F Мусор и горючие отходы это альтернативное топливо?

Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Сын Прометея, 14.03.17.

  1. Annn
    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112

    Annn

    Живу здесь

    Annn

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Самара
    Да конечно
    В сентябре я завез 2 камаза дсп
    Так вот они видно копились у поставщика некоторое время.
    При таком объеме сложно было понять их влажность.
    Это раз.
    Затаскивал их в три четыре дня в дровник тоже шли дожди.
    Это два
    Колибр палок сильно разный.
    Есть 16 мм есть 32 мм и ширина от 10см до 40см. Помноженная на разную влажность.
    Это три.
    Котел как в начале писалось слоевого горения.
    У меня выгорал слой на уровне газ. Окна и зависали дрова. Но при этом температура держалась 60/40 при топке в ночь, и то не всегда. Т. е в морозы при закладывании и растопке котел разгонял до 60 на обратке и шел спать, а утром в котле тление обратка 40.
    Как то так
     
    Последнее редактирование: 20.03.17
  2. Annn
    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112

    Annn

    Живу здесь

    Annn

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Самара
    Мне тоже жарко при таких температурах.
    Но у меня маленький ребенок.
    И кирпичный дом.
     
  3. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    А сейчас подвисают?
     
  4. Annn
    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112

    Annn

    Живу здесь

    Annn

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Самара
    Про 18 квт мне тоже интересно, но это вопрос к Игорю.
    Вылетает в трубу? 10квт? Мнетоже непонятно и жалко.
    Щас убрал отбойник дымогазов.
    Цвет пламени изменился стал алым и зола стала серой. А было соломенного цвета горение и мелкая белая зола (воздушная)
     
  5. Annn
    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112

    Annn

    Живу здесь

    Annn

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Самара
    Тьфу тьфу нет
     
  6. Annn
    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112

    Annn

    Живу здесь

    Annn

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Самара
    Прошло 2 часа с момента закладки на приборах 60/ 40 в доме 27 нп улице минус 5
     
  7. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    это при рт 60 градусов?
     
  8. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    Всего лишь одно испытание с полной закладкой и теплосчетчиком и секундомером. Дел- то.
     
  9. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    Мощность рассеивания 5 квт. Полной закладки в 30 кило ДСП должно на сутки с небольшим хватить.
     
  10. Annn
    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112

    Annn

    Живу здесь

    Annn

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Самара
    Да. Не рт а приборы 60/40.РТ выставлено на 75
    И при этом температура не растет на котле.
     
  11. Annn
    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112

    Annn

    Живу здесь

    Annn

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.09.07
    Сообщения:
    353
    Благодарности:
    112
    Адрес:
    Самара
    Сейчас заложил 40кг.
    На сутки хватит если подвиснут.
    А это на?
    А калорийность дсп правильная. ?.
     
  12. Glaz2137
    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Glaz2137

    Теплоэнергетик со стажем

    Регистрация:
    28.09.09
    Сообщения:
    5.187
    Благодарности:
    1.876
    Адрес:
    Минск
    Я по приборам и ориентируюсь.
     
  13. Оксфорд
    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881

    Оксфорд

    Живу здесь

    Оксфорд

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.12
    Сообщения:
    9.550
    Благодарности:
    1.881
    Адрес:
    Уфа
    А нормальных дров на одну закладку никак не собрать?
     
  14. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    Как обняли два конкурента ситуацию Андрея, и даже кПд насчитали 44% по фотографии
    ну ну...
     
  15. Igrek1977
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993

    Igrek1977

    Теплый техник

    Igrek1977

    Теплый техник

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    10.432
    Благодарности:
    5.993
    Адрес:
    Столица
    @Оксфорд, Вы обвиняли что на котле Тух 100С, низкие дымогазы связаны с чрезмерной теплообменной поверхностью, теперь вы утверждаете что кПд никакое, определитесь то наконец.