  1. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Чесслово, Вы - загоняетесь! Не забывайте, что ЭПУ - это ещё и стиралка или чайник может быть.
    Вы собираетесь рисовать настолько подробный план расположения ЭПУ? Всех? :super:
    Крестик поставили на месте зажимов и хорош. А в ТУ добивайтесь ТП на контактах вводного коммутационного устр ... и бла, бла, бла. Всё. Медью от анкера в счетчик и предъявляйте к осмотру.
    У меня практически всё так, как Вы планируете! На этапе приёмки пришлось повоевать: писал и досудебки, но всё вышло по нашему.
     
  2. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Лично на мой взгляд - нужно вообще убирать требование установки любого АВ, так, как в Правилах прописАно только коммутационное устройство, а их выбор очень велик. Но так, как Вы предлагаете тоже весьма неплохо!
     
  3. AlexMCH71
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    957

    AlexMCH71

    Живу здесь

    AlexMCH71

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Тула
    @ВладимирК, ТП на контактах вводного коммутационного устр. или прокалывающих зажимах?
     
  4. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Саратов
    Имеет ли право председатель ГСК подать заявку на присоединение за 550руб х на кол-во гаражей (ну и остальные условия соблюдены).Сейчас макс. мощность эл. установки ГСК 25кВт (заявленная15) для сорока четырех гаражей- подключение 1993года.
     
  5. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
     
  6. AlexMCH71
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    957

    AlexMCH71

    Живу здесь

    AlexMCH71

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Тула
    Тогда не понял, как это сочетается... Анкер на наружной стене. Коммутационный аппарат, счетчик и вру на внутренней? Если ТП на ком. аппарате, то получается медь должна СО тянуть?
     
  7. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    А мы будем считать, что прокалывающие зажимы, соединяющие алюминий СИПа и ввОдную медь, это и есть контакты вводного ком. устр. ;) И осматривающим СОшникам легче примириться с Вашим "нахальством". А что - анкер уже в стене, к нему медь подведена, в ТУ всё так.
     
  8. Somid
    Регистрация:
    08.12.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    60

    Somid

    Живу здесь

    Somid

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.12
    Сообщения:
    129
    Благодарности:
    60
    Адрес:
    Жуковский
    @novikov1962, нет, мощность достаточная, доп. мощность за деньги...
    25кВт/ 44х0.45х0.14=9.02кВт
     
    Последнее редактирование: 28.03.17
  9. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.588
    Благодарности:
    16.006

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.588
    Благодарности:
    16.006
    Адрес:
    Великий Новгород
    Не понял, эта мощность на все гаражи?
     
  10. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Саратов
    А как Вы поняли, что она достаточна ?
     
  11. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Саратов
    Да.
     
  12. novikov1962
    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796

    novikov1962

    Живу здесь

    novikov1962

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.04.14
    Сообщения:
    5.202
    Благодарности:
    2.796
    Адрес:
    Саратов
    Но ведь не 15 на гараж!
     
  13. razor1
    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.588
    Благодарности:
    16.006

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    razor1

    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.

    Регистрация:
    02.06.10
    Сообщения:
    18.588
    Благодарности:
    16.006
    Адрес:
    Великий Новгород
    Это, что Вы такое странное считаете? Если ГСК выделили максимальную мощность 25 кВт, то данный расчет не подходит, я так думаю. Это же не КТП на 25 кВт.
     
  14. AlexMCH71
    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    957

    AlexMCH71

    Живу здесь

    AlexMCH71

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.09.14
    Сообщения:
    557
    Благодарности:
    957
    Адрес:
    Тула
    Ну анкера и меди в ТУ быть не может, так как мы указали изначально вру на плане на наружной стене. Так?
    СОшники очень сильно боятся разрывов и соединений до вводного ком. аппарата. Стопудово будут звонить начальнику. А начальник меня теперь на всю жизнь запомнил, сразу смекнёт и из-за этих нестыковок напишут мне замечания. Типа не выполнил свою часть обязательств, расположение эпу не соответствует поданной заявке.
    Тогда уж надо рисовать на плане на внутренней стене и дальше по предложенной Вами схеме. Тут тогда и анкер появляется и медь в ТУ, только мы выполнили часть обязательств СО, думаю она не будет против. Только добиться таких ТУ становится сложнее намного :(
     
  15. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Это то зачем в ТУ?
     