1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,59оценок: 66

Дом из керамики Super Termo (переделка проекта Zx24). Начало пути - 4

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Demidovdm, 27.02.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711
    Адрес:
    Москва
    38 кВт это же при самых адских холодах нужно или для поддержания "ГВС на протоке (кстати, сколько человек и каковы их водяные привычки?)...
    Если дом хорошо утеплён (кстати, какие расчетные теплопотери?), то может, задуматься о двух простых настенных атмосферных котлах типа по 20-24кВт в каскаде на гидрострелку? В межсезонье одного котла за глаза, в "холодную пятидневку" пусть оба стараются, да и резервирование автоматом получается, если один вдруг выйдет из строя, то "метаться с пеной у рта" не придётся...
    Удачного выбора:super:!
     
  2. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913
    Адрес:
    Чехов
    Кстати, да. Про каскад я совсем забыл. Согласен с @Harold, Лучше два по 20, чем один на 38. Система будет работать более оптимально и надежность всей системы повышается. Только надо с дымоходом разбираться, там есть свои нюансы. А Валенков еще там какую-то плату управления для каскада надо докупать.
     
  3. mad-max
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    7.425

    mad-max

    Живу здесь

    mad-max

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    7.425
    Адрес:
    Донецк
    Где то я это уже слышал, кто то это уже говорил;)
    Денис, в современных, нормально утепленных домах с хорошими окнами, конденсационник будет экономичней по сравнению с неконденсационными котлами даже с радиаторной СО, если принять отопительный период в Московском регионе 180 дней, то сколько дней в отопительном периоде конденсационник будет работать в неэффективном режиме с нагревом теплоносителя выше 50С - 30, 40 или может 60 дней? :hello:
     
  4. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322
    Адрес:
    Московская область
    Думал о каскаде. Вся загвоздка в том, что у настенников проходное сечение 1/2дюйма,что смущает, причем больше не меня, а моего монтажник. А радует действительно резервирование - тогда не надо ломать голову и тратиться на электрокотел.
    Пока нас 5 на два санузла, все любители поплескаться, я первый)
     
  5. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322
    Адрес:
    Московская область
    Если я правильно понимаю - все время: на БКН надо подать 60градусов.
     
  6. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322
    Адрес:
    Московская область
    44 поротерм с облицовкой, на ТР, техзазор заполнен ТР, окна 82софтлайн, крыша 200 каменной ваты. По расчетам потери 28кВт, но будет теплотрасса на гараж, потому еще +10.
     
  7. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322
    Адрес:
    Московская область
    Дима, ты кстати обещал финальную версию схемы котельной и марку котла озвучить)
     
  8. mad-max
    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    7.425

    mad-max

    Живу здесь

    mad-max

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.10
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    7.425
    Адрес:
    Донецк
    неправильно понимаете;), у меня котел днем греет БКН до 40С, раз в неделю запускается антилегионела через CalorMaic 470 до 65С а так по ночам БКН греется ТЭН ночным тарифом до 58С, по сути котел иногда догревает воду когда она вечером остывает с 60С до 36-38С.

    Короче говоря у меня простейшая бивалентная и независимая друг от друга система нагрева бойлера, если надо сэкономить газ и уложится в годовой лимит по газу 2500 м3/год, в конце года приоритет отдаю ночному тарифу, если перебор с лимитом по электричеству (не более 800 кВт/месяц) отдаю приоритет газу.
     
  9. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913
    Адрес:
    Чехов
    Макс, я же с тобой тогда с этим согласился и сказал - делал это осознанно.

    Макс, тут надо все таки понимать в цифрах, о какой экономии мы говорим. Конденсатник изначально дороже в два раза.

    А почему производителя это не смущает? Кстати я не помню точное сечение, там разве не 3/4 ?

    И что это меняет? Вы бойлер один раз разогреете, а большую часть времени он будет только догреваться.
     
  10. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322
    Адрес:
    Московская область
    Это более жесткие условия, чем у меня: по газу до 5м3/час, 15кВт по электричеству; и там и там лимиты неявные - все по счетчику.
     
  11. Yalos
    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322

    Yalos

    Живу здесь

    Yalos

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.05.13
    Сообщения:
    7.676
    Благодарности:
    36.322
    Адрес:
    Московская область
    Дороже, но не в два раза.

    неа: резьба - может быть, реальное проходное - нет

    А вот отсюда поподробнее: ваще не понимаю как это? котел нехотя включается на треть мощности и тихонько поддерживает БКН?
     
  12. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913
    Адрес:
    Чехов
    В моем случае ровно в два раза. Vaillant atmoTEC plus VU 280/5-5 - цена

    Wolf FGB-28 - цена.
     
  13. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.711
    Адрес:
    Москва
    У Вайланта не так.
    Стоит датчик Тводы в бойлере - как только упала ниже заданной, котёл "бросает отпопление" (если грел его до этого) и адски шпарит бойлер - температура воды на змеевик подогрева бойлера +80С по мех. термометру. Как только нагрел до заданной - "бросает бойлер" и переключается обратно на отопление, если нужно. Про гистерезис не стал писать, чтобы не замутнять простой процесс;)...
    1/2" пусть не смущает - сам-то змеевик, который греется газом точно такой-же.
    А вот сразу после котла заужать не стоит, это точно. У Вайланта 24кВт в комплекте 3/4" краны, кстати.
     
  14. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913
    Адрес:
    Чехов
    Котел очень даже хотя включается по приоритету на нагрев бойлера, как только температура бойлера упадет до выставленных значений и нагревает его до определенной температуры Т. е. вы на работе - у вас стоит БКН с температурой нагрева 60 градусом. Есть некое минимальное допустимое значение, допустим 50 градусов. И вот бойлер в ваше отсутствие через 5 часов (допустим) с 60 градусов упал до 50, включается котел и догревает на эти 10 градусов, опять до 60. И опять 5 часов бойлер остывает и так по кругу.
    Другой момент, вы пришли и начали обильно плескаться и спускать бойлер, котел тут же переключается на нагрев бойлера и все свои 38 кВт пускает на его нагрев.

    В обычном же режиме, за счет возможности модуляции горелки, он работает не на всю свою мощность...
    Как то так...
     
  15. Денис Влад-ч
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Денис Влад-ч

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    11.012
    Благодарности:
    75.913
    Адрес:
    Чехов
    Вот и мне такое сечение помнится...
     
Статус темы: