Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.

  1. Slonyara70
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Slonyara70

    Участник

    Slonyara70

    Участник

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Это очевидно. Согласен.
    Уточню вопрос. Вопрос про работу БКН в фактически проточном режиме.
    Котел выдает отопительную воду +80. И гонит ее в БКН. Работает на все свои 32 КВт.
    В БКН поступает вода холодная, которая должна нагреться для ГВС. Горячий кран или душ долго открыт. Заведомо дольше, чем сольются все 200 литров предварительно нагретой, накопленные в БКН. Понятно, что в таком режиме даже до 60 градусов БКН воду не нагреет. Нагреет на столько, на сколько сможет. Например до 40.
    Моя цель - долго получать теплую воду без тактования или модулируемого уменьшения мощности котла.
    Как я понял из вашего первого ответа теплообменник 2 кв метра все же предпочтительнее чем 1.45 кв м ?
    Или в таком режиме всё равно, 1.45 метровый теплообменник все равно снимет с отопительной воды всё тепло, необходимое для комфортного, например, душа.
    Извиняюсь за настойчивость .
     
  2. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Россия
    Тогда надо вводить еще одну расчетную величину Расход называется. Измеряется в литрах в минуту.
    Вот примерно на память 30кВт будет достаточно для нагрева 15л/мин с 10С до 40С. Это хороший напор из душевой лейки. Именно поэтому ставят двухконтурные котлы примерно такой мощности даже если для отопления дома столько не требуется.
    Теперь все понятно? Или еще вопросы остались? ;)

    Да. Память не подвела Расчет электроэнергии, расходуемой на нагрев воды
     
    Последнее редактирование: 19.10.24
  3. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Россия
    Для одного душа такого ТО хватит. Сутки лить я не пробовал. Но минут 30 мылся. После этого минут через 10 подходил к котлу и БКН был полностью загружен теплом.
     
  4. Slonyara70
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Slonyara70

    Участник

    Slonyara70

    Участник

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Благодарю вас, сэр. Даже сам великий и ужасный роарома лучше не ответит.
    Хотя вопрос был про теплообменник. Какой брать? 1,45 или 2.0 ?
    Но судя по вашему ответу склоняюсь к двухметровому для большей лучшести.
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678
    Адрес:
    Калуга
    Если котел не обеспечит теплом такой обменник - то и смысла нет на него склоняться
    Главное - нормально связать котел и бойлер, и понимать, как Т ГВС в БКН будет и какие будут расходы
    Больше - понятно, что почти всегда лучше, но на камазе за хлебом ездить не всегда удобно
     
  6. Slonyara70
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Slonyara70

    Участник

    Slonyara70

    Участник

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Вот у меня двадцать лет стоит АОГВ на отопление. И колонка на ГВС. С главным ее минусом - ожиданием теплой воды. Но есть в ней и плюс - горячую воду может лить бесконечно.
    В силу совсем других причин полностью переделывается проект газоснабжения. Меняется и газопровод, и место его ввода в дом. И всё оборудование запроектировано другое. Конденсатник 1 контурный бакси 32 КВт.
    Хочу чтобы не было мучительно больно вспоминать счастливые годы проведенные с колонкой.
     
  7. Бриг62
    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542

    Бриг62

    Живу здесь

    Бриг62

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.05.08
    Сообщения:
    2.953
    Благодарности:
    1.542
    Адрес:
    Россия
    Это я про 1.45 писал. Если не планируете Джакузи наполнять, то больше не надо.
     
  8. Slonyara70
    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0

    Slonyara70

    Участник

    Slonyara70

    Участник

    Регистрация:
    28.09.14
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    0
    Джакузю не планирую. Но все же взял двухсотую дражицу с двумя змеевиками. На всякий случай.
    Кстати померил сколько выдаёт моя давно работающая колонка. Оказалось печальные шесть литров минуту при 52 градусах.
     
    Последнее редактирование: 22.10.24
  9. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678
    Адрес:
    Калуга
    Если 52 это дельта та при нормальной ХВС запросто 12 литров даст
     
  10. Valery2010
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    186

    Valery2010

    Живу здесь

    Valery2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Друзья, уточните с каким моментом нужно затягивать у Дражице ОКСЕ 100 гайки фланца, чтобы не передавить прокладку (снимал для чистки). Нигде не нашел. Прошу помощи.
     
  11. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    ОКС125 затягивал сколько хватало силы рук (трубу на гаечный ключ не одевал :aga:), затягивал равномерно по полоборота меняя на противоположные. Ничего не передавило. Причём, когда откручивал, были зажаты слабо, расслабились за 6 лет (закручивались мной же).
     
  12. Valery2010
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    186

    Valery2010

    Живу здесь

    Valery2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    Вот и у меня что-то подобное. Затягивал 4 года назад - ничего не подтекало и стояло нормально. А потом прихожу, а внизу лужица и поролон насыщен водой (видно давление прыгнуло). Подтянул - опять пока "тихо". Боюсь эмаль повредить сильным затягом. И, самое главное, в двух местах у чехов встретил требования по моменту затяжки, но они РАЗНЫЕ. Где правда-то?
     
  13. ДмитрийМ
    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    ДмитрийМ

    Инженер-энергетик

    Регистрация:
    18.02.11
    Сообщения:
    7.789
    Благодарности:
    4.644
    Адрес:
    Брест
    Возможно, применялись разные диаметры резьбы?..
    А как там эмаль повредить то?
    Или у вас фланец не так, как у меня? (фото тут: https://www.forumhouse.ru/posts/32961505/)
     
  14. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.366
    Благодарности:
    26.678
    Адрес:
    Калуга
    скорее всего просто инфа не от производителя
     
  15. Valery2010
    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    186

    Valery2010

    Живу здесь

    Valery2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.04.14
    Сообщения:
    325
    Благодарности:
    186
    Адрес:
    Москва
    @Roaroma, нет, конечно, т. к. производитель такие вещи должен в сервис-мануалах указывать. Я запросил на дражице. ру - молчание, однако, как в танке. Может и ответят.
    @ДмитрийМ, да вроде о дражице в 100 л. речь шла. Жаль не сохранил сайт, где видел. Но, все возможно, конечно. Но. 15 Нм что-то не верится. В 30 Нм веры уже больше.