
    Для стыка ОСП.
    Согласен. Нужна стартовая, антисептированная доска, закреплённая на анкеры к фундаменту.
    Согласен. По феншую надо сделать СДМ, контру и вентзазор под кровлей.
    По СП опорная площадка не менее 40 мм.

    Согласен.
     
    Последнее редактирование: 13.02.18
  10. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Москва
    @e1g1o а бриджи для стыковки ОСП не подойдут? Их куда проще наколотить:faq::nono:
    Или это суперпупермегатеплоэффективный гараж:aga:
     
  11. e1g1o
    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.560
    Благодарности:
    17.378

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    e1g1o

    Мучительно хочется разума...

    Регистрация:
    21.08.13
    Сообщения:
    10.560
    Благодарности:
    17.378
    Адрес:
    Глазов
    @MaxG2012, не знаю что проще... по мне сделать вырезы сразу в пачке стоек и прибить длинную дюймовку...:nono:
     
  12. Magnum2123
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    2.925

    Magnum2123

    Живу здесь

    Magnum2123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    2.925
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вторая обвязка крепит верх примыкающих стен между собой, не знал что можно без нее.
    Второй вопрос уже разобрали, можно бриджи, можно доску с запилом.

    Теперь не уверен) Но в интернете она есть.

    Лежень по периметру добавлю!

    Поленился рисовать :|: Будет!

    Спальное помещение временное, в дальнейшем его не будет, поэтому в расчет его не берем.

    Делал одинаково, по мне так проще - размер один, пили да пили. Конек с балками не сильно сложнее мне кажется.

    Чем добивать оставшиеся сантимы?

    Нижнюю? на бетоне? Я думал НЕ.

    585 под утеплитель, 210 это остаток, куда его?

    Ворота не были нарисованы. Вот они:
    2018-02-13_231249.jpg

    А что с ним не так?

    Есть такое дело. Думал над этим. Скорее всего сделаю между стоек перила, они и будут создавать нужную жесткость.

    Ендовы тоже не рисовал, муторно это. По факту будут.
    Под ними столько стоек, думаю они компенсируют вырезы.
     
  13. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Москва
    ригель позволяет:aga: да еще и стойки совпадают со стропилами
    скреплять стальными пластинами.
    которая на стене, я ж картинку приложил.

    ну в общем да

    я ориентируюсь на худший вариант - ближайшие рынки:aga: там может не быть
    подшивка свесов будет? ей и добрать
    да прикинул, как брус так выпиливать:close:

    Если по слоям раскидать в модельке, то смотреть удобней:super:
    А балки поддерживающие стойки конька считал?
    У меня домик 6х9м, собирал нагрузку на коня - 5 т на 9 м, конь 3х50х200 мм:ogo:
     
  14. Magnum2123
    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    2.925

    Magnum2123

    Живу здесь

    Magnum2123

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.13
    Сообщения:
    1.550
    Благодарности:
    2.925
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @MaxG2012, Брус то выпилить не большая проблема, можно отрезать совсем.
    Без названия 1.jpeg

    Без названия 5.jpeg
     
  15. MaxG2012
    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    MaxG2012

    Заболел стройкой 39,5С

    Регистрация:
    02.05.12
    Сообщения:
    2.751
    Благодарности:
    2.783
    Адрес:
    Москва
    Я в лоб тут прикинул.
    Screenshot_2018-02-14-08-21-38.png
    Как нагрузки считали?
    Допустим у вас 3 снеговой регион - 150 кг/м2
    Нагрузка от конструкций кровли пусть - 50
    200*3=600 кг/м это погонная нагрузка на конек.
    На стойку конька будет давить половина прогона слева и половина справа. Какая нагрузка получится на балку поддерживающую стойку?
     
Статус темы:
Закрыта.