1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

АКБ для резервного и автономного питания - 4. Выбор, нюансы, теория и практика

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем VoronNew, 25.02.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. albertis
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58

    albertis

    Живу здесь

    albertis

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    если ошибаюсь и потребляю меньше, буду только рад, ибо это влечет экономию)
    компрессор работает постоянно 24ч в сутки. насос высчитал, путем расчета нагоревшего за неделю и деленного на 7. допускаю что при отсутствии света, вода будет расходоваться реже, соответственно насос будет включаться реже, но данных нет насколько потребление будет ниже, то их не учитываю.

    Или же вы имели ввиду что то типа 90Вт *24 часа = 2,16 квтч/сутки.
    вот так. а точнее брал данные потребленного за неделю, делил на 7дней и на 24часа. получал потребленную мощность за час, оттуда и отталкиваюсь.
     
  2. albertis
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58

    albertis

    Живу здесь

    albertis

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    нет. я взял коробку ящик из под автоматов, на семь мест, воткнул туда обычный электрический счетчик. вывел оттуда вилку и розетку и подключал этот счетчик в разрыв между потребителем и розеткой. записывал текущие показания и оставлял работать на неделю так. через неделю снимал новые показания и вычитал предидущие. разница и есть то сколько потребило устройство за неделю, а дальше делил на 7 и 24. получал данные потребления за час и за сутки.
     
  3. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    Веко какой модификации (какой номер). Сколько литров и высоты? :)
    3,6 кВт*ч в сутки - это какая-то катастрофа.

    Тут нужно разобраться кроме модели х-ка, и с температурой в том месте, где он стоит (чем теплее на кухне, тем труднее ему охладить еду, точнее больше потратит энергии), часто ли размораживается женой и детьми, "хлопающими дверками".
    Одно дело холодильник, в который положили еду и там она лежит три дня.
    Другое дело - активное потребление содержимого.
    Только заморозили, точнее охладили, и тут же съели. тут же опять сбегали в магаз и заложили в несчастный х-к - опять тёплые продукты, затем - только холодильник напрягся и заморозил охлаждил, проголодались - вытащили, тут же нагрели в электрической микроволновке ;) и скушали.
    И так непрерывно :)
    Эдак действительно не напасётесь аккумуляторов
     
  4. Grey404
    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    570

    Grey404

    Живу здесь

    Grey404

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.11
    Сообщения:
    924
    Благодарности:
    570
    Адрес:
    Калининград
    Задумался этим вопросом ещё на стадии строительства (закопав себе самотечный септик по Ратникову) - для автономщиков самое то. Ваш ЛОС думаю Вам ещё создаст проблем. :close:
    Ставьте АКБ "двухсотки" - не пожалеете.
     
  5. albertis
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58

    albertis

    Живу здесь

    albertis

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    вот именно так и есть. разговоры пока не помогают. +постоянная готовка.
     
  6. albertis
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58

    albertis

    Живу здесь

    albertis

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    да уж когда столкнулся, подумал что надо было брать самотечный. теперь все. поздно.
     
  7. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    Недавно в КВН было смешно: "папа без ремня - просто кричит на попы" .. :)
     
    Последнее редактирование: 03.04.17
  8. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    @Solarbat, букв много... а по сути ничего не ответили.

    @albertis, с котлом все 500 ватт\ч могут выползти.
    Каков бюджет? И условия нахождения АКБ?
    Точно ли нужны панели солнечные? Система с их присутствием и нормальным функционированием сильно удорожит конструкцию... Инвертор опять же нужно посмотреть. Который будет в простое мало потреблять и при работе иметь хороший КПД.
    По ёмкости АКБ при том что вам еще и котёл понадобится это примерно 10кВт\ч
    Всё это добро вылетит достаточно в приличную сумму.
    Панелей на такую ёмкость понадобиться примерно на 2кВатта.
     
  9. Solarbat
    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749

    Solarbat

    Живу здесь

    Solarbat

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.13
    Сообщения:
    5.587
    Благодарности:
    1.749
    Адрес:
    Москва
    Неправда. Я ответил - именно по сути, по представленным человеком цифрам потребления и суть эту - даже выделил красным.
    200 Ач (12В) для 4-часовой автономки при 280 Вт нагрузки.

