    Муки выбора обусловлены только тем, что смету невозможно рассчитать под имеющиеся подходящие варианты без конкретного проекта. А для того, что-бы определиться с проектом, нужна ориентировочная стоимость того или иного варианта. Эту ориентировочную стоимость никто сказать/рассчитать не берется. Получается замкнутый круг. Либо нужно махнуть рукой, сказать вот этот вариант! А смета уже какая получится.

    Ваша позиция понятна и правильная - геология и геофизика должны быть стандартным набором документов для строительства. Но даже при наличии ИГИ, у разных проектировщиков разные варианты и рекомендации. Если участок со сложностями, там еще добавляется куча факторов, которые уже только строители скажут, посетив участок.

    В общем зря ерничаете :)

    Тем более, если первая стройка...пока своим умом дойдешь до того, что тебе пытаются опытные люди втолковать...
    У меня два проекта было на фундамент на предыдущем участке. По стоимости - двойное отличие.
     
  2. caramba1978
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    11

    caramba1978

    Участник

    caramba1978

    Участник

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    11
    Нет ещё. Я сейчас в рейсе. Вернусь попробую пробное завинчивание сваи.
     
  3. caramba1978
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    11

    caramba1978

    Участник

    caramba1978

    Участник

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    11
    Так же - это как ?
     
  4. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    А подходящие - подо что или к чему, Марк? ;)
    Прикидочно в общих цифрах смета считается даже самими застройщиками - или проектировщики либо строители на форуме помогают это делать, кстати.
    Это не аргумент, Марк. :no:
    Да хоть что нибудь - тут сам принципиальный момент важен: технологии и материалы стандартизированы - грунты и грунтовые процессы нет.
    Технологии и материалы пощупать/потрогать можно самостоятельно - грунты нет (хотя они и простыми совсем могут оказаться - это тоже правда).

    Меня искренне удивляет, когда застройщики просят оценить конструкцию фундаментов, но 90% народу задавая вопрос про грунты и рельеф ВООБЩЕ ни слова не говорит.
    Как это можно? :faq:. никому ведь не приходит в голову выйти на улицу не учитываю погоду?
    Вы часто видите в мороз голых людей на улице?.. разве что сумасшедше - но у нас что, из десяти девять это люди у которых крыша того? :|:
    Может и такое быть, но народ давно уже понял что можно на форуме показать и обсудить предположительные варианты.
    И эти варианты проговариваются с проектировщиком ДО того, как принимается решение о совместной работе.
    Вот здесь Вы ошибаетесь, Марк: для проектировщика ничего кроме ИГИ и высотных отметок от участка не требуется.

    Высотные отметки абсолютно реально снять самостоятельно, кропотливо - но более чем реалистично.
    С ИГИ сложнее, особенно если участок не прост по рельефу, по сложению, по обводненности - при простых условиях можно было бы и
    Даже близко ничего такого, Марк: просто в цейтноте не до политесов особенно, а смайлики людьми по разному толкуются.

    Я вполне френдли к застройщикам и стараюсь идти навстречу насколько могу - да Вы же сами знаете по переписке. :|:

    Хотя если вижу, что застройщик совсем уж в эмпиреи унесся и из реальности выпал, то конечно могу вполне вернуть пропащую душу в реальный мир... но любя ближнего, как самого себя. :hndshk:
    И с уважением - хотя быть может в глаза это и не бросается. ;)
    Не удивлен, пока это так.
    Причем это может быть как честное проектирование так и шельмование, как профессиональная работа так и профанация.

    Читайте, Марк, изучайте кто и что пишет, кто и что делает - это частично поможет не попасть на ошибки.
    Здесь на форуме есть все, кто может выполнить работы - как в темах, так и на бирже.
    Так же, как построил кто то другой в похожих якобы условиях.

