    А какая разница, дорогие друзья? Вот главный вапроц. Захотел и так сделал. Мож проще было отводы на ГС приварить, чем непосредственно. Это ничего ровным счетом не меняет. Хоть так, хоть эдак, работать будет.
     
  2. Igor6927
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    372

    Igor6927

    Живу здесь

    Igor6927

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Москва
    Там у них старший, вроде как, грамотный с образованием. Но, настроить нормальную работу в такой конфигурации не смог. Планирует теперь кидать контур БКН напрямую.
    Температура контура ГВС выставляется на котле. Отдельно на котле выставляется температура общего отопления. Как мне разъясняет монтажник, в котле стоит приоритет ГВС. Котел должен нагреть в БКН воду до установленного параметра (допустим 40 град) и переключиться на общее отопление. Сейчас он греет пару минут до 20 град и переключается.
     
  3. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
  4. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Нет желания разбираться по фото, но это
    абсолютно неправильно. Должны быть разные соски на стрелке и разные насосы. Причем переключаемые.
     
  5. Igor6927
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    372

    Igor6927

    Живу здесь

    Igor6927

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Москва
    Насосы разные, а вот на стрелке у них общие подача и обратка.
    Насос бойлера заведен на автоматику котла. Видимо, включается по команде, если температура падает. От БКН в котел заведен датчик температуры.
     
  6. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    В общем, при правильной разводке и развязывающих обратных клапанах и это не проблема.
    А что, их грамотный не может установить причину прекращения нагрева? Котел при отработке по датчику бойлера должен увеличить мощность горения и температуру подачи (это все видно), поток должен перенаправится в змеевик бойлера. Это тактильными ощущениями. В конце- концов, датчик можно вытащить из гильзы и опытить с нагревом его. И насколько установлен градус нагрева бойлера? У вас есть что-то про 40С, а что не понять толком.
     
  7. Igor6927
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    372

    Igor6927

    Живу здесь

    Igor6927

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Москва
    Грамотный он, видимо, не шибко. Причину отключения нагрева БКН видит в том, что котел срабатывает по температуре жидкости в гидрострелке.
    Особо с выяснением причин не заморачивается. Предлагает подключить БКН напрямую, мимо стрелки.
    На 40 град ставили температуру в контуре БКН. Температуру основного отопления ставили на 70 град.
     
  8. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Там нет датчика. Датчик температуры есть в котле. К сожалению, у меня почти нет опыта работы с газовыми котлами, и алгоритм точный я не знаю. Одно лишь понятно. Котел должен увеличить мощность и температуру подачи. Допустим, при 60С уставке в бойлере- 80С на котле. Что будет, по достижению 80С на котле, зависит наверное от котла. Либо в стоп должен уйти, либо снизить мощу горелки. А вот прекращать нагрев бойлера котел может лишь когда увидит желаемые 60С на датчике бойлера. Возможно нет нормального переноса тепла (недостаток циркуляции) и в котле быстро нагревается до 80С. Отрабатывает какой-то алгоритм, предохраняющий котел от перегрева.
    Т. е. нужно однозначно определить причину прекращения нагрева бойлера. И стрелка там или прямые трубы, не играет роли. Это лишь звенья передачи тепла. А вот в этих звеньях могут быть косяки с обеспечением нормальной циркуляции. К слову сказать, в теплообменнике бойлера должен быть весьма шустрый поток. Примерно от 10-20 литров в минуту и более.
     
  9. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Тут надо понять, это температура нагревающей воды или ГВС? Хотя и то, и то ниачом. В бойлере обычно держат 60 и выше, а соответственно нагревающая вода должна быть выше хотя бы на 10-15С.
     
  10. MaxBorunov
    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668

    MaxBorunov

    Живу здесь

    MaxBorunov

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.12
    Сообщения:
    2.044
    Благодарности:
    2.668
    Адрес:
    Егорьевск
    Разница? А вот разница! Причем конкретная и принципиальная. Плата котла получает сигнал от ntc датчика, установленного в БКН о падении t ГВС, переключает трехходовой котла на кольцо
    Змеевика БКН и включает алгоритм работы котла (модуляция, проток, t теплоносителя, etc) приготовления ГВС. Котел, при этом, всеми средствами работает на скорейшее приготовление ГВС.
    Если у нас отдельный контур на змеевик БКН, то котел минуя ГС греет бочку, а ГС в это время сама по себе. И максимум что там происходит - циркуляция ТН СО посредством насосов за ней.
    Если БКН подцеплен на ГС, то тогда котел неминуемо греет ГС, а насосам за ней нужна переключающая автоматика. При наличии которой встает вопрос, нафига тогда трехходовой и алгоритмы? Тупо подача обратка, насосы СО и загрузки бкн. Зачем из потенциально умной системы изобретать хреновый велик?
     
  11. shunin
    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020

    shunin

    автоматический котел

    shunin

    Заблокирован

    автоматический котел

    Регистрация:
    14.09.09
    Сообщения:
    10.695
    Благодарности:
    2.020
    Адрес:
    Новосибирск
    Если встроен трехходовик, то да. Но и в подключении через гидроразделитель никаких чудес не будет. Но тогда смыла просто нет так делать. Всё уже встроено в котел.
     
  12. Igor6927
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    372

    Igor6927

    Живу здесь

    Igor6927

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Москва
    Я тут внимательнее ко всему этому присмотрелся, когда решил теплые полы отдельно погонять. Оказалось, что они не просто в параллель с БКН подключены, но еще и насос ТП стоит после насоса бойлера. А насос бойлера заведен на плату котла, соответственно, включается только когда нужно греть воду и, видимо, в выключенном виде не пропускает воду на теплые полы.
    То есть, сейчас, ни бойлер не греет, ни теплые полы. Жду теперь этих горе-мастеров на переделку, говорят, что всё исправят. На БКН контур напрямую мимо гидрострелки сварят.
    Еще обнаружил одну фигню немного не по этой теме. Сейчас гоняю контуры радиаторов первого и второго этажа. Всё, вроде бы, пока работает штатно. Единственно, у меня есть пока участок не залитой стяжки в ванной. Там по полу идут трубы 32 полипропилен на эти два контура. Наблюдаю деформацию этих труб - их неслабо так дугой выгнуло при температуре теплоносителя 70 градусов. Я думал, что полипропилен не должен расширяться при нагреве. А как эти трубы ведут себя в уже залитой стяжке?
     
  13. LP178
    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    352

    LP178

    Живу здесь

    LP178

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    простите, полипропилен в стяжке?
    это вам так мастера насоветовали.
    нельзя никогда трубы, где есть стыки, зашивать, замуровывать и уж тем более заливать в стяжку.

    если полипропилен стоит, то хотя бы убедитесь, что он до 90 градусов рассчитан. а то может вам поставили обычную трубу - вот ее и повело.
     
  14. Igor6927
    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    372

    Igor6927

    Живу здесь

    Igor6927

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.13
    Сообщения:
    962
    Благодарности:
    372
    Адрес:
    Москва
    А куда же еще трубы класть? Либо в стяжку, либо в стену.
    Полипропилен Kalde армированный стекловолокном. Что дает наименьший коэффициент расширения. Однако, всё равно повело.
    Максимальная рабочая температура 95 град.
     
    Последнее редактирование: 08.05.17
  15. LP178
    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    352

    LP178

    Живу здесь

    LP178

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.04.15
    Сообщения:
    549
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    вопрос не куда, а какие. =)
    я намекал на металлопласт, полиэтилиен и тд. под свои задачи. но не полипропилен с паяными соединениями в стяжке.