Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.

  1. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    Тогда лучше выдернуть из штробы (это буквально потянуть за свободный конец) и заложить туда 3х6. Пока «обои не поклеены» это легко сделать.
     
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.796
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Если не хотите перетягивать кабель, поставьте АВ 25А и не парьтесь.
    К тому же, вполне возможно, что в ВП есть внутренняя защита от перегрузки при однофазном подключении и паспортную мощность Вы все равно из нее не выжмите.
     
  3. DMoss35
    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    DMoss35

    Участник

    DMoss35

    Участник

    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Подскажите по схеме. Планирую поменять проводку в 3шке хрущёвке. В щите этажном рубильник ВН40А, счётчик и 2 автомата по16. Вместо двух автоматов планирую двухполюсный АВ 32 А. От него кабель 3х6 в квартиру.
     
  4. DMoss35
    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    DMoss35

    Участник

    DMoss35

    Участник

    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.843
    Благодарности:
    33.340

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    40.843
    Благодарности:
    33.340
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Для начала покажите подробно этажный щиток внутри. Чёткие и ясные фото. Что бы всё было видно.
    А то очень возможно что начинать нужно с этажного щитка.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.529
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.529
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    1. Почти хорошо. Освещение тоже запихните под групповые УЗО.
    2. Номинал УЗО при вышестоящем автомате 32А достаточен 40А, но и 63 годятся.
    3. Щиток должен обеспечить выключение одним движением. В нём самом, а не на этаже.
    4. Вы не в курсе насчёт типов УЗО (А и АС).
    5. Освещение+розетки ванной - под 10А.
     
  7. DMoss35
    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    DMoss35

    Участник

    DMoss35

    Участник

    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    На счёт типов ещё не гуглил. Подскажите, какие типы автоматов и УЗО нужны в моём случае. Тогда двухполюсный автомат может поставить в квартирный щиток, а вместо него УЗО противопожарное?
     
  8. DMoss35
    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    DMoss35

    Участник

    DMoss35

    Участник

    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
  9. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.529
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.529
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если экономия копеек не так важна, то автоматы типа В, иначе типа С (знаю место, где они в одну цену).
    А вот УЗО - типа А (обязательно!).
    И где оно на схеме? Возможно и так, и этак.
     
  10. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    Прикольна в этажном щитке замутили - вроде двухполюсный рубильник есть, а по факту второй полюс пустой… ноль где то потерялся… ноль похоже напрямую от железа в счётчики и оттуда сразу по хатам через орехи которые сверху три штуки… зачем двухполюсный рубильник ставили?
    В Вашем случае смысл в противопожарном УЗО не просматривается. У Вас все линии защищены УЗО. Кроме ввода. Но смысл ее защищать УЗО не очевиден.
    Так что просто добавьте что то двухполюсное на ввод в квартирный щиток на Ваш вкус и поставьте автоматы света под какие то УЗО из запланированных трёх. Автоматы характеристики В на линии весьма желательны, на ввод С будет норм. УЗО типа А тоже рекомендуется поставить.
     
    Последнее редактирование: 23.11.21
  11. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    258
    Я бы не рекомендовал оставлять Вводной кабель без защиты от сверхтока. Поэтому вместо АВ в этажном щите поставить УЗО такое себе решение. Хотя если ещё вместо рубильника поставить АВ, то вроде и ничего.
     
  12. DMoss35
    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    DMoss35

    Участник

    DMoss35

    Участник

    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Всё понял, спасибо большое!
     
  13. DMoss35
    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    DMoss35

    Участник

    DMoss35

    Участник

    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Посоветуйте фирму производителя автоматов и УЗО в среднем ценовом сегменте.
     
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.529
    Благодарности:
    25.976

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.529
    Благодарности:
    25.976
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    HAGER
     
  15. DMoss35
    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    DMoss35

    Участник

    DMoss35

    Участник

    Регистрация:
    28.08.20
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Подскажите, пожалуйста, с какой отключающий способностью выбрать автоматы, 6 или 4,5 кА?