1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 2

Выбор системы автономного или резервного электропитания - 2

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Alz_КК, 07.03.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я ж не знаю вашего случая. а вкратце.
    -Автономка- Когда ВООБЩЕ нет ЭЭ. и все питание осуществляется от ИБП (инвертора).
    -резерв- когда у Вас есть центральное ЭЭ. а ИБП включается ИНОГДА.
     
  2. san4ozzz
    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    26

    san4ozzz

    Живу здесь

    san4ozzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    26
    тогда получается резервное?
    село, электричество переодически отключают, всвязи с этим и задумался о ибп, что бы оборудование целее было
     
  3. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну да...И как надолго отключают?
     
  4. san4ozzz
    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    26

    san4ozzz

    Живу здесь

    san4ozzz

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.03.16
    Сообщения:
    445
    Благодарности:
    26
    3-6 часов, в зимнее время,
    летом не заметно, если когда грозы сильные

    зимой котел газовый отключается, от насоса рециркуляции греет,
     
  5. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я не думаю что именно НАСОСАМ что-ли будет за 3-6 часов от "не чистого" синуса.
     
  6. SSerso
    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    SSerso

    Участник

    SSerso

    Участник

    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Чтобы не плодить темы, задам вопрос здесь:
    Требуется обеспечить бесперебойное питание пары двенадцативольтовых приборов. Расчетная максимальная нагрузка не более 20А, по факту ожидаю 10-15. Время автономной работы - 4 часа.
    Задачу думаю решить установкой свинцового аккумулятора, с его подзарядкой в ночное время суток.
    Вижу два варианта - простейший, где зарядка будет осуществляться от БП, настроенного на 12,5-13В, или более сложный со специализированным зарядным устройством.

    P_20170810_193213_1[1].jpg

    Покритикуйте, гуру!
     
  7. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Прошу уточнить что именно вы хотите:
    1. обеспечить бесперебойное питание в общепринятом смысле,
    2. обеспечить питание нагрузки в дневное время от АКБ и зарядку АКБ в ночное время.
    Наличие реле времени в начале схемы - это вариант №2. Вы действительно этого хотите?
     
  8. SSerso
    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    SSerso

    Участник

    SSerso

    Участник

    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Основная цель - №1 Но №2 как побочная плюшка - почему бы не минимизировать расходы?
     
  9. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    4 часа да по 20А. Это 80 Ач. с учетом разрядки свинцового АКБ не более 80% получаем емкость АКБ минимум 100Ач. Зарядку АКБ следует проводить НЕ более 0,1С. Значит ваш АКБ будет заряжаться НЕ менее 10 ч. А с учетом желательной "добивки" зарядки свинцового АКБ часов 12-14.
    Схема лучше № 2.
     
  10. SSerso
    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    SSerso

    Участник

    SSerso

    Участник

    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    А как дальнейшее развитие - добавить в схему контроль заряда батареи, чтобы подзарядка могла включаться в обход таймера. Но при нормальной емкости батареи, это вероятно уже излишне.
     
  11. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Свинцовым АКБ нужны умные зарядки (трех-четырех стадийные)..
    От просто БП ваш АКБ быстро емрет :(
    Поэтому ТОЛЬКО схема номер 2. Да еще и с "умной" зарядкой.
     
  12. SSerso
    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    SSerso

    Участник

    SSerso

    Участник

    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    С учетом того что 20А - максимум, предполагал обойтись 80Ач, но так как уже хочется повесить рядом автономный диодик, то можно и на сотку замахнуться. Про зарядку в курсе. Время не смущает - его есть 8 часов, и при должной емкости батареи оно еще сократится. Да, понимаю, что первый вариант вряд ли выдержит каждодневные циклы, но как же он прост!
    Максимум вижу таким: ко 2му варианту подвешиваю вольтметр с управлением. Кстати, может кто кинет ссылкой на такую платку с Али?
    P_20170810_210329[1].jpg
     
  13. SSerso
    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1

    SSerso

    Участник

    SSerso

    Участник

    Регистрация:
    01.05.17
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    1
    Понял только, что при таком варианте подключения контроля напряжения, зарядка будет сразу и отключаться)
     
  14. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    8 часов мало. И от емкости АКБ НЕ зависит.
    Свинцовый АКБ я так понимаю стартерный хотите?
     
  15. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ну если №1 то исключите реле времени, уберите блок питания (вот вам и экономия). Они не нужны. А вот устройство защиты от глубоко разряда поставить было бы полезным.
    Из условия глубины циклирования не более 33% АКБ потребуется емкостью 20*4*3=240 Ач.
    ЗУ потребуется настроить на невысокое напряжение (например для свинцово-кислотных АКБ с жидким электролитом примерно 13.5 В)
    Схема будет выглядеть так:
    Clipboard01.jpg
    С зарядкой в ночное время я бы заморачиваться не стал. Для "долголетия" аккумулятора гораздо важнее дать возможность начать заряжаться сразу после разряда.
     
Статус темы:
Закрыта.