1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Армирование и конфигурация ленточного фундамента

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем nefedev31, 14.03.17.

  1. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    посади это на текучую супесь. нагрузи трехэтажным домом каменным. учти, что ширину ленты 90% подбирают либо по ширине стены либо по среднему давлению на грунт (сиречь по средней температуре по больнице), а не по расчетному сопротивлению основания и на осевые нагрузки. Как-то да изогнется.
    Представь другой вариант. Ворота шестиметровые под гараж. А над этим тяжелый дом. Получаешь 6метровый пролет загруженный реактивным давлением грунта. будет там изгиб еще какой. Даже в 90см балке.
    Я ведь не говорю об идеальном рецепте того, как надо правильно проектировать. Проектировщики пусть сами кумекают, как им армировать. Я говорю о том, что 90% народу, читающего форум, слышали звон, но не знают, где он. И большинство из них не понимают, зачем им нужен проектировщик. Вот им надо армировать в любом случае. А этот подход имеет обоснование и точно говорит, сколько и где ставить.
     
  2. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    А вот откуда Вы это понимаете?
    есть формула в нормативе 5Rb/Rs.
    для бетона В25 и арматуры А400 это 0,2% на сечение. При бетоне В15 и арматуре А500 поменьше. Но и тем не менее. Может быть сетка 3-4 мм снимет этот вопрос.
    Однако, если открыть еще и руководство по бетонным ..., то увидим там фразу, про минимальный диаметр стержней армирования подошвы фундамента. И для стороны более 3м он не менее 12мм.
    Подошва у нас тут есть. Пусть она и вырожденная, равная ширине стенки ленты.

    читайте чуть ниже. я сбросил требования к бетонным элементам.
     
  3. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    То есть, как я понял, мы рассуждаем о том самом сферическом коне:(
     
  4. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    @Rolandspb, вот здесь посмотри, как народ изгаляется с фундаментом.
     
  5. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    если ты с заказчиком не живешь в одном доме и не смотришь за ним, как нянька, то ты всегда говоришь о сферическом коне в вакууме. потому что заказчик не отличает суглинок от супеси, в геологии липа частенько, за время стройки в доме куча изменений происходит, строят джамшуты (это я не про национальность, а про рукопопость, которая бывает у всех народностей) и так далее.
    можно говорить - мол я сделал по нормативу и по тем условиям, которые Вы мне дали, а можно просто подстраховать несведующего самостроителя от проблем. только потому что речь идет о какой-то тонне арматуры, что в общей стоимости строительства составляет доли процента.
     
  6. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    То, что имеет большие запасы меня совсем не пугает по отношению к тому, что является откровенным ахтунгом и кандидатом в ремонт фундамента. Ну съэкономил товарищ на проекте, значит заплатил за фундамент в 10 раз больше. Это вариант нормы, как говорят работники медицинской сферы.
    А вот если он съэкономил не только на проекте, но и на себе - и нажил проблем, вот тут будет неприятно.
     
  7. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.417
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Вот здесь, полностью согласен. Правда, экономия такая мне не понятна:faq: Сэкономил 50, потратил на 300 больше. Хотя, начинаю привыкать, кругом такое, не только на форуме, а и в ближайшем окружении. :(
     
  8. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    Я и говорю - вариант нормы:) Придется с этим жить:);)
     
  9. nefedev31
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    48

    nefedev31

    Живу здесь

    nefedev31

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    48
    Спасибо за ответ.
    Может тогда заменить 4 стержня Ф12 на 3 стержня Ф14
    Для внутренней несущей ленты вроде тоже будет достаточно.
    Изображу на картинке.
     

    Вложения:

    • post-38398-0-13522000-1398000327.jpg
  10. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    это возможно. но тогда и перехлесты будут 14мм диаметру.
     
  11. nefedev31
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    48

    nefedev31

    Живу здесь

    nefedev31

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    48
    Извините немного не понял какие перехлесты?
     
  12. nefedev31
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    48

    nefedev31

    Живу здесь

    nefedev31

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    48
    Вы имеете в виду углы и когда не хватило длины прутка на длину стены?
     
  13. Rolandspb
    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767

    Rolandspb

    Живу здесь

    Rolandspb

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.11.12
    Сообщения:
    10.007
    Благодарности:
    6.767
    стержни арматурные не бесконечны по длине. значит будут где-то стыки арматуры. они зависят от диаметра в т. ч.
    да
     
  14. nefedev31
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    48

    nefedev31

    Живу здесь

    nefedev31

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    48
    думаю это не будет проблемой и расход арматуры должен быть такой же.
     
  15. nefedev31
    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    48

    nefedev31

    Живу здесь

    nefedev31

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.16
    Сообщения:
    156
    Благодарности:
    48
    Тогда возникает еще вопрос если площадь ленты периметра 360000/100*0,2=720мм2 мы принимаем 6 прутков Ф14 а это 923мм2 получается больше на 200мм2
    А лента несущей стены 450000/100*0,2=900 мы принимаем тоже 6 прутков Ф14 а это 923мм2 получается как бы вровень
    Вот суть вопроса нет ли ничего страшного что в периметре запас приличный а в несущей как бы в ровень?