    Теоретически, если поставть по 10мА УЗО вообще на каждую линию, хуже не будет. Как минимум, это резервирование на случай отказа вышестоящего и раннее обнаружение утечки.
    Я бы поставил 1а, 1б, 2а, 2с. Но есть мнение, что "10мА УЗО нафиг не нужно".
    Кстати, не указываете тип УЗО. Для групповых это тип А, для 10мА тип А или АС.
     
    Последнее редактирование: 17.05.21
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Ничего из этой техники не требует УЗО 10 мА. Вообще говоря, при действительно надёжном заземлении УЗО на технику не нужно вообще (и финны в инструкции к очень мокрой бытовой банной печи так прямо и пишут: "УЗО не применять"), но заземление через бытовую розетку надёжным не является, поэтому дополнительная защита от прямого и косвенного прикосновения необходима.

    Наиболее оправдано УЗО 10 мА на те розетки, в которых будет включаться техника без заземления в мокрых помещениях; там, где утечка тока по воде заземления не встретит, и обязательно пойдёт через человека.
     
  3. andyxab
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8

    andyxab

    Живу здесь

    andyxab

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Королев
    У меня в квартире проводка без земли...
    Землю к щиту не буду делать.
    Соответственно, УЗО будет срабатывать только при прикосновении...
    Видимо, все таки 10mA нужно...
     
  4. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    В таком случае, возможность реально пользоваться перечисленными благами цивилизации Вам никто не обещает. Нормативы разрешают в исправном состоянии утечку на корпус величиной до 3,5 мА, конструкторы эти разрешением бодро пользуются, и ток получается вполне ощутимый для человека. Часто бывают и пороговые, почти исправные состояния техники.

    Отчасти помогает сухой резиновый коврик и обязательное двухполюсное отключение техники в промежутках между работой. Да, это отключение удобно делать с двухполюсным автоматом или тем самым УЗО, индивидуальным для линии.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.956
    Благодарности:
    6.477
    Адрес:
    Рязань
    В этом случае на линию бойлера я бы поставил 10мА. Остальные - на Ваше усмотрение. Если готовы потратитьтся, ставьте.
    Насчет проводки - Вы что, двухжильный кабель хотите прокладывать?
    Дом с газом? И какой этаж?
     
  6. andyxab
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8

    andyxab

    Живу здесь

    andyxab

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Королев
    Дом с газом. Этаж 4.
    По вашему совету выше прокладывать буду 3-хжильный. Но землю заизолирую в подъездном щите без подключения. В розетках и точках тоже проведу третью жилу, но без подключения.
    Чтобы на случай реконструкции можно было бы землю подключить
     
  7. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    И реконструкции не было. Тогда откуда взялись 40 ампер на вводе в квартиру? Вы выясняли, какой номинал защиты в групповых стояках?
     
  8. andyxab
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8

    andyxab

    Живу здесь

    andyxab

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Королев
    Спасибо! Электрики жэк сказали 25. Максимум 32.
    Меняю 40 на 32
     
  9. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Разумно.
    Существенно увеличиваете риск сидеть без света в компании соседей при выбивании или отгорании в главном щите.

    И не раскрыта тема битья током от незаземлённых водогрея, посудомойки, стиралки. Как планируете бороться? Как я понимаю, у вас тот неприятный вариант, когда газ есть, а дымохода для газовой колонки нет. Верно?
     
  10. andyxab
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8

    andyxab

    Живу здесь

    andyxab

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Королев
    верно... просто вентшахта есть. Кирпичная. Вариантов решения вопроса битья током не знаю.
     
  11. andyxab
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8

    andyxab

    Живу здесь

    andyxab

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Королев
    Пока обновленная схема получилась такой:
    Свет - mini.jpg

    кабель 2,5мм, идущий к шинке, - это ок, если после шинки будет 2 линии (B16 и B10)?
     

    Вложения:

  12. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Значит, надо искать. На форуме много написано по этому поводу.
    Предложения такие:
    - духовка на газу, без электричества
    - водогрей с сухим ТЭном и без электроники. С механической крутилкой термостата. В такой конструкции нет места для конструктивных и мелких утечек, а при крупной неисправности сработает УЗО. Мощность 1 кВт.
    - стиралку-посудомойку обеспечить двухполюсными выключателями, и держать в отключённом состоянии при простое. Не включать стиралку при использовании ванной комнаты по основному назначению.
    - все УЗО можно ставить 10 мА, на любые группы. При отсутствии заземления причин для ложного срабатывания УЗО от штатных утечек нет.
     
  13. andyxab
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8

    andyxab

    Живу здесь

    andyxab

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Королев
    духовку на газу - не вариант)
     
  14. andyxab
    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8

    andyxab

    Живу здесь

    andyxab

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.12.11
    Сообщения:
    318
    Благодарности:
    8
    Адрес:
    Королев
    Стационарные приборы на 2п автоматах...
    Свет - mini_2p.jpg

    Так корректно?
     

    Вложения:

  15. muai2
    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484

    muai2

    Живу здесь

    muai2

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.05.15
    Сообщения:
    14.984
    Благодарности:
    6.484
    Адрес:
    Россия
    чем вызвано данное изменение в щите?