1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 10

Каркасные дома. Общие вопросы. Не знаете где спросить? Задайте вопрос здесь - 18

Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leopold111, 13.03.17.

Статус темы:
Закрыта.
  1. uzer69
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    3.191

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    3.191
    Адрес:
    Коконниэми
    Если небольшой перерасход доски Вас не смущает, то почему нет. Сам закладываю себе не только лежень, но и двойную верхнюю обвязку при сканди-ригеле. Но мне надо высоту помещения сделать больше 3-х метров.
     
  2. barbar1
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    18.843

    barbar1

    юнга на корвете

    barbar1

    юнга на корвете

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    18.843
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Потому, что приведенную вами число 150кг/м2 надо заносить в окошко распределенной нагрузки.
    Выже не ригель одиночный считаете, а лаги перекрытия.
     
  3. _sega_
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.325
    Благодарности:
    3.644

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.325
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Ярославль
    Други, коли покупать нейлер жаба не дозволяет, то какие есть альтернативные методы (точней инструменты) колотить вагонку кроме финишных гвоздей тупо молотком? (именно колотить, кляймеры... ну не знаю)
     
  4. barbar1
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    18.843

    barbar1

    юнга на корвете

    barbar1

    юнга на корвете

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    18.843
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Всё уже придумано до нас;)
    img_38120.jpg 2017-05-19_14-15-58.jpg 2017-05-19_14-14-48.jpg
     
  5. barbar1
    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    18.843

    barbar1

    юнга на корвете

    barbar1

    юнга на корвете

    Регистрация:
    02.01.12
    Сообщения:
    4.055
    Благодарности:
    18.843
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если не рассматривать шуруповерт и пороховой монтажный пистолет, то пожалуй никаких.
    Жабу придушить, купить хотя бы такой
    2017-05-19_14-20-52.jpg
     
  6. _sega_
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.325
    Благодарности:
    3.644

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.325
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Ярославль
    да тут штука не в самом нейлере, а компрессоре, вот где истинная жаба
     
  7. breeel
    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    1.908

    breeel

    Живу здесь

    breeel

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.14
    Сообщения:
    714
    Благодарности:
    1.908
    Адрес:
    Минск
    Какой самый простой способ выровнять обрешеткой 45х45 стены в "0" под ГКЛ?
    Какие-то стартовые бруски выставлять под уровень, а потом по ним остальные выводить?
    Подкладки какие-то делать?
     
  8. Aviaurez
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    485

    Aviaurez

    Живу здесь

    Aviaurez

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    1.185
    Благодарности:
    485
    Адрес:
    Москва
    Не согласен, в СНИПе это как раз сосредоточенная нагрузка.
    По распределенной я понял, что лучше считать 300 кг/см2, если нет каких то тяжелых предметов и так далее, можно и 250.
    Это именно сосредоточенная, просто я не понял для чего по умолчанию её 500 кг поставили в калькуляторе.

    Со вторым утверждением полностью согласен, то есть в принципе главное чтобы по этому калькулятору проходил расчет для перекрытия, а на расчёт на ригель можно забить, действительно не ригель же считаем.
    Спасибо.
     
  9. _sega_
    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.325
    Благодарности:
    3.644

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    _sega_

    Рисую каркасы МВТД

    Регистрация:
    18.01.16
    Сообщения:
    2.325
    Благодарности:
    3.644
    Адрес:
    Ярославль
    И еще вопросик имею
    вагонку плотно заколачивать или оставлять зазоры? как там практика показывает, не вздует?
     
  10. id694991
    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    6.650

    id694991

    Живу здесь

    id694991

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.11
    Сообщения:
    4.923
    Благодарности:
    6.650
    Адрес:
    МО
    А до начала дискуссии на фх можно было подшивать?
    Есть другое мнение. Документ от 2002 года.
    upload_2017-5-19_15-34-54.png
    И где здесь пленки? :faq:
     
  11. uzer69
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    3.191

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    3.191
    Адрес:
    Коконниэми
    Может быть дело в том, что внизу хоть и неотапливаемое, но помещение. А в случае со свайным фундаментом - гуляй-ветер.:faq::um:
     
  12. romaniff
    Регистрация:
    10.02.08
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    224

    romaniff

    Живу здесь

    romaniff

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.08
    Сообщения:
    331
    Благодарности:
    224
    Адрес:
    Москва
    Добрый день, Уважаемые! Скажите, пожалуйста, или дайте ссылку как лучше и какими материалами подготовить проемы для установки окон. Большое спасибо!
     
  13. Евгений_Фиохин
    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2

    Евгений_Фиохин

    Участник

    Евгений_Фиохин

    Участник

    Регистрация:
    09.12.15
    Сообщения:
    15
    Благодарности:
    2
    День добрый
    нагрузки собирал сам, считать полез сразу в ПО. кровля керамическая черепица, на сдвоенные несущие балки межэтажного перекрытия заливается монолитное перекрытие по проф. настилу Н114.

    во вложении несколько скринов с разрезами для понимания. от ближнего угла влево три шага стоек по 3 метра, далее - по 2,4 м; вправо - шаг стоек по 2,4 м.
     

    Вложения:

    • фх7.jpg
    • фх8.jpg
    • фх9.jpg
    Последнее редактирование: 19.05.17
  14. uzer69
    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    3.191

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    uzer69

    Захожу иногда. И эта... Андрей, если что.

    Регистрация:
    22.11.13
    Сообщения:
    1.410
    Благодарности:
    3.191
    Адрес:
    Коконниэми
    Вот здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/posts/17430851/
     
  15. kosovvskiy
    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606

    kosovvskiy

    Живу здесь

    kosovvskiy

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.09.14
    Сообщения:
    2.316
    Благодарности:
    7.606
    Адрес:
    г. Москва
    Вообще все не так. Во первых, сосредоточенную нагрузку, во владироме вообще нельзя считать. При сосредоточенной нагрузке - критичнее всего поперечная сила (расчет на скалывание), а не прогиб. Во-вторых, это первая группа предельных состояний и нагрузка берется с коэффициентом 1,3 то есть 195 кг/м2. В третьих, сосредоточенная нагрузка приходит не с одного м2, а обычно с большей площади, так что надо начинать с понимания, что такое "грузовая площадь".
     
Статус темы:
Закрыта.