1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1

Электрика для 3-х комнатной квартиры (общая тема)

Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Liamperm, 25.11.12.

  1. DimasKa44
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    DimasKa44

    Участник

    DimasKa44

    Участник

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    По этому поводу вопросов не было, к тому же-не плита, а шкаф)

    НУМ 3*4 был выбран, потому как в Леруа непонятно какой "ГОСТ", и нормального 3*2.5 в наличии не было, а кабель в штробу нужен был еще вчера. Поэтому, имеем то, что имеем!

    Щит не собран, целесообразность выбора 6 ПуГВ-потому что отдали бесплатно по мотку синего и красного.
    По шнайдеру написал-щит на 36 ячеек, автоматика серии АКТИ9, все подарено-выменяно, поэтому имеем то, что имеем)

    П. С.: Уважаемые форумчане!) Я конечно понимаю, что это форум, для общения, но можно как-то конкретики, пожалуйста=) Вопросы написаны, проблемы описаны, подскажите умные мысли! а то получается, что хихикаем вокруг "правил написания буквы "а" после шипЯщих" =)

    П. С. С.: Для хихикания скину вам "щит" квартирный от застройщика 1671978321491.gif
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Так бы сразу и говорили, это абсолютно меняет дело.

    Абсолютно стандартное изделие. Для пущего смеха сообщу вам, что примерно 95% покупателей нового жилья именно с такими и продолжают успешно жить в дальнейшем. И даже с еще более лаконичными:
    IMG_20190826_140657.jpg
     
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    23.621
    Благодарности:
    6.383
    Какой отличный щит с вводным С40 ;)
    Конкретный вопрос - краткий ответ.
     
  4. DimasKa44
    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    DimasKa44

    Участник

    DimasKa44

    Участник

    Регистрация:
    18.01.13
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Кострома
    Ну, там может в этажном щите 32 или 40 стоит, а тут в этажном-32, а в квартирном 40) в первый раз, после КЗ, консилиум был на пол часа: "А куда же пропала Света?!" =) диф не сработал, между прочим...
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Это много или мало? Мог бы вообще ВН стоять, абсолютно невозбранно .
     
  6. MasterCifra
    Регистрация:
    18.03.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    MasterCifra

    Новичок

    MasterCifra

    Новичок

    Регистрация:
    18.03.23
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Здравствуйте, хочу заменить проводку старую алюминиевую на медную и сделать минимальный современный щиток. Заземления я так понял нет, кто то линию земли к корпусу щитка в подъезде прикручивает. Сейчас на вводе стоит так:
    Изображение WhatsApp 2023-03-21 в 14.50.46.jpg Изображение WhatsApp 2023-03-21 в 14.50.461.jpg
    Прочитал форум, составил схему, подскажите ее жизнеспособность. Оборудование EKF рассматриваю
     

    Вложения:

  7. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.495
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вполне разумно, и пригодно к масштабированию. То есть если, например, кондиционеры в будущем проявятся, не придется отдельный кабель тащить.
     
  8. vbnoname
    Регистрация:
    10.08.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    vbnoname

    Участник

    vbnoname

    Участник

    Регистрация:
    10.08.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Доброго дня.

    Хотелось бы услышать мнение по поводу спроектированного щита. Все ли правильно по схеме расключения и правильно ли подобраны устройства? По группам разбивал интуитивно что бы было удобно в случае чего отключить одну из линий. Все устройства серии DEKraft, кроме реле напряжения.

    К ДИФу постирочной будет подключена стиральная (1,4кВт) и сушильная машина (1,8кВт). Хватит ли номинала в 16А или лучше поставить на 20А и проложить 4мм.кв?
    До щита с блоками светодиодных лент планировал 10А автомат, достаточно ли будет этого на 3-4 блока 24В?
    В качестве кросс-модулей планирую использовать Кросс-модуль ШН-103 https://rs24.ru/product/363881. Можно ли через него подключать фазу?
    Правильная ли схема подключения контактора?

    По квартире провод будет использоваться
    для 10А автоматов (освещение) - 1.5кв.мм.
    для розеток под 16А автоматами - 2.5кв.мм.
    для варочной панели под 32А диф - 6кв.мм
    для дух. шкафа под 25А автоматом - 4кв.мм.
    В щите расключение 6-10кв.мм

    Заземление будет на одной отдельной шине по всем линиям. Рисовать не стал, что бы не перегружать.
    Ноль от потребителей тоже рисовать не стал. От каждой группы будут подключены в свою шину из под УЗО на кросс-модуле, кроме неотключаемой группы, она в кросс-модуль не поместилась, поэтому просто на отдельной шине будет

    Схема во вложении + исходник по ссылке
     

    Вложения:

    • 2023-08-10_12-32.png
  9. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    @vbnoname, на одтельный дифавтомат намного разумнее посадить холодильник, чем постирочную и варочную. Кросс-модули абсолютно лишние, только занимают место в щите. Контактор тоже не нужен.

    И почему декрафт а не иек, который намного лучше?
     
  10. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    У духового шкафа есть вилка? Что на ней написано по поводу тока?
     
  11. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.533
    Благодарности:
    25.977
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вилки у них в ящичке тумбочки. Написано Stainless Steel.
     
  12. vbnoname
    Регистрация:
    10.08.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    vbnoname

    Участник

    vbnoname

    Участник

    Регистрация:
    10.08.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    @Radio-

    Почему. Постирочную на отдельный диф поставил, потому что для него ток утечки 10мА. Варочную убрал на отдельный диф что бы она полностью по отдельной линии шла. А почему лучше холодильник на отдельный диф вынести?

    А без них получится все через обычные шины сделать? Их хватит? 5 нулевых шин по 7 потребителей получается мне надо

    Почему? А как сделать мастер выключатель без него?

    Тут не знаю, изучу этот вопрос. Смотрел обзоры всякие, говорили декрафт не плохой.
     
  13. vbnoname
    Регистрация:
    10.08.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0

    vbnoname

    Участник

    vbnoname

    Участник

    Регистрация:
    10.08.23
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    0
    Сама духовка будет на 3,5 - 4 кВт. Думаю вилка у нее будет рассчитана на такую мощность. Если будет возможность напрямую подключить, то напрямую буду подключать, а если нет, то розетку найду подходящую.
    Сейчас же главное правильный провод по сечению подобрать и автомат для него, или я не прав?
     
  14. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.195
    Благодарности:
    6.801
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Стандартная современная бытовая розетка рассчитана на 3,7 кВт длительно и примерно 5 кВт кратковременно. Вангую, что Ваша духовка будет иметь именно такую вилку, поэтому специальная индивидуальная розетка и специальный автомат ей не нужны. Но таки да, нужно правильно прикинуть, какие ещё приборы будут в той же группе.
    2,5 мм2, 16А.
     
  15. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    7.655
    Благодарности:
    3.160
    Адрес:
    Краснодар
    Это тоже не нужно, достаточно 30мА.
    И зачем ей это нужно?
    Наверное потому, что холодильник, в отличие от варочной и всего прочего, может часто и подолгу оставаться дома один, и к бесперебойности его питания предъявляются повышенные требования. Разве не так? Вот он как раз и должен "идти полностью по отдельной линии".
    А зачем его делать? Поставьте один автомат, аналогичный вводному. И в случае длительного отъезда просто выключайте им всё лишнее, если вам групповыми автоматами щелкать лень. А можно и вовсе не отключать, большого смысла в этом нет.
     
    Последнее редактирование: 11.08.23