Расчёт воздушного грунтового теплообменника

Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Anatoly04, 01.03.17.

  1. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    upload_2018-10-23_8-34-34.png upload_2018-10-23_8-37-47.png
    суммарная мощность каждой нитки грунтового теплообменника за отопительный период (Республика Алтай, г. Горно-Алтайск) диаметром 110 мм длинной 25 метров проложенного от 1 до 4 ниток, потери давления по длине и скорость воздуха в зависимости от количества ниток.
     
    Последнее редактирование: 23.10.18
  2. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    upload_2018-10-23_8-39-7.png
    тоже самое для диаметра 160 мм
     
  3. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    upload_2018-10-23_8-39-41.png
    и для диаметра 200 мм
     
  4. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Ввиду особенностей участка строительства, я проложил 3 нитки диаметром 110 мм длиной 15 метров каждая.
    Теоретические параметры моей системы:
    Сорость - upload_2018-10-23_8-44-20.png
    Потери давления в каждой нитки - upload_2018-10-23_8-44-37.png
    Мощность каждой нитки - upload_2018-10-23_8-44-55.png
    Общая - 1380х3=4140 кВт*час за отопительный период. Напомню, что без учёта потери давления в трубопроводе и других ограничений, для моей местности, предел для 110 трубы и расходе 250 м. куб/час составляет 1,53 * 10 в 10 степени Дж, что составляет 4251 кВт*час за отопительный период.
    График для наглядности (в Дж)
    upload_2018-10-23_8-53-31.png
     
  5. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Если использовать трубу диаметром 160 мм, с расходом 250 м. куб/час то график будет следующим:
    upload_2018-10-23_15-11-57.png
    с пределом по значению 4079 кВт*час за отопительный период.
     
  6. alexm-1970
    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    33

    alexm-1970

    Живу здесь

    alexm-1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.05.15
    Сообщения:
    306
    Благодарности:
    33
    Получается что труба на 0,2 при масштабировании от 4 ниток составляет ничтожную величину менее 1 паскаля (при длине 25 метров). Иначе говоря, на фоне сопротивления системы вентиляции внутри дома эту цифру можно вообще не принимать в учет при расчете общего сопротивления системы и энергозатрат. Я правильно понял?
     
  7. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Всё верно.
     

    Вложения:

    • upload_2018-10-25_9-10-53.png
  8. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Через трубу диаметром 200 мм и длинной 25 метров можно перекачивать 1000 м. куб/час
    upload_2018-10-25_9-23-42.png
    А при прокачивании только 250 м. куб/час
    upload_2018-10-25_9-24-38.png
    Эффективность работы получается в 3,5 - 4 раза меньше.
     
  9. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Теория, всё теория...
    Закопал я трубы теплообменника около цоколя своего дома в три нитки. Диаметр каждой 110 мм, из рыжей канализационной трубы. Ввод в дом и вертикальный стояк выполнены из той же трубы диаметром 160 мм. Уклон труб направлен по ходу движения воздуха, где в конце линий из 110 трубы имеется перфорированный стояк дренажа конденсата. Расстояние между нитками относительно маленькое - около 30 - 50 см. Длинна каждой нитки 15 метров. Все отводы и тройники выполнены парно из фитингов с уклоном 45 градусов. Делал в одного, фотографировать сил не было. Да и какие-то уроды обнесли мою стройку по осени, так что все работы выполнял максимально быстро. По эффекту от данной конструкции будут отдельные записи в данной теме, где я и проверю все свои теоретические расчёты.
     
  10. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Скорость движения воздуха по трубопроводу при расходе в 250 м. куб. в час по расчётам должна составить: для участков диаметром 160 мм - 3,545 м/сек, 110 мм - 2,436 м/сек.
    Потеря давления по длине в каждой нитке - 13,27 Па, т. е. около 40 Па + 6 Па на потери давления в 160 мм трубе. Итого потери давления должны составить 46 Па.
    За отопительный период данная вентеляционная установка должна сэкономить 4141 кВт энергии.
    Поживём - Увидим.
     
  11. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.594
    Благодарности:
    18.439

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.594
    Благодарности:
    18.439
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Надеюсь, датчики температуры воздуха на всасе и на выходе из ГТ - догадались поставить? Чтобы отслеживать эффективность грунтового подогрева.
    И датчики температуры грунта рядом с трубами. Чтобы отслеживать промораживание грунта вокруг ГТ.
     
  12. Svs777
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    223

    Svs777

    Живу здесь

    Svs777

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    СПб
    Почему именно такое?
    Мне кажется между нитками грунт быстро промёрзнет и эффективность будет маленькая.
     
  13. Anatoly04
    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12

    Anatoly04

    Живу здесь

    Anatoly04

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.01.15
    Сообщения:
    58
    Благодарности:
    12
    Всё верно. Желательно делать расстояние больше. У меня же получилось не больше 50 см - цокольный этаж уже готов, уклон участка запредельный и не было сил и времени расширять пазухи котлована вокруг цоколя. Поживём-увидим, что из этого получится.
     
  14. Svs777
    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    223

    Svs777

    Живу здесь

    Svs777

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.12
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    223
    Адрес:
    СПб
    а сколько до цоколя.
    фундамент не подморозите?
     
  15. Ибодд
    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    210

    Ибодд

    Живу здесь

    Ибодд

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.13
    Сообщения:
    388
    Благодарности:
    210
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Как выяснилось надо оказывается тонкостенные трубы под грунтом. а вот с тонкой стенкой трубу не положишь большого диаметра, она колапсирует от нагрузок. в общем больше 110труб лучше не прокладывать. и расстояние надо через каждые 1метр. получается не так то просто с этим грунтовым теплообменом(

    я пришел к такому выводу что надо 2 ямы сделать по 3метра и расстояние через ямы 15метров и пробурить и класть через каждый метр трубы. 2трубы диаметром 110 будут ду150. а не как некоторые могут подумать ду220.

    тема грунтового теплообменика хорошая если не хочется всякие дорогие рекуператоры ставить
    ну и про комнату подачи воздуха который как маленький санузел, будет у меня в конце участка. главное что бы никто не подумал что там у меня уличный туалет) :aga: ибо он будет выглядеть почти таких же габаритов только может чуть повыше