Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. KapSulant
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235

    KapSulant

    Живу здесь

    KapSulant

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235
    Адрес:
    Россия, Самара
    Если у вас идет кабель 2х2.5 длиной 10м,то это длина одного проводника сечением 2.5квмм равная 20м, у вас цепь постоянного тока, замкнутый контур, вот и считайте какие у вас есть сопротивления (два куска провода сечением 2.5квмм и длиной 10м один плюс, другой минус, идущие параллельно в одной оплетке или отдельно, не важно), обратите внимание падение напряжения на ваших проводниках умноженное на ток протекающий по ним по сути является тепловой мощностью нагревающей проводник, при длине проводника 20м сечением 2.5мм и токе 10А падение составит порядка 3В, тоесть каждый из отрезков 10м будет греться на 15Вт, а ваша система потеряет 30Вт причем не важно какова у вас система на 12В или 48В при 10А на этих проводниках будет 30Вт потерь, нужно или уменьшать ток (например панельки последовательно ставить) или увеличивать сечение - конечно если не стоит задача греть воздух.
     
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.770
    Благодарности:
    7.042

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.770
    Благодарности:
    7.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Asket23, я сейчас примерно в таких же размышлениях по поводу сечения проводов и низкого напряжения.
    Как обстоит у меня ситуация сейчас - на лоджии система на 12V (солнцепанели+ контроллер+аккумуляторы). К аккумам подключен инвертор на 220V далее ~14м провода 2*0,75 к основному потребителю - домашнему медиа-серверу с типовым потреблением от розетки 35-40вт (ваттметр мультиметра UT71E кажет ~60-65VA). Но это если питаться от розетки, если от аккмов то с них снимается районе 50-55. Так как 7вт собственное потребление инвертора и КПД преобразования 12>220 в лучшем случае 90%. Сейчас я перевёл сервак на питание от постоянки и с удивлением увидел, что реально он в простое потребляет 25-27вт. Вот и получается с аккумов тратится 50-55вт, а до потребителя доходит половина :(.
    Сейчас пока солнца нет сервак питается от розетки, а к марту когда добавится солнца хочу перепроложить провод на 4-6квадрат и уйти от использования 220V. Да потери из за низкого напряжения будут, но они явно не сопоставимы с 50% сейчас. Если покажутся великоваты - попробую передавать с аккумов ~21V благо БП позволяет до 24V входного. Для этих целей уже испытал повышайку с али с КПД 95%.

    Ах да с рассчётами мощности и квадратуры проводника лучше играться вот этим калькулятором https://allcalc.ru/node/635
     
  3. Asket23
    Регистрация:
    14.09.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0

    Asket23

    Участник

    Asket23

    Участник

    Регистрация:
    14.09.17
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    0
    @KapSulant, Теперь все понял, спасибо. Пожалуй уже точно откажусь от этой затеи с котроллеров в доме - получается бессмысленная потеря напряжения или же выброшенные деньги за большое сечение.
    @VoronNew, ну тут вам ничего сказать не могу, у меня все это еще в переди. Единственное что по сути это логически если убрать из "цепи" инвертер то и потея будет меньше так как он не будет ничего потреблять. По идее все что можно запитать от 12в нужно запитывать от 12в.
     
  4. KapSulant
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235

    KapSulant

    Живу здесь

    KapSulant

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235
    Адрес:
    Россия, Самара
    Кроме того если не озаботиться корректным выбором сечения проводника и он будет существенно нагреваться возможны не явные последствия, например такие:
    R2.JPG
     
  5. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Да это все ерунда. При падении напряжения более десятых долей вольта, контроллер просто не сможет нормально работать, а тут какие то 3 вольта насчитали.
     
  6. KapSulant
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235

    KapSulant

    Живу здесь

    KapSulant

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235
    Адрес:
    Россия, Самара
    Ради работы контроллера Вселенная нарушать свои законы не станет.
     
  7. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    не станет, но и контролер работать не станет.
     
  8. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.695
    Благодарности:
    1.920

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.695
    Благодарности:
    1.920
    Адрес:
    Мензелинск
    Он для высоких напряжений и переменки "заточен".
    А этот "баянище" для АКБ: http://www.solarhome.ru/basics/batteries/sizing_cables.htm
    @Leo2 в него уже много раз тыкал неучей :)

    работать-то он будет (стабилизируя напряжение на своём выходе), но при разряженном АКБ, когда ток максимален, многовато Дж уйдёт на обогрев помещений.
     
    Последнее редактирование: 29.11.17
  9. vagorzel
    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905