    В моем понимании строить нужно в соответствии с объективными условиями, субъективными обстоятельствами и "хотелками" - то есть должно быть некое свое строго персональное ТЗ.
    Именно свое: если у кого то дом на склоне, это не значит что также одинаковы остальные десяток или два параметров.
    Пробное завинчивание сваи в кошелек застройщика. :aga:

    Нет - все за деньги работают, но надо бы понимать: пробное завинчивание не дает оценки грунтов на глубину сжимаемой толщи.

    Можно конечно сваи потолще сделать или покрыть их сусальным золотом, можно их заговаривать или синхрофазотрон к ним пришпандорить - но результат будет один и тот же: недостачность данных.
    И тут два сценария: либо грунты сами по себе плотные - а тогда на фига это завинчивание?.. и без него можно строить.
    Либо грунты с особенностями и завинчивание как мертвому припарка.

    Я не говорю что это завинчивание ничего не дает вообще - дает, особенно тому кто понимает в этом вопросе (чтобы было понятно - я не строителей имею ввиду, хотя очень хорошо когда строители имеют интерес и понимание в этом вопросе).
    Но просто то, что дает пробное завинчивание, это далеко не все что будет влиять на строение в перспективе.
     
    Последнее редактирование: 26.02.18
  5. Mark1979
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    1.778

    Mark1979

    Живу здесь

    Mark1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    1.778
    "Подходящие" - варианты фундамента, возможные для реализации на своем участке с учетом его особенностей. Например, мне можно ФБС или монолитную ленту. И там и там возможны полы по грунту. Вопрос - какой фундамент будет дешевле по материалам и работе с учетом всех сопутствующих факторов (доставка или аренда тяжелой спецтехники например и т. д.)?) Если монолитная лента - закажу проект под ленту, если ФБС - буду заказывать проект для ФБС. У меня например сейчас именно с этим вопросом проблема. Я не могу понять ориентировочную стоимость различных вариантов, чтобы принять решение.
     
    Последнее редактирование: 26.02.18
  6. Mark1979
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    1.778

    Mark1979

    Живу здесь

    Mark1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    1.778
    Сейчас пытаю вопросами знакомых и незнакомых строителей, у всех разные мнения.
     
  7. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Ясно - я с Вашего позволения, Марк, подчеркнул то, на что надо обратить внимание... на тот случай, если вдруг Вы забудете, что сами это написали. ;)
    Полы по грунту возможны там и там - только как оценивать слова "например, мне можно"?
    Это Вы утверждаете или предполагаете?

    Если утверждаете, то на каком основании?
    А если предполагаете, то зачем вообще на это тратить время? :faq:
    Вы же помните свою собственную фразу, в которой я выделил несколько слов?
    Вот она Ваша ошибка, Марк: внешним условиям деньги не важны.
    Предположим Вы посчитали варианты - а они оказались не соответствующими внешним условиям?

    И, собственно, предпосылок для возникновения такого сценария, у Вас есть некоторое количество - мы же в личке обсуждали это и я озвучил все что увидел.
    Поэтому, кстати, я с некоторым беспокойством оцениваю Ваши мысли о фундаментах из ФБС... имея геологию на руках Вам такие мысли не приходили бы в голову даже теоретически, поскольку понятны были бы свойства грунтов.

    Так у Вас еще и склон - а в довольно опасном соседстве с участком признаки эрозии склона.
    Тут про ФБС думать не надо бы наверное даже в предположительном формате... сколько примерно градусов уклон, Марк?

    Это еще мы не учитываем вероятность высачивания слабонапорной воды в котлован - в Тульской области на склонах и такое мне попадалось (вода напорная на полутора/двух метрах).
    В Вашей же деревне участок, который я снимал, оказался без такого "счастья" - но он и находится намного-намного выше по склону, там уклон относительно пологий.
    Если не предполагаете платить за эту работу, то Вы можете поискать на форуме тех кто показывает расчеты своих фундаментов - и цифровые и денежные.
    Можете либо ориентироваться на данные таких людей, либо попросить помочь с прикидками своего варианта - люди как правило делятся.

