1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.

  1. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    Всем доброго времени суток!
    За 3 месяца нового сезона, ушло уже 3 тонны пеллет...
    Брал летом 5 тонн серой пеллеты, первые 2 тонны без проблем и хлопот, только знай золу выгребай! А вот на 3-ей тонне начались приключения... а точнее коржи. Визуально пеллеты кажутся чуть темнее, чем в первых 2-х тоннах. После сжигания первого бункера (примерно 250 кг.) Увидел вот такую картину:
    IMG_4123.JPG IMG_4125.JPG

    у меня такое только на лузге было, что бы после падения на колосники, оставались коржи (только они были мягкими и легко ломались)...
    Ну думаю, щас протолкну между колосников, а не тут то было! Не лезут и все... Подцепил совком, бросаю в ведро, и тут звук, как камень на дно пустого ведра упал. Достал, а там твердые и достаточно тяжелые коржики:
    IMG_4126.JPG IMG_4128.JPG

    Такое ощущение что песок (или что то подобное) попал в пеллеты и при сгорании спекается в такие вот "кораллы"

    Горелка справляется с ними без проблем, на колоснике остаётся корж, но при следующей подаче топлива, он отправляется в "копилку" к остальным коржам :) Минус котла, это водонаполненные колосники, и перед горелкой образуется кучка, но она "срезается" нижней очисткой горелки, поэтому 7 дней работает без особых проблем. При этом горение хуже не становится, на той же лузге, колосники зарастали куда быстрее и места для факел оставалось меньше.

    Ну и для сравнения фото пеллет (снизу из первых 2-х тонн, сверху из 3 тонны)
    IMG_4130.JPG
     
  2. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    И снова здравствуйте. Отопительный сезон близится к концу, и пеллеты тоже тают вместе со снегом... зимой докупил 4800 кг, таких же серых, коржующихся. Горелка без проблем работает с обеда воскресенья и до вечера пятницы\утра субботы, сбрасывая перед собой эти самые коржики. Могла бы и дольше работать, но стараюсь при засыпке бункера раскидывать кучку коржиков перед горелкой (будь они не ладны, эти водонаполненные колосники). Чистка котла примерно раз в 3 недели с температурами д. г. ~110 после чистки и ~160 за 3 недели работы. А больше наверно и сказать нечего. скучновато, все работает как часики ;) Дальше разве что развивать систему отопления с контурами
     
  3. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    А если ещё дольше не чистить котёл, а только выгребать золу и коржики с колосников, как растет температура дымогазов? И сколько кг пеллет сжигаете в среднем за 3 недели?
     
  4. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    Дак все зависит от температуры за бортом и количества дней, проводимых в доме. В январе ушло примерно 1,8 тонны, а с 10.02 по 10.03 килограмм 1100... так как в последние 2 недели там не бывали, да и потеплело. Я особо не считаю, так как последняя партия была в биг бэгах и таскалась ведром. Всего с сентября ушло 8,3 т.
    Дольше 3 недель не пробовал не чистить, но можно устроить эксперимент
    Вот работа после последней чистки 09.03 на старте 120 гр. далее в районе 110
    start.jpg

    Какая продолжительность интересна?
     
  5. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.202
    Благодарности:
    6.648

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.202
    Благодарности:
    6.648
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Да, это у вас индустриальные серые пеллеты, а коржики такие возможны от примесей коры, глины, песка, клея. На белых, как правило такого нет, даже если и что-то подобное есть, но легко рукой рассыпается, а с примесями руками разломать достаточно сложно, такие вот получаются твердые коржи. Я тоже кстати, как вы, чищу котел и горелку раз в 2-3 недели, ДМГ после чистки 100°, в конце. третьей недели уже до 130-140 доходят. Зимой в среднем уходит тонна в месяц, с сентября пошла 4-ая тонна, дом порядка 200 квм. А у вас, извините, какое утепление и какая площадь дома?
     
