1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Тоже решил сделать ТН

Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем AnV, 01.03.17.

  1. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Челябинск
    @Gaunt, вы же помните что я 2 в испаритель и 2 конденсатор планирую
     
  2. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Челябинск
    А по площади?
    Два вот таких в параллель в конденсатор достаточно?
    https://promagsklep.pl/wymienniki-plytowe-ciepla/66-wymiennik-ciepla-40-plytowy-45kw.html#
    2*0,64 кв. м.
    Правда высота всего 220 мм
    Или высота не имеет значения?
     
  3. lut
    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    156

    lut

    Живу здесь

    lut

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.08.11
    Сообщения:
    138
    Благодарности:
    156
    Адрес:
    поселок Куйбышев
    А зачем вам 2 в паралель, если один большой дешевле? Раз вы их покупаете в магазине, а не выбираете из того, что есть.
     
  4. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Челябинск
    @lut, я ориентируюсь только на информацию из форума.

    По советам @Gaunt, я понял что дешевле применить 2 в параллель в конденсаторе. В том числе это снизит сопротивление прокачиванию воды в СО.

    Моего опыта/знаний недостаточно для правильного выбора ПТО для ТО.
    Поэтому ориентируюсь на опыт форумчан.
    Если можете, подскажите, какой выбрать ПТО для 4 кВт, для СО с протоком 3куба в час, с температурой в СО до 45 гр. Из этого ассортимента:
    https://promagsklep.pl/3-wymienniki-plytowe-ciepla
     
  5. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @AnV, Во-первых, раз есть деньги на бурение и будет гликолевая схема, без РТО...
    Не жмитесь - возьмите нормальный испаритель. Бюджет бурения вас не пугает...
    В конденсатор - https://promagsklep.pl/wymienniki-plytowe-ciepla/60-wymiennik-ciepla-50-plytowy-110kw.html#
    Или 70 плит.
    В испаритель http://promagsklep.pl/wymienniki-plytowe-ciepla/110-wymiennik-ciepla-60-plytowy-210kw.html#
    можно на 40 плит.
    Который в конденсатор - был первым претендентом, но я не знал, будут ли радиаторы или нет.

    И ещё - у вас однотрубка. пробегитесь пирометром по батареям, сдается мне пару-тройку градусов не досчитаетесь.
    Соответственно, выиграть пару градусов в ПТО - стоит в несколько раз дороже. и вопрос об выборе - становится неуместным.
     
  6. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Челябинск
    Согласен.

    Негуманно, но вот это вот на 40 пластин (не на 60 как вы посоветовали)
    http://promagsklep.pl/wymienniki-plytowe-ciepla/65-wymiennik-ciepla-40-plytowy-160-kw.html#
    уже терпимо. Нормально?

    Т. е. по одной штуке каждого (а не по 2)?
     
  7. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Разницу в цене посмотрите, и мучайтесь:)]

    Это комплект на 8квт из испарителя, который легко позволит снять 12-15квт.
    На 4квт - хватит тех, что взял я ...по одному.
    Но прокачать через один такой теплообменник свою однотрубку будет тяжело. Ибо скорость в трубе неминуемо упадет.
    радиаторы питаются разницей давлений. Меньше проток - в два раза, разница давлений меньше в четыре раза. Надеюсь понятно объясняю.
     
  8. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Челябинск
    В кондесаторе будет на 110 кВт, как вы посоветовали в прошлом посте (https://promagsklep.pl/wymienniki-plytowe-ciepla/60-wymiennik-ciepla-50-plytowy-110kw.html#)

    Вы говорите, что
    Так может на испаритель взять 2 таких как у вас (только от промага) последовательно:
    http://promagsklep.pl/wymienniki-plytowe-ciepla/121-wymiennik-ciepla-20-plytowy-5-20kw.html#
    Все же чуть дешевле получиться (разница 500 злот, 7500 руб).
     
  9. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Вы поймите, ПТО нужно прокачивать.
    Падение давления легко могут составить 1-5м.
    При последовательном подключении - вы удваиваете сопротивление протоку воды.
    Я вообще в шоке, от ваших измерений.
    Если дельта 0.2С при 2квт, ваш насос прокачивает 9 кубов.

    Проблема испарителя - в получении перегрева газа. Как вы это будете делать - не моя забота.
    В общем случае, на 4 квт, достаточно по одному 23 ПТО, 40-50 пластин.
    На проток около 1 м3 в час.
     
  10. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Челябинск
    дельта 0.5-0.6С
     
  11. AnV
    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729

    AnV

    Живу здесь

    AnV

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.10
    Сообщения:
    1.118
    Благодарности:
    729
    Адрес:
    Челябинск
    Насколько помню, сообщалось о том, что в испаритель нужно ставить высокие ПТО, особенно для 22 фреона. Отсюда и идея подключения 2 последовательно.
     
  12. Ewgen333
    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441

    Ewgen333

    Живу здесь

    Ewgen333

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.12
    Сообщения:
    773
    Благодарности:
    441
    Адрес:
    Курган
    Чего то я запутался совсем, всегда писали, что в конденсатор нужно больше теплообменник, а сдесь наоборот!
     
  13. kmvtgn
    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032

    kmvtgn

     

    kmvtgn

      Помощник модератора

    Регистрация:
    13.08.10
    Сообщения:
    9.031
    Благодарности:
    7.032
    Адрес:
    Таганрог
    Сколько людей, столько и мнений. @Gaunt имеет отличное от других мнение по тепловым насосам, основанное на практических опытах.

    А вообще, чего голову ломать? Есть конструкторы готовые от @heatingmaster, есть конструкторы от @дед марос, там все указано. Покупаете у них или в другом месте такое же, собираете по их инструкциям
     
  14. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я считаю доступный проток. От него и пляшу.
    Как не покажется странным, но потери в высоком ПТО...как по воде, так и по фреону - могут легко достигать эквивалента 1-3К уменьшения дельты кипение/конденсация.

    Повторюсь ещё раз - мне не интересен тепловой насос, и ситуация отсутствия мелких ТН по сравнимой с кондиционерами ценой - меня выбешивает.
    Микроканальный воздушный испаритель вовсе не дешевле ПТО. Как и внутренний блок - дороже без вариантов.
    Мне интересна система отопления с тепловым насосом, с возможностью добавления СБ, ГСК в будущем. Это самое лучшее вложение в возможность умереть своей смертью, а не от очередного социального эксперимента какого-нибудь Айфона.
     
  15. Gaunt
    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099

    Gaunt

    Живу здесь

    Gaunt

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.12
    Сообщения:
    14.714
    Благодарности:
    10.099
    Адрес:
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Я не удивлен. Однотрубка - это сквозняк. Батареи прокачиваются постольку-поскольку.
    Пробегитесь пирометром по радиатору и трубе. Все потерянные градусы - пойдут плюсом к конденсации. Этот замер нужно делать на номинальной мощности - тогда всё вылезет.