1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 1

Moderator Unica Sensor 25 кВт + Горелка

Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Airup, 04.03.17.

  1. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Да, интересная ситуация, действительно. А какая была температура дымогазов и какой был кислород на номинальной мощности, и какие они стали на мощности плюс 40 % к номинальной?
     
  2. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Падение кислорода с ростом мощности давно известная зависимость. И она работает не только в сторону набора мощности, но и в обратную, позволяя иметь сносный еще КПД на очень малых мощностях, когда альфа зашкаливает, но зато и дымогазы сильно вниз.
    Но на максимуме рост температуры может опережать падение альфы и тогда КПД уже становится хуже.

    Это стандартная функция для контроллера, следящего за уровнем кислорода.
     
  3. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058
    Адрес:
    Минск
    Я просто уточнил. И указал, почему. Именно так, у Plum задаётся уровень кислорода в трёх точках: 100%, 50% и 30%.
    Остальное он сам все рассчитывает. Тем более, там Fuzzy logic. Обратную связь "замыкает" модуль Lambda.
    Далеко не все контроллеры могут работать с ЛЗ.
    Там ещё и другой момент, о котором я не сообщил: мощность котла совсем не соответствует увеличенной на +40% мощности горелки.
    Она по техническим характеристикам равна Р номинальной.
    Подробнее расскажет сам автор эксперимента.
     
  4. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    Простите, а откуда такие данные? :) FL я использовал только для тестов, побаловался и вернулся на стандартный режим с 3-мя ступенями мощности. Мощность горелки ограничена 8-21 кВт

    Я сейчас точных цифр не скажу (их можно посмотреть во время работы, а сейчас горелка в простое), но конкретно этом графике первый час работает на 100% (примерно 20,6 кВт), далее на 50% (примерно 15 кВт). Ранее в теме писал точные мощности.
     
  5. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058
    Адрес:
    Минск
    Это не о вашей горелке речь шла...
     
  6. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    Может быть и так, но человек цитируя мое сообщение, задает вопрос о мощности горелки, на что получает ответ с неверными данными...
    2312.jpg
     
  7. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058
    Адрес:
    Минск
    Там был пример из совершенно другой темы.
     
  8. Lab900
    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750

    Lab900

    Лаборант

    Lab900

    Лаборант

    Регистрация:
    11.06.15
    Сообщения:
    2.015
    Благодарности:
    3.750
    Адрес:
    Россия
    Автор пусть расскажет подробнее, а Вы только цифры дайте:
    _

    Да, извините. Я подумал, что Alisan у меня спрашивал о мощности горелки из примера, на который я дал ссылку. Данные я привёл из того примера, о работе той горелки, а не Вашей, конечно.
     
    Последнее редактирование: 12.03.19
  9. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058
    Адрес:
    Минск
    К сожалению, автор эксперимента, @Jurij177eu, сейчас на больничном.
    По его просьбе и с его разрешения я приведу скрины с текущих данных котла и ещё он дал ссылку на видео.
    Немного о котле.
    Покупался он как котел мощностью 14 кВт, 5 класса Metal Fach. Контроллер ecomax 860 touch. Есть модуль Lambda.
    Площадь теплообменника 2,1 м2. Турбулизаторы.
    Горелка у Metal Fach одна, на разные типы котлов по мощности. Поэтому и решил попробовать, как работает горелка на большей мощности.
    Температура дымогазов, которая в текущих данных, измеренная самим контроллером, примерно на 15-20 градусов ниже, чем показывает ГА. Есть такая особенность у Plum, к сожалению.
    Скрины сначала будут для мощности 14 кВт, примерно двухдневной давности.
    Затем я сделаю текущие на 20 кВт и размещу их тоже.
    Ссылка на видео для 14 кВт:

    https://yadi.sk/i/p2US8Rgu9FgdFA
     

    Вложения:

    • Screenshot_2019-03-12-23-16-39-516_com.opera.mini.native.png
    • Screenshot_2019-03-12-23-15-30-211_com.opera.mini.native.png
  10. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058
    Адрес:
    Минск
    Для мощности 20 кВт

    (В данный момент котел в состоянии "Простой", Текущие данные не представляют интереса).
     

    Вложения:

    • Screenshot_2019-03-12-23-21-55-967_com.opera.mini.native.png
    • Screenshot_2019-03-12-23-21-28-110_com.opera.mini.native.png
    Последнее редактирование: 12.03.19
  11. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Это не особенность Плюма, это просто короткий датчик. Надо его удлинить, чтобы доставал до центра дымохода. В моем котле была такая же картина. Датчик для дымогазов был такой же длины, как и все прочие. Аккуратно сточил колбу, вынул сенсор, нашел подходящего диаметра и длины латунную трубку от старой телевизионной телескопической антенны. Сенсор водрузил в эту трубку, предварительно заполнив ее термопастой КПТ 8. Кончик трубки запаял чистым свинцом. И после этого температура дымогазов на контроллере стала практически равна температуре на ГА. А если становилась ниже, чем у ГА - сигнал, что пора чистить колбу датчика.
     
    Последнее редактирование: 13.03.19
  12. slava137
    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058

    slava137

    Живу здесь

    slava137

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.11
    Сообщения:
    18.581
    Благодарности:
    7.058
    Адрес:
    Минск
    Да, именно короткий. Такими Plum комплектует контроллеры.
    К TIS идёт длинный.
    Проще купить от Tis или просто делать поправку "на ветер". Кроме визуального наблюдения он ни на что не влияет.
     
  13. Alisan
    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186

    Alisan

    Живу здесь

    Alisan

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.09
    Сообщения:
    17.053
    Благодарности:
    14.186
    Адрес:
    Калининград
    Купить готовый, конечно, проще. Совет для тех, кто умеет что-то делать своими руками. Да и стоит такой датчик не дешево.
    Насчет поправки. Неприятно видеть, когда температура дыма ниже температуры котла. На малой мощности и при наличии котла с высокоэффективным теплосъёмом такое запросто получается.
     
    Последнее редактирование: 13.03.19
  14. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    Спустя неделю рост температуры д. г. составил почти 10 гр. и почти достиг отметки 130.
    Эту неделю в доме вообще не жили, поддерживается температура 19 гр. примерный цикл работы:
    1,5 работа - 2,5 перерыв.

    Без названия.jpg
     
  15. Airup
    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323

    Airup

    Живу здесь

    Airup

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.03.16
    Сообщения:
    229
    Благодарности:
    323
    Адрес:
    Вологда
    И вот прошла ещё неделя... рост температуры д. г. составил так же почти 10 гр. и достиг отметки 138.
    Эту неделю в доме вообще не жили, поддерживается температура 18 гр. примерный цикл работы:
    80 мин. работа - 180 мин. перерыв.

    123.jpg

    Так же прилагаю фото ТО:
    IMG_4276.JPG IMG_4277.JPG IMG_4278.JPG