1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Фильтр Сапфир br

Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем vovkin, 09.03.17.

  1. akatsuki
    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    14

    akatsuki

    Участник

    akatsuki

    Участник

    Регистрация:
    22.02.16
    Сообщения:
    51
    Благодарности:
    14
    Благодаря этому "персонажу" и ему подобным сегодня два человека, абсолютно не понимающих в этом деле ничего, смогли проверить все заглушки (о чем был один из моих вопросов), проверить заводские настройки, осуществить первую регенерацию, разобраться с ее циклами, взять забор воды до регенерации и после нее. Сравнить водичку. Фото правда сделаны в темное время суток и не на просвет, но разница все же видна. Также поняли как сделать настройку клапана "под себя". Теперь в течение годика (может меньше, может больше) понаблюдаем как будет работать наш Сапфир.
    Вода простояла в рюмочках с двух часов дня. Одна рюмка (забор до налаживания колонны) "пожелтела" в течении двух часов, а вторая (после регенерации) стоит прозрачная до сих пор. Далее будем наблюдать...
    Добавлю, что Клапан Pentair (Autotrol) 268 263.740 был подготовлен специалистами компании (о чем был мой первый вопрос), зря волновалась.
    А форум я читаю сами видите сколько лет), под аватаркой написано.
    Извините, владельцы Сапфиров, что отняла у вас ваше время на прочтение моей белиберды.

    вода.jpg фильтр.jpg
     
  2. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А давайте я сам буду решать что как и насколько правильно подобрано. Договорились?
     
  3. Lmv16
    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735

    Lmv16

    Консультант

    Lmv16

    Консультант

    Регистрация:
    17.05.12
    Сообщения:
    22.979
    Благодарности:
    6.735
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    И что вы поняли? Поделитесь размышлениями? Например какую емкость загрузки по железу посчитали?
     
  4. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    3.872

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    3.872
    Адрес:
    Московская область
    Вот не пойму никак каким образом при такой схеме ржавая вода может попасть в систему водоснабжения после промывки. Не жёлтая, не рыжая, а именно ржавая. Я бы даже сказал краска, а не вода. В дренаж всё-таки вода идёт, а в систему густая коричневая жижа. Если первым после промывки унитазом воспользоваться- эта порция жижи за 3-4 набора воды ухохит. Если краном- минуту-две нужно спускать. Самое больное- обратный осмос- раз в пол года меняю подводящую трубку из-за полной непроходимости и выковыриваю фильтрующий элемент из первой колбы.
    При этом вода в умягчителе и в фильтре на выходе системы чистая. Между промывками вроде тоже чистая бежит.
     
  5. Kholmogorov
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    230

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Казань
    Вы прямую промывку в качестве завершающего этапа делаете?
     
  6. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.512

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.512
    Адрес:
    Москва
    Обычно это от слабого насоса или сопротивления на входе в фильтр, поэтому не отмывается загрузка от от железа.
     
  7. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    3.872

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    3.872
    Адрес:
    Московская область
    Вначале 2 режим 15 минут, когда засыпка поднимается вверх и дренаж стекает бежевая вода, затем 3 режим 25 минут, когда набирается воздушный пузырь и вода стекает светлее. После 3 режима происходит что-то типа долива воды в колонну до определенного уровня (возможно это что-то с давлением связано) и через 3-4-5 секунд всё прекращается и башка уходит в рабочий режим.
     
  8. pensioner-2011
    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    3.872

    pensioner-2011

    Живу здесь

    pensioner-2011

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.04.16
    Сообщения:
    3.201
    Благодарности:
    3.872
    Адрес:
    Московская область
    А как в кухонный кран она может попасть минуя вторую колонну и фильтр на выходе? Подмес закручен. Может с байпасом что-то не так? Хотя краны не трогал.
     
  9. Kholmogorov
    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    230

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Kholmogorov

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.08.12
    Сообщения:
    434
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Казань
    Всё верно, так и должно быть.
     
  10. Килби
    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.512

    Килби

    Модератор

    Килби

    Модератор

    Регистрация:
    02.09.08
    Сообщения:
    11.832
    Благодарности:
    5.512
    Адрес:
    Москва
    С чего вдруг такой странный вывод?
    Разберитесь с рабочим давлением воды (2,5-3,8 бар), с расходом при обратной промывке, поднимается загрузка на 20-30 см или нет... Это всё связано с пониманием удаляется накопленное железо или наоборот фильтр превратился в отстойник.
    Накапливаться осадки могут и в умягчителе. При переключении в рабочий режим фильтра потоком воды выносит осадки.
     
    Последнее редактирование: 19.12.22
  11. Petrucci
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    Petrucci

    Живу здесь

    Petrucci

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Добрый день!

    Имеется фильтр обезжелезивания Сапфир BR150А с клапаном AUTOTROL LOGIX 740.

    При первоначальной установке работал корректно, снижал железо с 2,41 до 0,024 мг/л. (вода из скважины), засыпка Birm.

    5 лет фильтр не обслуживался, появился запах у воды и ржавые подтеки на сантехнике. Бытовой тест-набор на определение железа показывал более 2 мг/л.
    Аэрация не работала вовсе, т. к. сетка и сам эжектор "заросли" железом.

