    Как не зависит? При большей емкости увеличивается ток зарядки. А так как расход энергии не изменяется, то время зарядки уменьшается. Или я заблуждаюсь?
    Домой. Наверно придется гелевый. Но если стартерного будет достаточно, то почему бы нет? Располагаться будет рядом с вытяжкой.
    А как ЗУ отнесется к нагрузке в те же 10А при зарядке? БП я как раз и брал с тем расчетом, чтобы он компенсировал нагрузку и заряжал акк при ее снижении.
    Не понял как оно работает. Нагрузку отрубать нельзя.
     
  2. Евгений163
    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875

    Евгений163

    Живу здесь

    Евгений163

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.01.12
    Сообщения:
    2.164
    Благодарности:
    875
    Адрес:
    Тольятти
    Если бп уже имеется, то можно дополнить систему солцеконтроллером. Он будет и стадии заряда блюсти и акб защищать.
     
  3. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну да. Если увеличите ток зарядки. Что б за 8 часов компенсировать 60-80 Ач, ток зарядки должен быть 12-15 А. А значит АКБ уже нужен 150 Ач.
     
  4. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Умрет Ваш свинцовый от такого цикла. Быстро умрет.
    P. S. Посмотрите даташит на свинец. Кол-во циклов.
     
  5. Weis
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164

    Weis

    Живу здесь

    Weis

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    6.192
    Благодарности:
    5.164
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Нормально отнесется, если ЗУ правильно выберете (с достаточным запасом по току).
    2. Если превысите время разряда АКБ, то не только ваша нагрузка выключится, так еще и аккумулятору сильно навредите. Оно вам надо?
     
  6. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    @SSerso, пожалуйста уже раньше кидал где-то, скину еще
     
  7. 290964pv
    Регистрация:
    09.08.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    290964pv

    Участник

    290964pv

    Участник

    Регистрация:
    09.08.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Подскажите пожалуйста, что будет если в розетку ИБП для насоса 75 вт подключить 2квт фуган
     
  8. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.350
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    @290964pv, ИБП то какой мощности?
     
  9. 290964pv
    Регистрация:
    09.08.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    290964pv

    Участник

    290964pv

    Участник

    Регистрация:
    09.08.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Мощность не знаю, но думаю, что не большая. В доме твердотопливный котел и насос 75 вт подключен к ИБП. Угроблю ли я аккумуляторы подключив 2квт фуган. Обвинили что я их спалил.
     
  10. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    :faq:
    так ИБП спалили или АКБ?
    Как правило в ИБП должна была БЫ сработать защита. НО могли и спалить (ИБП).
     
  11. 290964pv
    Регистрация:
    09.08.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    290964pv

    Участник

    290964pv

    Участник

    Регистрация:
    09.08.17
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    ИБП работает, АКБ нет.
     
  12. Андрей2
    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827

    Андрей2

    Живу здесь

    Андрей2

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.10.09
    Сообщения:
    6.955
    Благодарности:
    2.827
    Адрес:
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы как то дозированно выдаете инфу. Мы ж здесь не экстрасенсы.
    Можно поподробнее. Как именно АКБ не работает? Как узнали что именно АКБ не работает?
     
  13. Jekka70
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    4

    Jekka70

    Живу здесь

    Jekka70

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Здравствуйте товарищи!
    Прошу советов, помощи, консультаций по решению назревшего вопроса... у нас в сети напряжение 150-180 вольт, редко до 200 поднимается, третий год пинаю РЭС и Энергосбыт, на днях уже начал подключать прокуратуру... но суть не в этом, задолбало всё это и решено уничтожить проблему кардинально и с заделом на будущее, собираю инфу как лучше поступить.

    Хочу хороший стабилизатор с широким диапазоном и так как приобретение это дело ближайшего времени нужно определиться окончательно что брать.
    "Пределом мечт" была бы покупка ББП, но вот посмотрел я ценники и предлагаемые мощности и понял что это тупиковое направление мысли, тут даже ловить нечего.
    Мне нужен прибор на 15 кВт, минимум на 12, проходная цена тут от стописят килорублей - для меня это нереально. Готов потратить максимум 50 К.

    Отсюда вопрос: если я куплю хороший стаб, а за ним уже приплету ББП с максимально большой мощностью под мои финансовые возможности, по ходу это будет 3-5 кВт, и начну потреблять на выходе ББП 10 кВт, в случае падения сети естественно ББП будет выполнять свои прямые обязанности в рамках своих мощностных полномочий (т.е. будет работать на освещение, чайник там вскипятить, комп поюзать, кондиционер при необходимости - т. е. пока нет электричества в сети буду стараться экономить конечно), так вот, как это можно выполнить конструктивно?
    Ведь через ББП я не смогу 10-12 кВт при необходимости прокачать от проводов?
    Буду очень благодарен за советы конкретных девайсов, и стаба и ББП (расширяемого), ну и главное за советы как мне это всё замастырить.

    И еще один момент (может это важно при окончательном выборе чтобы потом ничего не перепокупать) - решительно мыслю в сторону альтернативного энергоснабжения, но это дело реализуемо для меня на стыке 2022-25 годов, пока есть более важные направления для сбыта денег.)
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.375
    Благодарности:
    15.369
    Адрес:
    Новая Москва
    @Jekka70, брать ББП на весь дом считаю верхом расточительства.
    Для оптимальных затрат в отдельную подсеть выделяются критичные нагрузки, затем производится расчет на основании мощностей - максимальной, пиковой, средней. Задается время непрерывной работы ББП в худших условиях (зима, видимо) и потом рассчитывается необходимая ёмкость аккумуляторов (АкБ), их тип, количество, суммарное напряжение и только после этого подбираюттся конкретные инвертор и АкБ. Есть ББП, которые частично выполняют и функцию стабилизатора.
     
  15. Jekka70
    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    4

    Jekka70

    Живу здесь

    Jekka70

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.02.14
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    4
    Адрес:
    Россия
    Видимо я не совсем понятно выразился, само собой что полноценный ББП на 12-15 кВт по финансам не потяну, поэтому и морщу мозг как это можно исполнить. Накидал схему как я себе представляю вариант скрещивания

    Scanмм.jpg
    Если такое невозможно направьте на путь истинный. Интересует вариант, когда ББП автоматически подхватывает сеть на себя при отключении электричества, а не прокачивает всю нагрузку постоянно через себя, чтобы провал до подхвата был минимальным.
    Понятно, что несложно сделать вариант с принудительным включением ББП в сеть вручную когда подача извне отвалилась... но это не устраивает. Двадцать первый век на дворе - кругом лазерные параболики и космические корабли бороздят Большой театр, неужели ничего нельзя придумать?
     
    Последнее редактирование: 06.10.17