Принудительная вентиляция зимой при отсутствии людей

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Andrey2509, 21.03.17.

  1. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.446
    Благодарности:
    18.362

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.446
    Благодарности:
    18.362
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Это надо крышку снять (на которой этикетки наклеены) - чтобы посмотреть, как скоммутированы эти ТЭНы.
    Да ладно, - и так видно, что стоят 3 ТЭНа.
    Значит модернизировали конструкцию за эти годы.
     
  2. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812
    Самое главное правильно задействовать защитные датчики температуры. Сейчас они подключены в силовую цепь трех тэнов калорифера. А надо чтобы они работали при любой комбинации.

    Пара недорогих термостатов с контакторами и все. Для экономии электроэнергии - задействовать терморегулятор. А все остальное - ерунда ...
     
  3. Andrey2509
    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61

    Andrey2509

    Новичок

    Andrey2509

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Сургут
    Вместо Pulser (уже купил) рекомендуете контакторы с термостатами использовать? В чём преимущество?
    Для экономии терморегулятор это как?
    Допустим в -30 -40 я оставляю дом на минимальный режим проветривания - 10-30 м3 в час.
    Что на Pulser-е я поставлю +5, что на термостате +5 - тэны будут включаться на полную мощность, что не соответствует паспортным требованиям при данном потоке.
    Было предложение не включать тэны вообще - пусть морозный воздух отопление греет.
    Я предлагаю запитать тэны от трансформатора с которого питается вентилятор, например при 80V будет только 290 Ватт.
     
  4. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812
    В том числе и Pulser использовать.

    Вы собираетесь калорифер делить на 3 секции. Каждой секцией надо управлять. Для этого и предлагаю к Пульсару добавить еще два термостата.

    Все объясню когда Вы определитесь с объемом нагреваемого воздуха.
    Т. к. для меня непонятно, из выше написанного, то что Вы рассматриваете объем воздуха в 36 кубов, при этом калорифер у Вас 2,2 кВт. А это сильно много для такого объема (на вскидку)
     
  5. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.446
    Благодарности:
    18.362

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.446
    Благодарности:
    18.362
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Вопрос! Какие уставки задавать на термостатах, чтобы управлять подключением ступеней по мере необходимости? И какую уставку задать Пульсеру.
    С таким вариантом "многоступенчатого" управления калорифера я сталкивался. Но управление было от контроллера. Причем, одна из ступеней имела аналоговое управление (регулятор, насколько помню, был не Пульсер, но похожий).
     
  6. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812
    Такие схемы делал несколько раз но с большими мощностями. Использовал ТТС и ТТС slave + еще две секции.

    Смысл такой. Для Москвы дельта температур примерно равна 48 градусов. Имея мощности ступеней расчетным образом определяюсь с температурами при которых будут включаться ступени.

    Грубо, 3 ступени по 16 градусов, т. е. от 0 до +20 градусов работает ТТС, от -10 до нуля включается вторая ступень и от -20-ти включается 3-я ступень ... Эти все установки корректируются при наладке.

    Регулирование по ступеням - это уже выбор того кто схему делает. А принцип примерно такой.
    Максимальную мощность, которой управляла таким образом автоматика - 150 кВт.
     
  7. Andrey2509
    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61

    Andrey2509

    Новичок

    Andrey2509

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Сургут
    Слово "определюсь" не совсем верное.
    Какой будет по факту поток - с учётом подачи 80 Вольт на вентилятор Ostberg CK 160B и неизвестном сопротивлении на данном потоке (сопротивлении 130 Па при 300 м3/ч) я не могу рассчитать, так как на вентилятор нету графика производительности на разных напряжениях. Можно конечно "подсмотреть" у другого производителя...
    Точно только замер покажет.
    Делить калорифер на 3 секции - это всего лишь вариант.
    Если проще, дешевле и надёжнее понизить напряжение - то почему бы и напряжением не понизить максимальную мощность тэнов?
     
  8. DiJo
    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.446
    Благодарности:
    18.362

    DiJo

    Живу здесь

    DiJo

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.11
    Сообщения:
    27.446
    Благодарности:
    18.362
    Адрес:
    поселок городского типа Токсово
    Никакого. Затормозится двигатель. Максимально, на сколько можно снизить напряжение питания асинхронного однофазного эл. двигателя без его остановки - в половину от номинального. Причем, по мере снижения напряжения, будут сильно расти потери мощности двигателя, и расти его нагрев.
    @vasisuil, понятно.
    На тех установках, с которыми я работал, алгоритм управления ступенями был организован на контроллере. Но по датчику температуры притока, а не по датчику уличной температуры.
    Регулирование имела только одна ступень (при включении второй, третьей, регулирование первой начиналось опять с 0%).
     
  9. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812
    Это не разговор. Любой расчет и дальнейший подбор оборудования исходит из номинальных значений. Все что ниже их - это уже не имеет значения, т. к. в таком режиме оборудование все равно работать сможет.
    К этому добавьте то что если взять 10 вентиляторов то все десять могут при напряжении в 80В работать совершенно по разному. И под какой вент Вы будете подбирать "все остальное..."

