    Чем-то этот метод проверки похож на метод ежика из старого доброго анекдота, где он проверял спички - годные или нет...:):)
     
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @ЩасКакСпрошу, Производители АКБ ведь просто так чисто для наполнения даташита приводят кучу цифирь.
    Наш метод навесил лампочку и посмотрел быстро или нет падает напруга :)
     
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.383
    Благодарности:
    15.377

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.383
    Благодарности:
    15.377
    Адрес:
    Новая Москва
    Тут, многоразовые спички;).
     
  4. vadim85
    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62

    vadim85

    Живу здесь

    vadim85

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.05.10
    Сообщения:
    370
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Дербент
    Стоит ли использовать Кальциевые стартерные АКБ с Инвертором МАП в резерве? В Кальциевые АКБ реже требуется доливка воды
     
  5. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Не парьтесь с выбором ... любые стартерники умрут до того как понадобится доливать воду.

    У АКБ предназначенных для резервного питания производитель прописывает напряжения буферного и циклического использования. А что по этому поводу пишут производители стартерников ?
     
  6. AlexIvK
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328

    AlexIvK

    Живу здесь

    AlexIvK

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, у меня подошел срок менять батарею на 220 v для моего ИБП, аккумуляторы отслужили свой расчетный срок. Ток зарядки батарей через ибп 8А. ИБП на 4 ква, реальные нагрузки до 20-35%.
    Отключения случаются приблизительно десяток раз в год, или более, по несколько часов, бывает меньше, а бывает и больше, и тогда, если я дома, то вытаскиваю на улицу и включаю генератор, если нет, то разряд аккумуляторов)
    Пока у меня две сложившиеся альтернтивы:
    1) дорогой свинец предназначенный для цикличной работы, получается 16 батарей емкостью 55-65 а. ч за 230 т. р. (работа по сборке моя)

    2) титанат (80-84?S) емкостью 30 а. ч. c балансирами на ячейки и баласирами на группы и работой по сборке порядка 190 т. р.

    Что посоветуете выбрать ?
    за первое большая емкость
    против срок службы

    за второе большой срок службы, быстрее зарядка (но не "быстрее 8А"), немного меньше цена, против меньшая емкость, наличие электроники (надежность балансиров и потери)

    Кто что думает ?
     
    Последнее редактирование: 06.11.18
  7. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так они просто отслужили срок (к слову какой?) или таки выработали ресурс? это вовсе не одно и тоже.
    Может прогнать нынешней сборке КТЦ и уже по результатам принимать решение?

    зы. был бы свинец с балансирами срок эксплуатации бы у него был поболе ;)
     
  8. AlexIvK
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328

    AlexIvK

    Живу здесь

    AlexIvK

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Москва
    Ну они у меня лет стоят уже восемь - девять (при рассчетном сроке службы в ИБП 5 лет), первые годы держали емкость нормально, после 5 лет она стала падать, сейчас не более получаса, раньше зимой по 12 часов мин. держала свет и котел со всеми насосами.
    Я думаю они и без балансиров свое отслужили, тем более были моменты (ледяной дождь под новый год и пр.) когда сутками не было электричества, они циклично работали батарея- генератор- батарея. да и потом, нередко до разрядки полной.
     
  9. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.383
    Благодарности:
    15.377

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.383
    Благодарности:
    15.377
    Адрес:
    Новая Москва
    Если это - уровень разряда АкБ, то ясно, что титанат будет лучше.
    Нет?
    Другой вопрос - правильно рассчитать напряжение всей АкБ.
    Но, если все-таки будете брать свинец, то - да, недорогие балансиры помогут сэкономить деньги.
     
  10. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @AlexIvK, при таком режиме работы
    не нужен какой то специальный свинец для глубокого разряда, так как это по сути постоянный буферный режим с редким циклированием и даже заявляемых для AGM свинца 200 глубоких циклов хватит на дооолго.
    Поэтому если душа просит чего то нового (хотя какой он новый этот БУ титанат :aga:) и неизведанного то титанат. Если же вполне достаточно ещё раз
    то приличный AGM 10ти летний и балансиры.
     
  11. AlexIvK
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328

    AlexIvK

    Живу здесь

    AlexIvK

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Москва
    Ну 20-35%, я имелл ввиду, что на линии, которую обеспечивает ИБП, в режиме от батарей нагрузка выше 1 ква редкость

    Но разряжаться они могут легко до низа, так как ИБП отрубает батарею на 157 вольтах сам и это не регулируется.
    А это 9.8 вольта в случае 12 в. свинца
     
  12. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Такой порог отключения выставлен в ИБП с учётом просадки при быстром разряде сильной нагрузкой, а не рассчитан на долгий тошнотный разряд свинца. Тем кто проектировал этот офисник как то видимо не предполагал, что его будут использовать не по назначению :aga: К тому же чем старее свинец (выше сопротивление) тем сильнее он просаживается под нагрузкой и тем сильнее потом отскок. Стоит снять нагрузку и напряжение на АКБ скакнёт на ~11,5V (а у престарелого свинца и на 12V).

    В даташитах на HR свинец (именно такой ставится штатно в высоконагруженные ИБП) нормируется разряд до 1,3V на элемент. В Вашем случае 9,8\6=1,66V на элемент, что является едва ли не верхней нормируемой планкой (1,8V).

    зы. я думал 192V сборка для 8000VA ИБП это перебор, а оказывается есть 220V на 4000VA :|:
     
    Последнее редактирование: 06.11.18
  13. AlexIvK
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328

    AlexIvK

    Живу здесь

    AlexIvK

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Москва
    На 16 аккумуляторов балансиров много надо будет, если 2 канальных, то аж 15. Но это вопрос цены, меня беспокоит другое, вопрос полезности, а именно то, что балансироваться будут группы небалансируемых между собой 2ух вольтовых ячеек, т. е. балансир выровняет между собой два, три и т. д аккмулятора, но при этом в каждом из них могут быть свои проблемы, от которых балансир не спасет.
     
  14. AlexIvK
    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328

    AlexIvK

    Живу здесь

    AlexIvK

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.05.10
    Сообщения:
    900
    Благодарности:
    328
    Адрес:
    Москва
    ИБП 2008-2009 года, это изначально была модель с рассчетом на внешние батарейные блоки... не знаю, не могу сказать про логику разработчиков.
    Ну да, неудобно, конечно 192 вольта
     
  15. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.785
    Благодарности:
    7.054
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    есть альтернативный вариант коли имеете доступ к большому складу АКБ и прибору по промеру сопротивления. Подобрать Аккумы для цепочки по сопротивлению.

    зы. а на 80S сборку титаната значит балансир не напрягает? :aga:

    ззы. в общем мой совет Leoch DJM1255 + балансиры и забыть о батарее ещё на много лет, выйдет куда дешевле титаната и более ёмко. Да у титаната заявляется ооочень долгая жизнь, но надо помнить что всё что продаётся по приемлимым ценам это исключительно БУ или отбраковка, так как новый качественный титанат стоит ОЧЕНЬ дорого...
     