    А много букв я написал лишь ради того, чтобы новенькому человеку, попросившему совета - были понятны подробности расчёта.

    Почему именно 2 квт СП? Из чего Вы исходили? Простите, пока не пойму.
    Из летней инсоляции исходили? А человек и про октябрь спрашивал.
    Например, если октябрь, пасмурно - то что толку от этих 2 квт панелек?
     
  10. Альтермолог
    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235

    Альтермолог

    Живу здесь

    Альтермолог

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.11
    Сообщения:
    8.499
    Благодарности:
    6.235
    Адрес:
    Москва
    Вольтроник сильно увеличит бюджет? Сомневаюсь, он не только сэкономит, но и лишит нажива недобросовестных впаривателей утюгов, да и стаб желательно иметь внешний (только не релейный).
    Онлай на любителя, в дешёвых сериях аки - расходный материал.
     
  11. albertis
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58

    albertis

    Живу здесь

    albertis

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    не выползет. котел будет 6кВт. бюджета нет (рокфеллер в завещание почему то меня забыл вписать), где можно экономим, где нельзя - копим. все будет плавным. предполагаю что буду строить на 24В из 100Вт панелей (из-за габаритов). больше 6шт на крышу не войдет, иначе придется вертикально на стену вешать. для размещения акумов пока условия плохие, отдельно стоящее каркасное помещение без отопления, когда подведут газ, акумы будут перемещены в дом.
     
  12. albertis
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58

    albertis

    Живу здесь

    albertis

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    да. спасибо. и мне было понятно.
    ибо мне как человеку набирающимся знаний везде, понемногу. и то выглядит все как шаманство. угол, направление, инсоляция (или соляция?), охлаждение, нагрев, очистка, проводка, инвертор, последовательно/паралельные подключения. 12/24/48/230В... не был бы инженером-конструктором. разбираться не полез бы. убежал с криками и дикими глазами, как большинство. есть хотелка, есть реальность. и мне очень хочется удовлетворить свою хотелку и довести её до реальности без крови.
     
  13. andrikzin
    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    51

    andrikzin

    Живу здесь

    andrikzin

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.03.16
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    51
    Начиналось всё так-же. С обеспечения работы 2-х котлов и света чуть-чуть. А потом эти игрушки и форум затягивают. Мой совет идите сразу на сайт Микроарта. МАП 4,5 Гибрид, 12шт. тяговых АКБ (чем
    больше ёмк. тшм лучше), панели в дальнейшем наращивать до упора в контроллер и так по кругу!
     
  14. albertis
    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58

    albertis

    Живу здесь

    albertis

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.10.13
    Сообщения:
    303
    Благодарности:
    58
    Адрес:
    Москва
    нет уж спасибо. строить отдельное помещение для 12акумов, да и 4,5кВт не мой случай. у меня генератор 2,7кВт почти в пустую молотит.

    а с другой стороны, мозг посмотрел на проблему иначе. в принципе-то я спокойно могу заряжать акумы и от сети на субботние обесточивания. тогда больше вопрос к автономке. опять же на суточный запас. условия те же. май-октябрь. 280Вт в час.
     
  15. Recruit1406
    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218

    Recruit1406

    Живу здесь

    Recruit1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.08.15
    Сообщения:
    786
    Благодарности:
    218
    Адрес:
    Алматы
    @albertis, Смотреть начинаете примерно с моей же колокольни.
    про 12 АКБ вам человек дело говорит... там не 12В, а 2В АКБ... они сильно меньше. Так что отдельное помещение хоть и понадобится, но не большое. Инвертор должен будет разместится там же.
    Альтернатив кислотникам в условиях без отопления лично я не вижу.

    И таки тоже посоветую МАП гибрид на 4.5-6кВатт. На случай если всё же захотите панели в будущем.
    По ёмкости это вписывается в 400Ah

    @Solarbat, много букв для новичка смерти подобно. скорее запутается нежели разберётся.

    2кВатт именно потому что у вас на севере там с солнцем напряженка в течении полугода. за неделю что зальётся - то зальётся, остальное можно от столба долить...в МАПе это можно запрограмить на сколько я помню.
     
Статус темы:
Закрыта.