  6. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    Отапливаемая площадь 230 примерно. (цокольный этаж полноценный + 2 этажа). Утепления никакого, стены в 2,5 кирпича (возможно какие то толще) изнутри отделаны гипсом.
     
  7. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.202
    Благодарности:
    6.648

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.202
    Благодарности:
    6.648
    Адрес:
    Наро-фоминск
    Ну в 2,5 кирпича вроде как немало (2 5 кирпича умножаем на 25= 65 см, или вы имеете ввиду, что со стенами порядок, а крыша и полы плохо утеплены?
     
  8. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    Мне кажется решение обшивать гипсом изнутри было не очень правильным. Воздух в комнате греется, а вот "коробка" дома не прогревается, по крайней мере из розеток поддувает холодком...
    Крыша, к сожалению, не знаю как утеплена, но снег зимой не тает, покрыта равномерным слоем, пол в подвале не утеплен вообще (как и стены) соответственно и весь цоколь с отмосткой тоже нужно утеплять.
     
  9. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Так как морозов уже больше не предвидится и средний расход пеллет будет теперь минимальный, то в этом отопительном сезоне, думается, можно больше вообще не чистить котёл. Начальный график с температурой дымогазов у Вас есть, и если хотя бы раз в неделю его обновлять, то будет всё ясно и понятно.
    Вот, кстати, пример одного подобного эксперимента: https://www.forumhouse.ru/posts/23458671/
     
    Последнее редактирование: 11.03.19
  10. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    А какова мощность горелки в этом примере?
     
  11. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Горелка 16 кВт, мощность ограничена 4-12 кВт, режим работы - FL.
     
  12. Gri-Fon
    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.202
    Благодарности:
    6.648

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Gri-Fon

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.02.18
    Сообщения:
    9.202
    Благодарности:
    6.648
    Адрес:
    Наро-фоминск
    На счёт гипса не парьтесь, он дышащий, поэтому вы не навредили и кирпич дышащий, вот если бы вы изнутри Пеноплексом утеплили, то это было бы плохо, ну а если есть возможность, то надо стены снаружи утеплить. а перекрытие второго этажа, или крыша должна быть утеплена не менее 20 см.
     
  13. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058
    Адрес:
    Минск
    У меня другая версия развития событий, если котел не чистится.
    Да, увеличение температуры ДГ мало влияет на увеличение потерь. (10°С - менее 1% КПД).
    Как известно, в формуле Зигерта больший вес имеет кислород в ДГ (а именно, разность (О2макс - О2).
    Неоднократно наблюдал, как при непочищенном котле уровень пламени падает, котел "задыхается". Потому что падает тяга. Приходилось даже воздуха добавлять, чтобы поднять уровень пламени. А значит К-избытка воздуха (лямбда) падал. Обычно это случалось на выходные дни. Пеллеты, надо отметить, были очень зольными и с образованием коржей.
    Утром в понедельник истопник чистил котел и всё восстанавливалось.
    Поэтому нельзя в отрыве от уровня пламени судить только по температуре ДГ о малом снижении КПД.
    А точнее, без учёта изменений коэффициента лямбда.
     
    Последнее редактирование: 11.03.19
  14. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    К данной конкретной ситуации с котлом, про который я писал в комментарии по ссылке, Ваша версия абсолютно никакого отношения не имеет. Будет ли она иметь отношение к котлу, обсуждаемому в этой теме, - об этом его владелец сам может сказать.
     
  15. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058
    Адрес:
    Минск
    Я говорил в общем виде.
    Если в котле есть контроль О2, то ситуация может быть очень интересной.
    Сегодня товарищ поделился таким фактом. Он "разогнал" горелку на +40% по мощности. Температура ДГ возросла, а О2 уменьшился. У него есть ЛЗ.
    Прикинули КПД по формуле Зигерта - 92%, остался прежним. Я думаю он сам поделится этим интересным опытом в одной из тем.
    Там контроллер Plum. При увеличении мощности автоматически уменьшилось задание на уровень О2 при максимальной мощности.