    Фильтр был разобран, засыпка заменена на новую, клапан разбирался и был очищен от железа, собран обратно. На сетке и эжекторы внешне никаких повреждений не было замечено, после замачивания в щавелевой кислоте выглядят как новые.

    Однако, есть основания полагать, что аэрация по каким-то причинам всё равно работает некорректно. При промывке по сути два шага - обратная промывка и медленная прямая промывка с засосом воздуха.

    На этапе засоса воздуха нет шума, не ощущается давление если закрыть трубку пальцем.
    Если снять с трубки обратный клапан, который якобы от брызг нужен - из трубки непрерывно идет вода.

    Корпус фильтра фонарем не просвечивается, чтобы понять есть ли там воздух.

    В самой воде, судя по бытовому тесту, содержание железа уменьшилось до 0,5-1 мг/л., сохраняется небольшой запах.

    Подскажите, как можно наверняка проверить, что аэрация работает корректно?
    Есть ли какие-то нюансы при установке эжектора, или просто вставляется до упора в отверстие?
    Из трубки засоса воздуха же не должна непрерывно литься вода со снятым обратным клапаном?

    Заранее спасибо!
     
  12. vovkin
    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.383
    Благодарности:
    898

    vovkin

    Живу здесь

    vovkin

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.09
    Сообщения:
    1.383
    Благодарности:
    898
    Адрес:
    Россия
    А как он у Вас воздух засасывает и держит без обратного клапана?
    Если балон не прозрачный, удостовериться в том, что воздушный пузырь есть, можно по звуку. Когда включаете режим обратной промывки есть непродолжительное характерное шипение, от стравливания этого воздушного пузыря. Да и просто в режиме фильтрации есть звук "падающей" воды. Не будет пузыря и звука не будет.
     
  13. Petrucci
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    Petrucci

    Живу здесь

    Petrucci

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Ну насколько я понимаю клапан открывается только в момент прямой промывки, когда засчет эжектора создается отрицательное давление. В режиме фильтрации клапан закрыт, поэтому воздух держится.
    Или я ошибаюсь?

    По моей проблеме - решилось заменой эжектора.
     
  14. Petrucci
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4

    Petrucci

    Живу здесь

    Petrucci

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    73
    Благодарности:
    4
    Добрый день!

    Имею следующую ситуацию: восток Московской области, частный дом, забор воды из скважины глубиной 45 м., насос Grundfos SP 5A-25. По анализам как правило превышение по железу, цветность, мутность, запах. Часть анализов показывало небольшое превышение по сероводороду.

    Во вложении свежий анализ из скважины. Есть подозрение, что результаты по железу и сероводороду не совсем корректны, т. к. при отборе был ощутимый запах сероводорода и вода была прозрачная, в результатах же мутность в 10 раз выше нормы, видимо часть растворенного железа успела выпасть в осадок. Консервант для сероводорода не использовался.

    Судя по датам в протоколе образец больше суток пролежал в лаборатории (Инвитро), прежде чем они начали делать исследование.

    На протяжении нескольких лет эксплуатации установлена следующая система из расчета расхода 3,5 м3/ч.:
    - Песчаный фильтр, корпус 1665
    - Фильтр удаления железа Сапфир-BR в корпусе 1865, засыпка BIRM
    - Умягчитель в корпусе 16х65
    - Фильтры тонкой очистки BB20, 4 шт. параллельно, картриджи полипропилен 1 мкм

    Клапан Сапфир-BR был обслужен месяц назад вместе с заменой засыпки, заменен эжектор - засос воздуха при промывке происходит корректно.

    Сейчас наблюдается небольшой запах и быстро образующаяся ржавчина на сантехнике.
    Причем сразу после промывки Сапфир-BR это менее выражено, и становится более заметно чем больше времени прошло с момента промывки.

    Анализ воды через 12 ч. после промывки фильтра во вложении. Бытовой тест на содержание железа (NILPA Home Fe) показывает 0,1 - 0,3 мг./л. что соответствует лабораторному анализу. Если сделать тест спустя 5 дней после промывки фильтра, то показывает уже 2 мг./л. или больше (шкала только до 2 мг./л. размечена). Лабораторный анализ для таких условий не проводился.

    Расход воды при этом сейчас относительно небольшой - проживают 4 человека.

    Если ставить ежедневную промывку - есть опасения что быстро умрет засыпка.

    Пока есть только одна версия - что где-то подтравливает воздух из Сапфир-BR, в результате воздушный пузырь выходит за пару суток. Корпус фильтра синий, фонарем не просвечивается, чтобы проверить пузырь. Кто-то советовал пробовать по звуку текущей воды определять, что воздух на месте - разницы в звуке работы фильтра нет ни после промывке, не спустя неделю работы. Мыльной водой пробовал проверять все стыки какие смог - утечек не нашел.

    Чтобы не заморачиваться, есть идея перед Сапфир-BR поставить колонну напорной аэрации, место есть под 1465, если постараться то 1665.

    Насколько это будет разумно в моем случае? Что еще можно предпринять?

    Заранее спасибо!
     

    Вложения:

    • Скважина_28.02.2023.png
    • После_фильтров_05.03.2023.png
  15. Электролиз
    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.369

    Электролиз

    Живу здесь

    Электролиз

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.12
    Сообщения:
    10.308
    Благодарности:
    5.369
    Адрес:
    Краснодар
    Вообще-то сероводород противопоказан для BIRM.