1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Расчёт воздушного грунтового теплообменника

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Anatoly04, 01.03.17.

  1. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Расчёты, мне привычнее выполнять в системе MathCAD, запись формул привычная и единицы измерения соврать не дадут.
    upload_2018-1-11_14-2-3.png самое первое действие, без него вообще никуда.
    upload_2018-1-11_14-2-13.png расчёт планировалось вести вариантный, поэтому значения задавал векторами, в том числе диаметр трубопровода.
    n – число ниток трубопровода.
    upload_2018-1-11_14-2-30.png - расход воздуха в каждой нитке трубопровода. Соответственно если труба 1, то я взял 240 м3/час расход воздуха в доме для 4-5 человек.
    upload_2018-1-11_14-2-43.png - теплопроводность воздуха
    upload_2018-1-11_14-2-53.png - теплоёмкость воздуха, если честно, то зависит от температуры воздуха, выбрано значение теплоёмкости при температуре около -10ºС.
    upload_2018-1-11_14-3-9.png - плотность воздуха, та же история, что и с теплоёмкостью.
     

    Вложения:

    • upload_2018-1-11_14-1-26.png
  2. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    upload_2018-1-11_14-3-40.png - коэффициент
    upload_2018-1-11_14-3-58.png - кинематическая вязкость воздуха
    upload_2018-1-11_14-4-14.png - принятая мной температура земли.
    upload_2018-1-11_14-4-27.png - число Пранделя
    upload_2018-1-11_14-4-45.png - расчётная скорость воздуха в зависимости от количества ниток и диаметра трубопровода.
    upload_2018-1-11_14-5-6.png - массовый расход воздуха в зависимости от количества ниток и диаметра трубопровода.
    upload_2018-1-11_14-5-35.png - последовательность чисел, было необходимо для расчётов.
    upload_2018-1-11_14-5-52.png - расчёт числа Рельнольдса в зависимости от числа ниток и диаметра трубопровода
     
  3. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    upload_2018-1-11_14-6-24.png - задал длину трубопровода вектором.
    upload_2018-1-11_14-6-35.png - коэффициент для расчёта числа Нусселта.
    upload_2018-1-11_14-6-48.png - расчёт числа Нусселта по диаметру и количеству ниток трубопровода.
    upload_2018-1-11_14-7-6.png - расчёт коэффициента конвекции
    upload_2018-1-11_14-7-21.png - площадь поверхности теплообмена, здесь закралась ошибка, но как показала проверка на итоговый выбор в моём расчёте она не повлияла, но площадь должна зависеть от количества ниток, надо умножить на n.
    upload_2018-1-11_14-11-33.png - ввод в расчёты сокращений формулы
    upload_2018-1-11_14-11-48.png - не стал разбираться для чего эта формула нужна была авторам статьи.
    upload_2018-1-11_14-12-2.png - температура на выходе из воздушного теплообменника.
     
  4. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    upload_2018-1-11_14-12-24.png - разница температур в расчётах принята не просто как разница, а с зависимостью через логарифм.
    upload_2018-1-11_14-12-41.png - кульминация расчётов формула производительности теплообменника за 1 час работы.
    Но это не всё, есть важный параметр движения воздуха по трубам – потеря давления, авторы статьи устанавливают, что потери должны быть не больше 100 Па, находим и их:
    upload_2018-1-11_14-13-6.png
    upload_2018-1-11_14-13-13.png
    Далее следует рассказать, что температура наружного воздуха в течении зимних месяцев не постоянна, не то что температура земли. Для определения значения кВт*час, которые выработает грунтовый теплообменник мною был проведен статистический расчёт. Взяты данные за 5 зимник месяцев (ноябрь-март) за последние 5 лет (сайт Гисметео в помощь) и по данным я определил среднюю за 5 лет повторяемость температур по каждому месяцу, т. е. -5 в ноябре было всего 3,5 дня в месяце, -37 в декабре за пять лет в среднем было 0,4 дня и так по каждой температуре каждого месяца. Для чего такие заморочки? – А если Вы возьмёте расчётные данные из СНиП, то в примере для Горно-Алтайска температура наружного воздуха за отопительный период средняя -8, а по моим расчётным данным за 5 месяцев получилось -10, а все расчёты приняты по наиболее холодной пятидневке, которой по статистике случаются очень нечасто. Тупо запотел, что бы получилась реальная картина. В итоге получилось, что максимум грунтовый теплообменник при различных длинах, диаметрах и количества ниток может «выработать» 4 000 кВт*час энергии.