    Самое правильное слово - "надежнее". А надежнее любое оборудование работает в номинальном режиме. Все остальное - "допускается продолжительная работа ..."

    Такой вариант вообще не понимаю ... Издевательство над тэнами и все.

    И такое делали. НО был период когда игрой стоимости автоматики можно было сыграть на стоимости работ. И за счет этого выигрывали у конкурентов. При этом качество работы автоматики не страдало.
    Для электрических калориферов был еще один вариант, используя его цена на щит раза в 3 падала.
     
  10. Andrey2509
    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61

    Andrey2509

    Новичок

    Andrey2509

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Сургут
    Нормальный режим 150 м3 в час - зимой, летом 300 м3 в час.
    Плюс минимальный режим на проветривание при отсутствии людей зимой.
    Плюс промежуточные варианты (если останется свободное напряжение).
    Реализовывать буду 5 -ступенчатым трансформатором ATRE-1.5 с набором напряжений:
    80, 105, 135, 170, 230.
    При 80 Вольт или 105 Вольт - но будет режим, когда вентилятор протянет сопротивление, это и будет минимальный режим. Зажимать заслонкой - не хочу (можно забыть).
    Собственно тема и создана - как при малом потоке (гораздо меньше чем минимально требуемый для канального нагревателя 1.5 м/c) обеспечить безопасный нагрев приточного воздуха.

    Для понимания: N=U*U/R :)
    где N - мощность, U - напряжение, R- сопротивление (22 Ом)
    А почему издевательство - как тэны пострадают от низкого напряжения?
    Они наоборот только спасибо скажут - работа в более щадящем режиме + меньше переключений.
     
  11. Andrey2509
    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61

    Andrey2509

    Новичок

    Andrey2509

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Сургут
    Странно, у меня уверенно крутился при 80 Вольт, причём стоял на на гладком полу (дул наверх), то есть не совсем на холостую работал.
    И поясните тогда, что за 5 линий для вентилятора K 160 M sileo в закладке "диаграммы" (выберете "Тип регулирования" - "трансформатор") на странице:
    https://www.systemair.com/ru/CIS/Products/ventilyatory-i-prinadlezhnosti/ventilyatory-dlya-kruglykh-kanalov/ventilyatory-dlya-kruglykh-kanalov/k/K-160-M-sileo/

    То есть вы утверждаете что нижняя линия на этом графике - не менее 110 Вольт?
    При этом в закладке "Принадлежности" есть
    трансформатор RE 1,5 Speed control (5 напряжений от 80 до 230 Вольт).
     
    Последнее редактирование: 27.03.17
  12. Andrey2509
    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61

    Andrey2509

    Новичок

    Andrey2509

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Сургут
    Если предположить что вентилятор ostberg ck 160 B не сильно отличается от systemair K 160 M, и сделать расчёт на напряжение 80 Вольт (прямо на странице что я приводил), то рабочая точка получается 53,5 м3 в час при 17,4 Па. Основным сопротивлением будет фильтр ФЛФ 160 F7 (в пределах ~15 Па при таком потоке).
    Великоват поток получился для проветривания в отсутствии людей - нужна мощность 725 Ватт на подогрев (дельта 40).
     
  13. Verkhushin_1980
    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Verkhushin_1980

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.10.15
    Сообщения:
    899
    Благодарности:
    261
    Адрес:
    Иркутск
    @Andrey2509, Я ту сразу не увидел рабочей мощности транса. Но как-то не похож он на трансформатор, который выдает 300-350 ватт.
     
  14. Andrey2509
    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61

    Andrey2509

    Новичок

    Andrey2509

    Новичок

    Регистрация:
    12.09.07
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    61
    Адрес:
    Сургут
    Точно - сначала подумал что 1.5 в названии это мощность в кВт, а оказывается это ток в Амперах...
    Спасибо за подсказку!
    Тогда вариант с трансформатором отметается.
    Остаётся вариант - 2 тэна, включенных последовательно.
    Мощность будет 220*220/(66+66) = 366 Ватт., следовательно желательно ограничить поток до 25 м3 в час.
     
  15. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812
    Если не ошибаюсь в цифрах, но видел в документации - для однофазных регуляторов минимальное напряжение на выходе регулятора - 80 В, для 3-х фазных - 130 В

    Что касается пониженного напряжения для тэнов.
    Теоретически - вроде бы Вы и правы. Но практически, горели эти тэны так что только успевали их менять. И самое интересное то что это касается не только вентиляции но и бойлеров.
    На эксплуатации у меня были 6 бойлеров 25 кВт и 2 на 40 кВт.
    Как только внешняя сеть плохая - готовься к замене тэнов. А без бойлера - никак, т. к. готовность к работе электростанции накрывается ...
    Почему так получается ? Никогда не хватало времени разбираться. Проще было поставить пищалки на контроль качества сети и отключение бойлеров. А пока они отключены с энергетиками (сетевикам) воюешь, сказки им рассказываешь. И верили ...