    Конструктора тоже подсказывают - поищите где идут обсуждения.

    Только одно НО: а на основании чего будет приниматься тип и параметры фундамента?.. перечтите свою первую фразу, Марк - особенности то откуда взять?
     
  8. caramba1978
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    11

    caramba1978

    Участник

    caramba1978

    Участник

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    11
    Вот мои объективные условия:
    Регион: г. Новороссийск, Краснодарский край. Сейсморайон 8 баллов (два землетрясения лично ощущал. Один раз ночью проснулся от того что телевизор на тумбочке раскачивался) - всё очень серьёзно. Ветра ещё серьёзнее:
    - один раз в год до 32м/с;
    - один раз в пять лет до 42м/с;
    - один раз в двадцать лет до 50м/с (в 1997 году пережил такой ураган - страшное дело).
    УГВ ниже 10 метров. В дождливый сезон возможна временная верховодка на глубине 0,8-1,5м. Во время сильных ливней вода бывает стекает по поверхности, но когда застроятся соседи, сделаем дорогу и поставим заборы - этого не будет. Грунт: мергели. У нас называют - камень трескун. 2.jpg 3.jpg 4.jpg
    Дом хочу 10 на 10 один этаж из СИП. Участок на горном склоне. В пятне застройки перепад по углам: 0; -1,3м; -1,6м; -0,8м.
    Из-за сейсмики, предполагаю, наилучшим вариантом будет плита. Но будет ли экономически обоснованно (в сравнении с другими вариантами фундамента)? Ведь нужна нехилая подсыпка примерно 14 на 14 метров и высотой более 1,6метра с одного угла.
    Другой вариант - сваи. Но предполагаю, что их физически не получится закрутить.
     
  9. Mark1979
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    1.778

    Mark1979

    Живу здесь

    Mark1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    1.778
    Юрий, вы же даже на участке не были, а только смотрели снимок со спутника...
     
  10. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Представляете, Марк, сколько полезного можно разглядеть из космоса?
    Вы быть может сильнее удивитесь, если скажу что процентах в 60 случаев удается достаточно достоверно разглядеть разные грунтовые объекты, которые фактически находятся в толще грунтов? ;)

    Штука в том, что мы живем в мире взаимосвязей - и не разглядеть эрозионный склон может только слепой (имею ввиду своих коллег).
    Известны сценарии для развития таких процессов, понятна его направленность - можно что то довольно точно прогнозировать.

    Это не желание сильно поразить, Марк, или дать "пугалку" - это просто знание.
    Фокусы удивляют всех, кроме фокусников: Вы в своей профессии такой фокусник, я в своей - а фокусов вообще не существует. :)

    П. С. И кстати, Марк: смотрел не один снимок, а некоторую ретроспективу - современные карты позволяют это делать (довольно информативная штука).

    И смотрел не только я, а еще два человека - включая нашего геолога, которому хорошо за 70 и который полмира пешком облазил (от Курил до Кубы включительно и от Ямала до ЮАР включительно).
    Так что никаких чудес: как известно от осинки не родятся апельсинки ;), поэтому пока есть "динозавры", на чей опыт можно опираться, и возможность получать опыт в непрерывной собственной работе - будут и эффектные работы. :super:

    Что собственно не исключает и ошибок - хорошо что с возрастом их становится меньше.
    Зато поля топтать становится все труднее. :)
     
    Последнее редактирование: 26.02.18
  11. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Хорошо себе представляю - и даже чуток не захватил землетрясение этого года: как раз работать ездил на площадку примерно в 60-ти км. от Вашего участка, caramba1978, трех недель не прошло.
    Да - и это наряду с сейсмичностью полезно учитывать, в т. ч. и розу ветров знать надо бы (парусность тоже может свою роль сыграть).
    Ни же 10 метров это не УГВ по сути - Вашим УГВ, который нужно будет учесть скорее верховодку следует считать.
    На эту глубину быть может колодцы малодебитные можно строить, если есть в пределах участка структуры обводненные в грунтах (косвенно можно по понижениям рельефа судить об этом).

