1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.

  1. Elfa10
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.150

    Elfa10

    Живу здесь

    Elfa10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва
    @Zoer0681, Меняйте, ненадежные они. У меня не взорвался, но нагрелся и рассыпался под нагрузкой.
     
  2. Zoer0681
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4

    Zoer0681

    Участник

    Zoer0681

    Участник

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4
    Да читал я уже, что "взрывпакетниками" их электрики прозвали.
    Тогда ещё вопрос, вот этот АВ: 2CDS252001R0404 ABB, адекватен для таких целей?
     
  3. Elfa10
    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.150

    Elfa10

    Живу здесь

    Elfa10

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.03.12
    Сообщения:
    2.113
    Благодарности:
    1.150
    Адрес:
    Москва
    @Zoer0681, да, вполне. На замену взрывпакетника можно хоть D 63A поставить, все равно лучше будет.
     
  4. Zoer0681
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4

    Zoer0681

    Участник

    Zoer0681

    Участник

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4
  5. Zoer0681
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4

    Zoer0681

    Участник

    Zoer0681

    Участник

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4
    Практикующие электрики, сориентируйте пожалуйста по порядкам цен. Сколько, приблизительно, будет стоить провести новый кабель от щитка на площадке в квартиру, заменить счётчик и пакетник в щитке на площадке? От щитка до щитка в квартире около 5 метров, родной ввод проводки сделан в пластиковой трубе, доступ есть и в щитке и в квартире. Т. е. необходимо вытащить старую лапшу и провести NYM 3х6. Сам лезть в щит на площадке не хочу, а в ценах на это дело вообще не ориентируюсь.
     
  6. Zoer0681
    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4

    Zoer0681

    Участник

    Zoer0681

    Участник

    Регистрация:
    06.07.15
    Сообщения:
    54
    Благодарности:
    4
    Неужели никто не ориентируется в ценах?
     
  7. ZooZoo
    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.603

    ZooZoo

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    ZooZoo

    Заблокирован

    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.

    Регистрация:
    21.11.13
    Сообщения:
    3.651
    Благодарности:
    3.603
    Адрес:
    Москва
    К примеру, от 6тыр и до разумной бесконечности, поскольку основной гимор будет в работе под напряжением в щите на площадке. Да и состояние щита (объем работ) оценивается на месте. Также неизвестно как будет тянуться ваша т. н. "лапша".
     
  8. Unikonf
    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Unikonf

    Участник

    Unikonf

    Участник

    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, правильно ли я пытаюсь собрать щит в трехкомнатную квартиру? Все потребители хочу разделить на 4 группы, каждую из которых будет защищать свое УЗО.
    1. Варочная панель и духовой шкаф - ВП защищена АВ С32, ДухШкаф АВ С20, общее УЗО для них 63А 30 мА тип А.
    2. Ванная комната (Освещение С10, розетки С16, теплый пол С16, стиральная машина С16), УЗО 25А 10мА тип А.
    3. Освещение (Коридор С10, Зал С10, Кухня С10, Детская С10, Спальня С10), УЗО 40А 30мА тип А.
    4. Розетки (Коридор С16, Зал С16, Кухня С16, Детская С16, Спальня С16), УЗО 63А 30мА тип А.
    - УЗО подключены от общей шины N, но каждая группа вместе с УЗО разделена каждая по своей N-шине. В общей сложности N-шин 5 шт.
    - УЗО в цепи стоят после Реле Напряжения, которое, в свою очередь, стоит после счетчика.
    - Вводной автомат установлен в подъезде. Его номинал В63.

    Подскажите, правильно ли согласованы между собой номиналы всех устройств?
    Есть ли какие-то серьезные ошибки?
    Нужно ли чем-то дополнить схему, либо, возможно, есть что-то лишнее?
     
  9. Unikonf
    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Unikonf

    Участник

    Unikonf

    Участник

    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Вот, собственно, схема. IMAG1662.jpg
     
  10. D_A_N
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893

    D_A_N

    Живу здесь

    D_A_N

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    2.307
    Благодарности:
    1.893
    Адрес:
    Курск
    Неверно. 10+16+16+16=58А, что гораздо больше УЗО 25А
    Плохая идея. Отключится УЗО и вся квартира в темноте
    В квартире лучше поставить 50А
     
  11. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    То есть добровольно уменьшить себе выделенную мощность с без малого 14кВт до 11кВт?
    можно ли увидеть его фото, чтобы рассеять все сомнения?

    Нет. УЗО на ванную и на свет перегружены. Ставьте там узо на 63А.
     
  12. Unikonf
    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Unikonf

    Участник

    Unikonf

    Участник

    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    IMAG1572.jpg
     
  13. Unikonf
    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Unikonf

    Участник

    Unikonf

    Участник

    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    Говорят, что УЗО с током утечки 10 мА не бывает выше 25А. В магазине пока еще не смотрел.
     
  14. Unikonf
    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0

    Unikonf

    Участник

    Unikonf

    Участник

    Регистрация:
    09.03.17
    Сообщения:
    20
    Благодарности:
    0
    И еще, обязательно ли ставить автомат перед счетчиком, или это нужно только для удобства?
     
  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.481

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.481
    Адрес:
    Россия
    Правильно говорят. Поэтому, если есть желание под защитой 10мА УЗО иметь много нагрузки, придется ставить 2 штуки со своими автоматами каждое.

    на вводе в домашний щит лучше иметь либо рубильник (выключатель нагрузки), либо автомат того же номинала что и вводной в этажном щите (если жаба давит переплачивать за рубильник). При вводе 63А лучше иметь кабель до квартирного щита с сечением жил 16 квадратов меди.

    п. с. а почему у вас счетчик не в подъезде?
     
    Последнее редактирование: 12.03.17