1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Вентиляция в 2-к квартире 52 кв. Покритикуйте

Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем zukko78, 22.03.17.

  1. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812
    Оцинковка - бесспорно лучше всего

    При такой длине трасс как у автора гофру можно использовать и не заморачиваться. Потери не столь большие. В то же время используя, как написали выше на хвостах гофру серии СОНО можно спокой не ставить шумоглушители. Всегда считал монтаж "бочку" шумоглушителя порнографией и не рациональным использованием пространства. Все возможно сделать не используя их.

    Если же полностью трассы этой серией сделать - ... Все будет нормально ...
     
  2. Gaser
    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Gaser

    Консультант про вентиляцию

    Регистрация:
    19.01.11
    Сообщения:
    15.218
    Благодарности:
    14.109
    Адрес:
    Москва
    Порнографию люди иногда делают и пишут вечером в пятницу, наверное когда "расслабляются после трудной недели". Ничего личного, просто не нравится применение этого слова "не по теме" и тем более не понимаю отрицания профессионалом профессиональных правильных решений. А если в угоду "пространству" Вы предложите смять гибкарь, то порнографией я буду готов назвать Ваше отношение к Вашему делу ("бочка" шумоглушителя толще на пару-четверку см по сравнению с гибкарем, где выигрыш пространства?): смятый гибкарь означает "глобализацию" сопротивления и шум там будет гаситься не шумоглушением а уменьшением скорости потока ниже проектной. А если заменить смонтированный в правильном месте правильный шумак то можно с очень хорошей вероятностью поиметь шум по всей хате (очевидно через стенку влздуховода идущий от установки). Если же Вы (или кто-то другой) не используете в работе анемометр и не делаете "паспорт объекта" и не проверяете соответсвие проекта и получившегося в реальности, то мы говорим на разных языках и о разных "вентиляциях". В вентиляции "не моей" есть место и гибкарю, и "что-то где-то сосет" и работе без проекта. И я пока гтворю о правильноц веньиляции, непоавильно можно и с гибкарем (каламбур?) и без форума сделать.
    Не навязываю никому ничего и тем более не вешаю ярлыков, всего-лишь высказываю аргументированную (имхо) точку зрения.
     
    Последнее редактирование: 25.03.17
  3. vasisuil
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812

    vasisuil

    Живу здесь

    vasisuil

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    4.643
    Благодарности:
    1.812
    Ничего крамольного в этом слове не вижу, особенно если оно подтверждает то что по другому нельзя назвать. Все остальные названия сильно мягко отображают то что может получиться при применении того или иного варианта.
    Чисто мое субъективное мнение относится именно к применению нормальных, стандартных, вполне рабочих, при правильном применении шумоглушителей, в вариантах системы вентиляции квартир.
    Применяя их в квартирах занимается немалый объем пространства.
    Не знаю кому как, а я отношусь к этому категорически отрицательно, ненавижу низкие потолки. Но что сделаешь если других проектов квартир наше строительство не использует.
    Поэтому в любом варианте для квартир всегда стараюсь занимать минимум пространства в помещениях, особенно, там где будут находиться люди.

    Если Вас коробит от этого слова или не нравиться - sorry, это вполне нормально. У каждого есть свои предпочтения и отрицания. Постараюсь больше Вас не раздражать этим словом. На всякий случай извинюсь, если по "слабой памяти" случайно ляпну :) :close: :(

    Повторяюсь, применение шумоглушителя - вполне нормальное решение. Но если есть возможность в квартире его не ставить, то лучше применить другое решение чтобы этой "бочкой или ящиком" не занимать лишнее пространство ...

    На любом другом объекте - использование шумоглушителей это нормальное и правильное решение ...

    Зачем сразу вдаваться в домыслы. Пост всегда пишется - "при правильном использовании и правильном монтаже ..." Неужели и то как надо делать "правильно" необходимо описывать ?

    Я то же готов повторить ненавистное Вам слово при таком использовании гофры ... ;) :)

    И полностью присоединяюсь обеими руками к тому что Вы в посту далее написали. Все правильно ...
     
  4. zukko78
    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    zukko78

    Участник

    zukko78

    Участник

    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Спасибо всем кто откликнулся, буду ставить, жду просчета от установщиков.
     
  5. zukko78
    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    zukko78

    Участник

    zukko78

    Участник

    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Пришел расчет, покритикуйте. Как для меня не совсем расположение коробов вписывается в предварительный дизайн проект

    upload_2017-4-2_7-39-56.png
     
  6. zukko78
    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0

    zukko78

    Участник

    zukko78

    Участник

    Регистрация:
    22.03.17
    Сообщения:
    17
    Благодарности:
    0
    Еще не совсем понимаю нужно ли монтировать перед приточной решеткой камеру разряжения? Из-за того что длинна не большая возможно ли проложить данный короб пластиковыми каналами 204*60, в пластике и переходов и решеток побольше, вот только не нашел ничего на дроссель клапан в пластике.