    ну это неисправность стабилизатора плюс его защиты. Тут еще и автомат маловероятно что поможет. Нужно реле напряжения. Так что еще раз утверждаю что автомат не нужен.
     
  2. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Помогает. Подобрал номинал на 40А для 10кВА стаба
     
  3. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    и чем поможет, если на выходе стаба 300 вольт и 45а?
     
  4. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Тоже есть и нужность его не отрицаю. По опыту жизни с разными стабами и с очень плохими напряжениями до позапрошлого года, лучше иметь автомат и до, и после. Формально вы правы. Но жизнь бывает другая
     
  5. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    Это вы уже дальше пошли. Я же говорю - бывают пороговые режимы, да еще с ухудшением, когда РКН еще не уже, а стаб уже. Тем более сейчас китаетрансформаторы и китаеинверторы близко на номинал не тянут
     
  6. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    В корне не верно. Защита должна защищать в первую очередь прибор. и не допускать аварийных режимов для прибора, поэтому и ставится защита по выходу. А вот для защиты дома от самого прибора, и ставится защита по входу. Или сами ставим АВ перед прибором.
    P. S. Вот мой случай. Превысили мгновенно мощность ИБП. и вроде стоит защита по входу. Ан нет. выходные транзисторы быстрее ;) чем АВ на входе... И все .. кирдык ИБП
    а стояла бы вставка на выходе. сгорела бы и все... И ИБП цел. и дом.
     
  7. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Вы шутите так? Для этого ставится электронная защита а не кнопочки всякие, теплушки и плавкие вставки. Если она не работает, прибору ничего не поможет. ну если только у него нет троекратного запаса по мощности, что бы он успел пережить КЗ, и дождаться срабатывания и перегорания. Я понимаю тупой транс, он не сгорит за миллисекунды даже при 10 кратной перегрузке, а ИБП? Не успела защита отработать, кирдык ему а следом всем вставкам, автоматам. и что там еще... И надеяться на то что автомат включим и все заработает - глупо. У меня так только компрессор работает. Вырубилась теплушка, назад ее тыркнул и дальше работаем. Ну и холодильник аналогично.
     
  8. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Плавкие как раз работают. ИБО те же транзисторы все равно ставят с запасом. А плавкие под номинал.
     
  9. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    На моих мощных стабах как раз от КЗ и превышения пусковых, правильный автомат по выходу спасает. Двухтрансформаторный прекрасно этот период сам по себе переживает. А без автомата плохо ему. Ибо инерционнность порядка 1.5с
    Однотрансформаторный хуже, но иногда выдерживает.
    У меня за много лет пару раз совпал пуск двух мощных нагрузок на 1 стаб
     
    Последнее редактирование: 25.10.17
  10. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня по выходу на ИБП иногда срабатывает АВ хар-ки В 6А. при подаче на ИБП напряжения (если до этого ИБП был выключен).. За ИБП всего навсего стоит комп...
     
  11. Osolemio
    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Osolemio

    Живу дома. Сюда захожу

    Регистрация:
    31.05.14
    Сообщения:
    6.026
    Благодарности:
    2.920
    Адрес:
    Минск
    ну ИБП это все же не стаб. Тут я сравнивать бы не стал.
     
  12. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    про то и разговор, что автомат не нужен.
     
  13. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну как же... маленький такой. стаб. ;) Две ступени.

    Пущай будет. Хуже Не будет.
    А ведь по входу не выбивает ;)
     
  14. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Потому что не должен. Эти приборы предназначены не для защиты себя любимых. а для защиты нагрузок. А как они это будут выполнять, если их обвешали автоматами и предохранителями, которые вырубаются в самый ответственный момент?
     
  15. Grey404
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    930
    Благодарности:
    572

    Grey404

    Живу здесь

    Grey404

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    930
    Благодарности:
    572
    Адрес:
    Калининград
    Пример из жизни:
    В нашем дачном обществе сгорела веранда домика у электрика...:close:.
    Счетчика у него нет (так положено), зачем ещё и защитные автоматы...:victory: Стаб был на 10 кВт, а рядом тряпочное кресло стояло. Ржали все обществом. :aga:
     
Статус темы: