1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Практика технологического присоединения к электросетям - 6

Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Seva2004, 13.03.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. iccat
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    206

    iccat

    Живу здесь

    iccat

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва
    А есть у кого пример плана ЭПУ...
    как правильно изобразить план, чтобы ВРУ было на трубостойке на территории земельного участка.
    Нужно указывать конкретные расстояния от границ участка до трубостойки? или достаточно изобразить участок, на нем примерно со стороны проходящей линии ВЛ квадратик с надписью ВРУ?
     
  2. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Из Вашего вопроса следует, что Вы считаете этот план какой то формальностью. Это не так. Можно план нарисовать произвольным образом только лишь бы было указано однозначно местоположение ВРУ. Это в Ваших же интересах. Потому что этот план вместе с подачей заявки становится документом и закрепляет формально Ваше требование по месту установки ВРУ.
     
  3. Pirmid
    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Pirmid

    Знаю я там одно место с офигенными циркулями

    Регистрация:
    30.08.13
    Сообщения:
    3.609
    Благодарности:
    4.692
    Адрес:
    Между Ступино и Коломной
    Обратитесь в специальную тему про электрощиты. Там и схемы, и фото, и советы.
     
  4. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
  5. vikeshmekov166
    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    20

    vikeshmekov166

    Участник

    vikeshmekov166

    Участник

    Регистрация:
    22.09.16
    Сообщения:
    39
    Благодарности:
    20
    Я такой только смог сделать к МО, думаю пойдет.
     

    Вложения:

    • Трубостойка план.jpg
  6. iccat
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    206

    iccat

    Живу здесь

    iccat

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва
    когда я подавал заявку на подключение, я не вдавался в подробности насколько это все сложно и заморочено, посмотрел в интернете, что достаточно в качестве ЭПУ указать "земельный участок" и на плане ЭПУ распечатать кусок кадастровой карты и стрелкой указать где этот участок расположен.
    Теперь же я понимаю что не все так просто, поэтому и спрашиваю, как должен выглядеть план ЭПУ в конкретном случае... расположение ВРУ на трубостойке на территории земельного участка
     
  7. iccat
    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    206

    iccat

    Живу здесь

    iccat

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.02.14
    Сообщения:
    521
    Благодарности:
    206
    Адрес:
    Москва
    а то, что ВРУ находится прямо на границе участка это нормально? на сколько я понял, ВРУ должен находится в пределах участка
     
  8. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    По мне так эти "71 м" и "№2517" избыточны. а указать расстояние от любого своего лицевого угла до трубостойки стоит. И для демонстрации своих намерений я бы точку ВРУ отнес бы с границы чуть внутрь участка. Можно даже не указывать это расстояние. Просто чтобы было видно. что ВРу стоит не на границе. а именно на участке.
     
  9. ШапковоСити
    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    ШапковоСити

    в отставке, живу в свое удовольствие

    Регистрация:
    15.02.11
    Сообщения:
    4.809
    Благодарности:
    5.119
    Адрес:
    Новопетровское МО
    Я в свое время сделал так же (ошибочно!) и СО это только на руку. Поэтому они и не возражают, что бы потом настаивать на своих требованиях, коль других то нет.
     
  10. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    я делал выкопировку с публичной кадастровой карты, снимки со спутника, красным обозначил участок с жирной точкой ЭПУ. На схеме указал линию 0,4, улицы, направления, расстояние от участка до линии.
     
  11. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    УЗО оно самое, автомат в 32А, а как контролируется не моя головная боль, в ТУ у меня ни слова про это.
     
  12. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    За плюшку скажу чего нужно покупать конкретно, в каком количестве и качестве.
     
  13. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
  14. Angel4130
    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421

    Angel4130

    Живу здесь

    Angel4130

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.10.12
    Сообщения:
    1.858
    Благодарности:
    1.421
    Адрес:
    Россия
    @ВладимирК, ну мне по горло хватило в пустую лопатить при написании МО, еще и щиток,
    какое сечение провода, какие сальники, наконечники, щитки,
    Я вот по началу думал купил огромный щиток, хотел поменять на меньший, а как затолкал вводной провод, подумал как хорошо что такой большой, как заталкивают в более маленькие хз.
     
  15. ookkai
    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    15

    ookkai

    Живу здесь

    ookkai

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.11.16
    Сообщения:
    96
    Благодарности:
    15
    Хочу снова вернуться к вопросу льготного подключения 0,4кВ/15кВт к линии 10кВ СО, вижу что не один я столкнулся с этим вопросом.

    По сути Письма ФАС от 2 декабря 2016 г. N ВК/83615/16 СО должна осуществить мероприятия по понижению класса напряжения до уровня указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение за свой счет. И соответственно плата за ТП должна составить 550 руб до 300м в городе и пгт. Прошу знатоков прокомментировать, что я не правильно понял?

    Цитата из Письма:
    "Таким образом, сетевая организация присоединяет к электрическим сетям от существующих электрических сетей классом напряжения до 20 кВ включительно, расположенных на наименьшем расстоянии от границ земельного участка заявителя и осуществляет подготовительные мероприятия по понижению класса напряжения до уровня указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение за свой счет
    В соответствии с вышеизложенным, заявитель попадает под льготные условия технологического присоединения к электрическим сетям.
    Для данной категории в пункте 17 Правил установлено, что размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), устанавливается не более 550 рублей."
     

    Вложения:

Статус темы:
Закрыта.