    Столько противоречивых хотелок в одном посте :)
    1. 3квт и 24V "классические" ИБП выкидываем сразу, любой приличный производитель ИБП уже с 2000VA делает 36, а то и 48v cистемы. Остаётся инвертор.

    2. раз 24V и 2 батареи значит изначально отпадают стационарные и самые долгоживущие свинцовые батареи на 2V и остаётся "всё что попроще" и при этом с заявляемой ёмкостью при 10-20ч разряде, а вы желаете 5ч при полной нагрузке (свинец ускоренный разряд не сильно любит и отдаёт не всю ёмкость). Значит ёмкость надо будет увеличивать.

    3. у свинца заявляется саморазряд на уровне 3% в месяц и за 5-6 месяцев саморазряд будет 15-18% и начало сульфатации неизбежно.

    Под все ваши хотелки в плане работы и хранения вполне подходит лифер, но он не вписывается в 2 батареи.
     
    Последнее редактирование: 14.03.17
  2. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    вот именно он и не подходит) дом в зимний период неотапливаемый)
     
  3. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    Хотя если заряда разряда не будет то в полне)
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.554
    Благодарности:
    6.875

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.554
    Благодарности:
    6.875
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @kentlute, мы вроде одинаково читаем типа ТЗ, я вот вижу "временное проживание" и "5-6 месяцев не отапливаемое" как по мне в эти месяцы не живут и не пользуют, а что видите вы?
     
  5. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    @VoronNew, вводит в раздумье вот эта строчка зачем, тогда вот эти нагрузки просто потом окажется что будут и приезды и в зимний период
     
  6. kentlute
    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197

    kentlute

    Живу здесь

    kentlute

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.13
    Сообщения:
    475
    Благодарности:
    197
    Адрес:
    Беларусь
    А вообще человек пока летает в облаках, когда он поймет сколько будет стоить система под его запросы, он уменьшит свои хотелки, или просто купит генератор, а если будет нужна автоматизация, то и авр к нему
     
  7. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.554
    Благодарности:
    6.875

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.554
    Благодарности:
    6.875
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Наиболее вероятное развитие событий :)
     
  8. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Угу, 2 киловатта и 5 часов работы самое то.
     
  9. Alxxx
    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    41

    Alxxx

    Живу здесь

    Alxxx

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.12
    Сообщения:
    237
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Я прочитал предыдущие комментарии и не совсем понял:
    Критику вызывает указанное мной потребление в 2 киловатта в течение 5 часов ?
    Это экстремально много ?

    Я пересчитал нагрузку с учетом коэффициента использования - получилось 1,2 киловатта.
    Это реалистичнее ?
    Если это все равно много и дорого с точки зрения АКБ, я морально готов на снижение времени с 5 часов, до 3-х.

    Т. к. ранее у меня небыло опыта построения такого рода систем - я буду рад комменатариям по существу.
    Генератор не вариант :(

    PS
    "5-6 месяцев не отапливаемое" - это означает - законсервировали дом в октябре, выключили электроснабжение. Вернулись в апреле. В этот период АКБ не заряжаются, инвертер выключен, помещение не отапливается.
     
  10. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    сами считайте, это 10 киловаттчасов. Свинца надо ближе к 30, это... 10 и более 200 амперных аккмуляторов, минимум 120 тысяч рублей. Все остальное сильно дороже.
     
  11. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.554
    Благодарности:
    6.875

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.554
    Благодарности:
    6.875
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да не так чтоб особо...
    Математика такая - 1,2*5=6квт*ч по 220V с учётом КПД преобразования и всевозможных потерь в проводах и разъёмах 24>220 с аккумов надо снять в районе 7,5квт*ч. Чтоб не убивать свинцовые аккумы глубокими разрядами желательно иметь в них минимум ~12квт*ч (DOD 60%), а это 6шт по 190а*ч. А на самом деле надо и поболе потому как бюджетный свинец при 5ти часовом разряде НЕ выдаст заявленную производителем ёмкость.

    И это при том что на много сезонов их по любому не хватит из за неизбежной сульфатации из за саморазряда за 5-6 месяцев хранения без подзаряда.

    как по мне нет смысла стремиться растягивать жизнь аккумам DOD 30% так как они раньше умрут по другим причинам. Например даже в 24V системе через некоторое время аккмы расползутся по напруге. Или от недозаряда, мало у кого хватит терпения раз за разом заряжать по самое горлышко такую ёмксоть особенно при периодическом использовании.

    Если не секрет почему генератор не вариант? и какой основной источник энергии в этом доме? как часто бывают перебои? чем планируется заряжать по любому не маленькую сборку? Инверторы в большинстве своём не имеют зарядной части, а у ИБП она до смешного слаба.
     
    Последнее редактирование: 14.03.17
  12. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    Там то сеть есть, время заряда ничем не ограничено.
     
  13. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.554
    Благодарности:
    6.875

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.554
    Благодарности:
    6.875
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Возможно даже в сезон проживания это происходит наездами, мало кто согласится оставлять процесс заряда аккумов бесконтрольным.
     
  14. Guropes
    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157

    Guropes

    Живу здесь

    Guropes

    Живу здесь

    Регистрация:
    31.01.15
    Сообщения:
    9.440
    Благодарности:
    2.157
    Адрес:
    Самарская обл.
    В таком случае вообще не вижу смысл создания такой системы. Дача так дача, выключился свет - сели - уехали.
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.725
    Благодарности:
    6.638
    Адрес:
    Калининград
    "Не верю!" (с)
    https://yandex.ru/search/?text=%D0%BA%D0%BE%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%20%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D0%BF%D1%83%D1%8D&lr=22
     
Статус темы:
Закрыта.