1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Автономная система отопления квартиры пеллетным котлом

Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Oleg_LV, 27.03.17.

  1. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Осталась одна не решённая проблема, шумят батареи от избыточной скорости теплоносителя, чем больше термостат закрывается тем больше шум (с учётом что 4 из 6ти батарей уже закрыты при достижении нужной температуры), вопрос как уменьшить скорость насоса если на нём нет регулировки ?
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Обычно мощность на насосе регулируется. Но в вашем случае 2 выхода: или установка перепускного клапана, или замена насоса на«умный», например Альфа.
     
  3. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Прижимая краном на подаче насоса.
    Или 2-3-мя, "ступенчато" уменьшаем напор / расход насоса.
    - Наз. "дросселирование".:um::ogo:
     
  4. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Обычно да, но насос стоит Wilo Para RS15/6B PWM1, вроде бы по инструкции регулируется ШИМ, но в моём случае даже этот контакт отсутсвует.
    Спасибо, поэксперементирую.
     
  5. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    От шума избавился, даже дельта встала но своё место в 10 градусов, при полном открытие от силы 5, логично что стал шуметь котёл но это не критично, беспокоит что кран перед насосом закрыт на процентов 85, чем чревато для насоса ? И не ясно как быстро теперь будет бкн греться.
     

    Вложения:

    • 2017-10-11 23.06.25.jpg
  6. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Чревато закрытие на 99%. Или 98%. Для насоса.
    А пока насос "чреват" системе перебором по скорости-мощности.
    Вопрос не к ответу на форуме.
    - Быстрее и точнее будет "засечь" время самому. :hello:

    В котлах "умных", на случай подогрева БКН, СО вообще отключается.
    А все способности насоса направляются на нагрев БКН.
    Но в вашем случае, быстрый и интенсивный нагрев БКН можно и проигнорировать.
    - Небольшой, но постоянный проток через БКН обеспечит вам его готовность в любой момент,
    с температурой, которая есть в СО.
    И в обьеме ..самого БКН.
     
  7. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    По поводу БКН были мысли вслух, система так и сделана, приоритет у бкн, просто думалось что уменьшив скорость потока уменьшу и скорость нагрева бкн, буду наблюдать, спасибо за совет.
     
  8. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Насос всё таки можно регулировать, но для этого нужен кабель, который производитель насоса продать не может, сказали обращаться к производителю котла, но у них тоже его нету, будем искать.
     
  9. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    За "основу" берем дросселирование насоса. Т. е. увеличением сопротивлений сети / перепада давления.
    А уже это - "тянет" за собой снижение и скорости и расхода.
    - Последнее, конечно, снизит скорость нагрева БКН.
    ...
    Как вариант, "дросселировать" не сам насос, а ..систему отопления, таким же краником.
    Если он есть на трубе СО.
    В этом случае, работа насоса по приоритету БКН не изменяется.
     
  10. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    А это идея, кран на СО присутствует, единственное что он на подаче стоит и при его закрытие повышается давление в самом котле и рб, вашим постом выше я понял что прикрывать надо перед насосом или без разницы ?
    Как временную меру буду использовать такой метод, пока не разберусь как этот чудо насос заставить работать медленнее.
     
  11. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Прикрывая кран непосредственно, перед насосом, дросселируем всю "сеть" контура насоса.
    Чему был ответ по вашему вопросу:
    Прикрывая кран(-ы) на отдельных "ветках" общего контура насоса,
    дросселируем, для того же насоса, именно эти ветки.
     
  12. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Два месяца котёл работает в боевом режиме, при температуре на улице от -2 до +5 потребляет порядка 12-14 кг гранул в день, на отопление и горячую воду. Из 24 часов в сутки работает порядка 15-ти часов, с 12.00-14.00 и с 23.00 - 06.00 не работает. 90% времени работает на минимальной мощности.
    Временный вариант избавления от шума было дросселирование системы, щас сделал ШИМ регулятор для управления насосом, выставил скорость так чтобы пропал шум, но хотелось бы узнать как по фен-шую будет, каким должен быть расход ? Надо ли возвращать термовставки в радиаторах в исходной состояние или пусть будут открыты на максимум ? На просторах интернета вычитал формулу, G = 0,86 * Q / ΔT = 0,86 * 7,4 / 10 = 0,636 м3/час так ли это ?
     

    Вложения:

    • scv_15124760330971488015549.jpg
    • IMG-20171205-WA0000.jpeg
  13. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Снизил скорость насоса процентов на 50, вырос расход гранул, вода в обратке более холодная что логично, соответсвенно котёл больше стал работать на повышенной мощности, только температура в доме такая же как и была, как это понимать ? Смысл тратить больше гранул для такой же температуры, чего то я не понимаю.
     
  14. Lyko
    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837

    Lyko

    Живу здесь

    Lyko

    Живу здесь

    Регистрация:
    08.12.09
    Сообщения:
    15.920
    Благодарности:
    21.837
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Фэншуй - в паспорте котла по "оптимальному расходу".
    А тот, в свою очередь, определен, исходя из заданной (нормативной) дельты Т* (разность температур)
    в системе.
    Которая много лет берется, как "dТ*= 20*, как принятая, когда-то, для СО многоэтажек. :ogo:
    После чего, определяется и расход, методом

    Qккал/час / dТ* = Vл/ час.

    Q - Номинальная / текущая мощность котла (Q * 1,163 = кВт.)
    dT*- дельта Т* на котле
    V - расход л/час.
    ...
    Больше никаких "хитростей" у котла нет.

    Если вы "зададите" дельту Т* = 10*
    То "оптимальным расходом" для котла станет расход в 2 раза бОльший.
    ...
    Из всего этого - расход явл. только "производной", от принятой к расчету дельты Т*.
     
  15. Oleg_LV
    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Oleg_LV

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.03.17
    Сообщения:
    80
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Рига, Латвия
    Вы не ошиблись ? Разве не Q = Q/1.163 ?
    Всё равно немного не понимаю, в данном тепловом режиме 60/50/10 все радиаторы могут отдать 4kw, считаю, для 4kw ролучается 0.35 куба в час, при таком режиме шума нет всё работает нормально, но если мы увиличиваем температуру допустим 75/65/10 радиаторы могут отдать например 7kw, считаю, для 7kw получается 0.6 куба в час, а при таком расходе уже появляется шум, как быть ? Понятно что всё дело в термоголовках, если бы у них было только положение открыто/закрыто проблем нет, но она закрывается постепенно что и вызывает шум.