Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.

  1. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479
    Адрес:
    Рязань
    Джакузи как раз-таки надо.
    Уже лучше, но нужны коррективы.
    1. ВСЕ линии под вводной АВ. Если так уж хотите неотключаемые (только баловство это), ПОСЛЕ них, ПЕРЕД всеми остальными 2П ИЭКовский ВН-32 63А.
    2. АВ розетки кухня, балкон и ДШ 25А замените на 16А.
    3. Линию джакузи вместо холодильника, холодильник вместо розеток кухни, балкона, розетки кухни, балкона вместо джакузи.
    4. Розетки гостиной перенесите вместо резерва (он не нужен) перенесите под последнее УЗО, тёплый пол кухни - вместо розеток гостиной.
    Тогда все формальности будут соблюдены.
     
  2. Василий_Зимин
    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Василий_Зимин

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.03.16
    Сообщения:
    1.837
    Благодарности:
    2.527
    Адрес:
    Саратов
    Нет.
    Какая нагрузка именно?
    Автомат на 16 ампер имеет право отключиться лишь при достижении тока 18,08 ампера (номинал умножаем на 1.13). Но и это не гарантированное быстрое отключение, а лишь вероятность отключения при значительной выдержке по времени (час-два).
     
  3. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479
    Адрес:
    Рязань
    Точнее, он обязан не отключаться в течение часа при таком токе.
     
  4. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Ничего не путаете ?
    При такой перегрузке он не должен отключиться никогда.
    Этакий коэффициент неотключаемости.
    А вот далее от 1,13 до 1,45 уже имеет полное право в зависимости от нагрузки и времени. ;)
     
  5. Телелефонист
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Телелефонист

    Участник

    Телелефонист

    Участник

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Домодедово
    Исправил, без баловства, без неотключаемых
     

    Вложения:

  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479
    Адрес:
    Рязань
    Нет, не путаю.
    ГОСТ 50345-2010, он же МЭК 60898-1
    3.5.15 условный ток нерасцепления () [conventional non-tripping current
    (пункт)]: Установленное значение тока, который автоматический выключатель способен
    проводить, не срабатывая, в течение заданного (условного) времени.

    8.6.2.1 Условное время

    Условное время равно 1 ч для выключателей с номинальным током до 63 А
    включительно и 2 ч с номинальным током св. 63 А.

    8.6.2.2 Условный ток нерасцепления ()

    Условный ток нерасцепления выключателя равен 1,13 его номинального тока.
     
  7. Alex992
    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863

    Alex992

    Живу здесь

    Alex992

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.09
    Сообщения:
    15.278
    Благодарности:
    28.863
    Адрес:
    пригород Звенигорода
    Вот именно, то есть при такой перегрузке он не отключится никогда.
    Поправьте, если я не прав.
     
  8. Steellord86
    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    19

    Steellord86

    Живу здесь

    Steellord86

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.13
    Сообщения:
    142
    Благодарности:
    19
    Адрес:
    Нижний Новгород, д.Утечино
    по его схеме, на примере верхнего узо, совокупность автоматов после него за 60А, узо на 40 при полной нагрузке выгорит
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479
    Адрес:
    Рязань
    Ещё раз:
    Т. е., при токе 1,13In АВ гарантированно не отключится в течение часа. Что будет дальше - неизвестно.
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479
    Адрес:
    Рязань
    Первоначальная схема вообще бесмысленна, там и обсуждать нечего. Если говорить про конкретно верхнее УЗО, номинал 40А достаточен.
    В любом случае, установка дополнительных АВ перед групповыми УЗО - лишняя трата денег, и, главное, места в щите.
     
  11. Телелефонист
    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    Телелефонист

    Участник

    Телелефонист

    Участник

    Регистрация:
    22.05.13
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Домодедово
    Огромное Человеческое Спасибо всем ответившим!
     
  12. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Тем не менее, номинал автомата не должен быть меньше чем ожидаемая расчетная нагрузка на него. См. 3.1.11. ПУЭ
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479
    Адрес:
    Рязань
    А что, с этим кто-нибудь спорит?
     
  14. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    Конечно, в том числе и Вы обсуждаете магические числа 1.13 и 1.45 в контексте выбора автомата для нагрузки с током 18.18А:
    Честно говоря, непонятно почему С25 был признан неподходящим для нагрузки 4кВт и началось очередное толчение воды в ступе. Лучше бы уточнили у @Телелефонист, действительно ли его шкаф 4кВт, есть ли у него вилка на шнуре и если есть, то какая.
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.966
    Благодарности:
    6.479
    Адрес:
    Рязань
    "Магическое" число 1.13 (а тем более, 1.45) не обсуждалось, всего лишь уточнялось понятие "условный ток нерасцепления".
    Тут сработала некая привычка. что бытовые ДШ, как правило, не больше 3,5кВт и имеют шнур с обычной вилкой. Скорее всего, ДШ у @Телелефонист вообще ещё нет, и мощность взята "с потолка".
    Насчёт воды в ступе - никто ж не виноват, что до ТС не сразу доходит.
    Если ДШ действительно 4кВт, тогда уж С20.