1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Максимальная мощность насосов, подключаемых к плате Protherm KLOM40

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Pratrader, 10.03.17.

  1. zherebnoy
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    zherebnoy

    Живу здесь

    zherebnoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Самара
    @РыбакШу, а датчик температуры ГВС именно для этого котла? При подключении правильного датчика обычно проблем не возникает. Котел практически сразу определяет температуру бойлера.
     
  2. РыбакШу
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14

    РыбакШу

    Живу здесь

    РыбакШу

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Кашира М.О.
    @zherebnoy, датчик от/для бойлера ACV
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Что за датчик? Киньте модель его или фотку.
     
  4. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @РыбакШу, датчик который на бойлере стоит?
     
  5. zherebnoy
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    zherebnoy

    Живу здесь

    zherebnoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Самара
    @РыбакШу, для подключения котла к бойлеру нужен вот этот датчик "Датчик бойлера NTC для соединения котлов серии МЕДВЕДЬ KLOM с бойлером 001000649"
     
  6. РыбакШу
    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14

    РыбакШу

    Живу здесь

    РыбакШу

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.01.10
    Сообщения:
    104
    Благодарности:
    14
    Адрес:
    Кашира М.О.
    ACV.jpg
     
  7. Vaillant GR
    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676

    Vaillant GR

    Консультирую

    Vaillant GR

    Консультирую

    Регистрация:
    28.10.13
    Сообщения:
    1.181
    Благодарности:
    676
    Адрес:
    Москва
    Вам нужно докупить и подключить оригинальный датчик бойлера для данного котла. Без него ваш котёл не будет видеть подключенный бойлер или будет определять температуру не корректно (если установили не оригинальный датчик с другой характеристикой).
     
  8. massimkin
    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0

    massimkin

    Участник

    massimkin

    Участник

    Регистрация:
    29.01.15
    Сообщения:
    38
    Благодарности:
    0
    Всем доброго времени суток! Имеем кудрявую котельную т. е есть котел гидрострелка, и распределительный коллектор на котором последовательно висят потребители причем бойлер оказывается последним :aga:. Хотелось бы без переделки реализовать приоритет ГВС при помощи управления насосами т. е отопление выключили бойлер включили и наоборот но возникает логичный вопрос а какую суммарную мощность насосов можно пихнуть в котел Медведь КЛОМ имеем 4 насоса UPS Разной мощности. PS Я вижу что тут напрашивается автоматика аля колорматик или шредер но у заказчика кончились деньги... Точнее тот кто делал эту котельную обобрал его как липку
     
  9. zherebnoy
    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32

    zherebnoy

    Живу здесь

    zherebnoy

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.11.14
    Сообщения:
    83
    Благодарности:
    32
    Адрес:
    Самара
    Используйте промежуточное реле. На него вешаете все отопительные насосы, Управление реле через котел. Насос ГВС - на управлением котлом на соответствующие клеммы.
     
  10. Gorgi
    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826

    Gorgi

    Живу здесь

    Gorgi

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.02.13
    Сообщения:
    2.069
    Благодарности:
    826
    Адрес:
    Пермь
    Там предохранитель на 2А, значит 440 вт, из них котел потребляет 15.
    Но можно подключить через доп. реле или магнитный пускатель, если шум от его работы не будет мешать.
     
  11. sarlen
    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619

    sarlen

    Живу здесь

    sarlen

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.17
    Сообщения:
    1.741
    Благодарности:
    619
    Адрес:
    Саратов
    В бойлер ставите биметаллический датчик и подключаете его к реле с парой перекидных контактов. Нужно греть бойлер реле включает его насос и выключает остальные насосы. Цена вопроса 300 рублей. Еще круче можно на Zont H 1000 сделать, но ценник уже от 15000.