    Но и это значение условное, так как дальше нужно выбрать конструкцию теплообменника (диаметр, длину и количество ниток) и произвести окончательный расчёт, который в идеале должен быть близок к максимальному.
     
  5. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Итого, при расходе воздуха 240 м3/час, условиях Горно-Алтайска за последние 5 лет (зимний период, режим кондиционирования не просчитывался) при одной нитке трубопровода имеем:
    1. Трубопровод диаметром 110 мм, максимум можно использовать 17 метров, так как потери давления приближаются к 100 Па. производительность данного участка составит 2782 кВт*час (за отопительный период). Казалось бы хороший результат, но есть одно но! Нельзя просто взять и набрать 2-3 куска по 17 метров 110 диаметром, так как при том же расходе воздуха суммарная производительность теплообменника уменьшается при 2 трубах - 1448 кВт*час при 3 трубах - 1022 кВт*час.
     
  6. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    2. Трубопровод диаметром 160 мм, максимум можно использовать 104 метра по причине падения давления. Производительность при такой длине - 4057 кВт*час (за отопительный период). При 2 трубах - 2034, при 3 - 1358.
    3. Для сравнения, теплообменник диаметром 160 мм при длине 17 метров, будет иметь производительность 2323 кВт*час (за отопительный период)
     
    Последнее редактирование: 11.01.18
  7. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Для наглядности: производительность грунтового теплообменника разного диаметра:
    L - длинна теплообменника, Q1 - для трубопровода диаметром 110 мм, Q2 - для трубопровода диаметром 160 мм.
    upload_2018-1-11_14-47-39.png
    В результате получаем наглядное представление о пределе производительности теплообменника.
    Красная вертикальная линия показывает предел производительности по условию падения давления для 110 трубы, а синяя для трубы 160 мм.
     

    Вложения:

    • upload_2018-1-11_14-37-35.png
    • upload_2018-1-11_14-38-14.png
    • upload_2018-1-11_14-38-24.png
    • upload_2018-1-11_14-40-15.png
    Последнее редактирование: 11.01.18
  8. Markman
    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    247

    Markman

    Живу здесь

    Markman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.04.16
    Сообщения:
    660
    Благодарности:
    247
    Адрес:
    Самара
    Из чего должен быть сделан трубопровод, из ПНД трубы подойдёт?
     
  9. avamonster
    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    756

    avamonster

    Живу здесь

    avamonster

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.14
    Сообщения:
    564
    Благодарности:
    756
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  10. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    @avamonster, Спасибо за участие, я читал ту ветку форума. В моём случае, хотелось донести до масс формулы, основы для расчёта грунтового воздушного теплообменника. Как строить его, какого диаметра трубы закладывать, какой длинны делать - каждый решает для себя сам. Я лишь хочу после строительства сравнить полученные результаты по теории с фактом, а для этого нужна математическая основа.
     
  11. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Думаю подойдут, при грамотном монтаже можно минимизировать риски и выбирать канализационные раструбные трубы как можно с меньшей толщиной стенки.
     
  12. ПочтиЮрист
    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    20

    ПочтиЮрист

    Живу здесь

    ПочтиЮрист

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    20
    Есть такая мысль - заложить трубы воздушного теплооменника над дренажом.
    Дренаж в в любом случае делать вокруг дома, отступаем полметра по вертикали и кладем канализационную трубу. Получается кольцо вокруг дома, вход рядом с выходом.

    В доме делается забор воздуха с улицы, в зависимости от погоды он прогоняется чезер кольцо или по соркащенному маршруту через байпас. (если на улице >10 гр, но <30).

    Из плюсов - экономим на земляных работах, ну нужно ставить "грибок" для забора воздуха, вся система спрятана, конденсат можно сбрасывать прямо в дренаж сделав отводы вниз в нескольких точках и можно не заботится об уклоне для его сбора в колодце.

    Какие могут быть проблемы при таком решении?
     
  13. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.593
    Благодарности:
    18.439

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.593
    Благодарности:
    18.439
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Зимой дренаж замерзнет.
     
  14. ПочтиЮрист
    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    20

    ПочтиЮрист

    Живу здесь

    ПочтиЮрист

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.15
    Сообщения:
    92
    Благодарности:
    20
    Думаю все зависит от расстояния между ГТ и дренажем. На полметра от себя не проморозит ведь грунт?
     
  15. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.593
    Благодарности:
    18.439

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.593
    Благодарности:
    18.439
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Легко. Диаметр зоны промерзания грунта вокруг трубы ГТ практически равен глубине промерзания грунта для Вашего региона.