    vagorzel

    Живу здесь

    vagorzel

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.05.15
    Сообщения:
    3.644
    Благодарности:
    2.905
    Адрес:
    Клин, Зеленоград
    Расскажу свою историю, не считайте за флуд, просто вспомнил, как я использовал вроде привычные "обычные" сетевые провода в низковольтной конструкции. Ситуация вроде была простая - приобрел небольшой ветрогенератор мощностью ~ 100 Вт, проверил его на земле, как раз был легкий ветерок, под нагрузкой надежно выдавал через контроллер около 14-15 вольт и ток не менее 4 ампер (и это в подмосковье!). Измерял на коротком проводе от ветряка длиной около 2-х метров. Все это городилось ради электронного автомобильного холодильника на элементе Пельтье (как раз нужно 3-4 ампера при 12-14 вольтах), который планировался для похода на нижнюю волгу, а там ветра всегда очень хорошие.
    Ветрогенератор поставили в 10-15 метрах от палатки, мачта 8 метров, удлинитель примерно 25 метров, ветер отличный, подмосковью и не снилось, земля разве что не трясется от работы ветрогенератора. Проверил без нагрузки, напряжение с контроллера держит около 14-15 вольт, была уже ночь, воткнули холодильник (до этого работал от машины) и легли спать под радостный рев ветрогенератора. Утром в холодильнике все плавает, на его входе напруга около 5 вольт, ток около 3-4 ампер, но этого холодильнику явно мало. Разбираем мачту, проверяем на земле ветряк - хоть два холодильника включай. Подключаем удлинитель (а он примерно 25 метров, думаю, что сечение провода не более1,5 мм2) и все становится ясно - 2/3 напруги падает на удлинителе. Сгоняли в магазин, но в той деревне провод нормальный (хотя бы 2,5 -4 мм2) не купить, берем второй удлинитель на 20 метров (что было), соединяем в параллель с первым (оба провода укоротили насколько можно (примерно по 12-14 метров), все равно с удлинителями не дотягивает и до 10 вольт под нагрузкой, а ток практически 4 ампера есть, ветряк старается вовсю, но холодильник недостаточно холодит при такой мощности (а на улице-то в тени не ниже 25 градусов). Ниже опускать ветряк побоялись, детей было много вокруг, так что из-за отсутствия достаточно толстого провода при длине трассы около 20 метров и токе около 3-4 ампер пришлось от затеи с холодильником отказаться, все равно продукты уже испортили, а ехать в ближайший город за более "толстым" проводом не было возможности... Прошло уже больше 20 лет с тех пор, а холодильник этот до сих пор так и пованивает испорченным сливочным маслом...
    А вы говорите про 3 вольта. Вот реальный пример - почти 8-10 вольт потеря на "обычном" проводе 25 метров при мощности нагрузки в 50-60 ватт всего. Можно посмотреть калькулятор, какое реальное сечение он покажет для такого падения напряжения (8-10 вольт) при токе 4 ампера при длине провода около 50 метров (2*25 метров). Так что все это реально и стоит учитывать, особенно если используется низкое напряжение (12 вольт).
     
  10. kapik
    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    700

    kapik

    Живу здесь

    kapik

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.09.07
    Сообщения:
    2.122
    Благодарности:
    700
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @VoronNew, @KapSulant, для информации, расчет ведется для двух проводников по постоянке на 10м (т.е. для "+" и "-") либо по переменке на однофазную или трехфазную нагрузку. А вы мне картинки и физику ленивых электронов. :)]:aga:
    :hello:

    @Asket23 цена то не велика, к примеру ПуГВ 6мм.кв по 61р. нужно 1220р, разве много.
     
    Последнее редактирование: 29.11.17
  11. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Каким образом? Вот поставили мы разряженый акум, на нем 12 вольт, вышло солнце, пошел ток. На аккумуляторе 12 а на контроллере 14. Контроллер считает что аккумулятор заряжен, что он будет делать? Тут десятые доли вольта критичны.
     
  12. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    С этой системой будет тоже самое вы много солнца наблюдаете в зимний период, да и кто муже панель должна быть чистая, а в основном когда есть солнце панели под снегом или с наледью и пока он тает уже и солнце скрылось, поставите ипб на ваш вентилятор и все
     
  13. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.695
    Благодарности:
    1.920

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.695
    Благодарности:
    1.920
    Адрес:
    Мензелинск
    Включит поддерживающий или выравнивающий режим заряда. Представьте, что через доп. резистор заряжаем - ток уменьшится, но не до 0.
     
  14. KapSulant
    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235

    KapSulant

    Живу здесь

    KapSulant

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.17
    Сообщения:
    1.029
    Благодарности:
    2.235
    Адрес:
    Россия, Самара
    @kapik, именно! Расчет цепи постоянного тока. Потому на всех проводах в том числе на шинках что между ячейками солнечной батареи есть и всегда будет падение напряжения. Кстати лучше брать те СБ где больше шинок между ячейками (4 и более) и меньше расстояние между ячейками, потому как если расстояние между ячейками у СБ из 72 ячеек, целых 5мм а шинок 3, это уже ~0,4м провода сечением ~1.2квмм и как следствие с ростом выработки тока растет падение напряжения от ~0.01В до ~0.1В при 1А и 9А без учета температурных коэффициентов, только на дурацких шинках в самой СБ разумеется с понижением MPP...Это все от того что мои СБ подозрительно долго едут :)]
     
  15. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.770
    Благодарности:
    7.042

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.770
    Благодарности:
    7.042
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Asket23, на самом деле как верно заметил @kentlute, зимой когда солнца толком нет аккумы с которых будет постоянное потребление на вентилятор будут всё время в недозаряде, и скорее всего скоропостижно скончаются.
    Вентилятор 220V или на 12V постоянки? если 220V то ИБП, если 12V то просто аккумуляторы с СС-СV зарядником чтоб не тратиться на "гудение" трансформатора ИБП. А с приходом солнечных дней уже можно будет подключить к аккумуляторам и солнцепанели.
     