1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Бойлеры косвенного нагрева и комбинированные Drazice - 2

Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем klimm66, 15.02.17.

  1. Lybimcev
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3

    Lybimcev

    Живу здесь

    Lybimcev

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3
    Приветствую...
    А бойлер в течении 10 лет обслуживали ? Анод меняли ? Сейчас анод в каком состоянии ? Заземление было у вас на этот бойлер ?
     
  2. РоманКаб
    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41

    РоманКаб

    Живу здесь

    РоманКаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Анод менялся раз в 3 года. Последний раз весной 2024, состояние более-менее. ТЭНа нет. Но от котла (Бакси) идет датчик температуры в гильзу.
    Не заземлял, т. к. нет 220в на бойлере
     
  3. Lybimcev
    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3

    Lybimcev

    Живу здесь

    Lybimcev

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.12.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    3
    А вода у вас из скважины или централизованная ?
     
  4. РоманКаб
    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41

    РоманКаб

    Живу здесь

    РоманКаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Центральный водопровод. Центральный трубопровод на переулке ПНД, в дом заходит полипропиллен. Если это имеет значение
     
  5. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.936
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.936
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Похоже конденсатом постоянно подмачивало утеплитель и вокруг патрубка ХВС всегда было влажно и кислород - из за этого и коррозия. Достаточно ей только начаться и дальше пойдет вглубь и вширь - коррозионные бляшки пористые и отлично впитывают влагу и проводят ее к поверхности металла.
     
  6. РоманКаб
    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41

    РоманКаб

    Живу здесь

    РоманКаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Как бы тоже на это подозрение. Плюс термопара во влажной среде.
    Но трубы металлические водопроводные существуют долго и в них вода насыщенная кислородом. И гораздо дольше 10 лет живут
     
  7. BlackPanther
    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.936
    Благодарности:
    4.011

    BlackPanther

    Радиогубитель

    BlackPanther

    Радиогубитель

    Регистрация:
    30.08.10
    Сообщения:
    7.936
    Благодарности:
    4.011
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Во первых, за 10 лет трубы обычные стальные изнутри тоже превращаются в подобие того, что на фото. Кислорода в воде гораздо меньше, чем в воздухе. Тут похоже получилось идеальное соотношение :)
     
  8. РоманКаб
    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41

    РоманКаб

    Живу здесь

    РоманКаб

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.06.08
    Сообщения:
    171
    Благодарности:
    41
    Адрес:
    Ростовская обл., г.Волгодонск
    Конденсат там вряд ли был, выход горячей воды горячий, а вход холодной теплый.
    Возможно "американки" сочились.
    Получается, эти выходы не изолировать?
     
  9. andriki
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    andriki

    Участник

    andriki

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Добрый день. Читал, что в Дражицах с боковым фланцем нужно датчик от котла засовывать не в боковой фланец, а куда-то повыше, чтобы не было перегрева. Подскажите в том варианте OKC 160 NTR/BP, который продаётся сейчас, есть гильза в верхней части, куда можно засунуть датчик? Или надо покупать OKC 200 NTR/BP, там можно засунуть его вместо тэна (с небольшими переделками).
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662
    Адрес:
    Калуга
    Гильзу под градусник, в нее датчик, и в любое место, где трубы
    изображение_2024-11-14_150031439.png
     
  11. andriki
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    andriki

    Участник

    andriki

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Вы имеете ввиду на выходе горячей воды поставить тройник и туда эту гильзу? Или что значит в любое место, где трубы?
     
  12. andriki
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    andriki

    Участник

    andriki

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    upload_2024-11-14_15-17-22.png
    Не знаю что в том месте где кружок, там можно как-то датчик впихнуть?
     
  13. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662
    Адрес:
    Калуга
    Где обвязка бойлера или резьба. В РЦ можно впихнуть.
     
  14. andriki
    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    andriki

    Участник

    andriki

    Участник

    Регистрация:
    04.05.16
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Если впихнуть в РЦ, то некуда тогда подключать РЦ?
     
  15. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.340
    Благодарности:
    26.662
    Адрес:
    Калуга
    Через тройник
    Но низ гильзы во фланце примерно на уровне ввода РЦ