    На уклонах лучше не допускать верховодку к фундаментам, а перехватывать ДО фундаментов - это если она может быть в принципе.
    Если с цоколями заборы, то да: цоколя как то перехватывать часть поверхностной воды будут - на частичное понижение УГВ это может работать.

    Надежнее дренажи, но не факт что нужно это в принципе - надо понимать место участка на рельефе, поскольку вода по тальвегам идет поверхностная и верховодка также (на проницаемых грунтах).
    И трескун, и просаживается при замокании - не самые приятные грунты.
    Но строительство это не останавливает: в Анапском районе многоэтажки как в Москве натурально.
    Понятно - дом не тяжелый и какой никакой каркас, который может сам себя нести.

    Претензия к материалу в этой местности: не сопреете в СИП-панелях?
    Надо все правильно сделать и попробовать посмотреть живьем - быть может кто то обкатал эту технологию грамотно.
    У Вас есть уклоны и есть свойства грунтов - предположительно грунты однородны в пятне застройки (могут быть трещиноватые структуры в грунтах - также один из признаков такой структуры это локальное понижение рельефа, выположенность).

    Желательно не попадать в тальвег: смыть не смоет, поскольку Вы в его начале расположены - но это тектоническая структура, поэтому с точки зрения сейсмоопасности здесь может трясти сильнее чем вне тальвега.
    Худшим, если не обеспечите однородные условия грунтовые под плитой.
    И еще термоинертным - в принципе для жарких районов это может оказаться полезно летом, а вот зимой наверное греть придется такую плиту... не думаю, что там газом топить будете.
    Вы пока про экономику не думайте - Вам с жизнеспособностью технологий бы разобраться сначала.

    Традиционно в горах копали глубокую траншею 2/2,5/3 метра (или котлован, если подполье требуется), бутили булыжником - сверху или глинобит или булыжные стены со штукатуркой изнутри.
    Тряхнуло чуток - поправили, заштукатурили и дальше живут. :)
    Если рвет жесткие конструктивы, то ремонт заметно дороже обходится.

    А как традиционно народ строится, caramba1978?
    Если будет возможность "накерниться", то быть может и завернуться получится.
     
    Последнее редактирование: 26.02.18
  12. Mark1979
    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    1.778

    Mark1979

    Живу здесь

    Mark1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.02.12
    Сообщения:
    2.241
    Благодарности:
    1.778
    Юрий, я не специалист, поэтому ничего критичного не увидел на ретроспективе снимков на этом поле с 1984 года. Ни эррозии ни подвижек. Может у вас карты другие?
     
  13. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Подвижек не видел, проявления эрозии склона восточнее Вашего участка, если не ошибаюсь - время прошло уже, могу детали забыть какие то.

    Это вещи предположительные - я лишнего на себя брать не планирую, Марк.
    Иногда искусственно человек буробит что то на земле и выглядит из космоса как эрозия это дело - и так бывает.

    Замокшие грунты, высачивания склонов - эти вещи неплохо отследить получается в ретроспективе.
    И сама эта оценка сильно может зависеть от того, когда съемка велась к примеру.
    Гугл и Яндекс карты. :)
     
  14. caramba1978
    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    11

    caramba1978

    Участник

    caramba1978

    Участник

    Регистрация:
    25.03.17
    Сообщения:
    36
    Благодарности:
    11
    Вы предлагаете мне забутиться и сделать булыжный цоколь высотой более 1,6м ?
     
  15. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.028
    Благодарности:
    10.947
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Под дом из СИП?
    Я могу предложить только строить в соответствии с условиями - ну и хотелки нужно учесть Ваши.

    С хотелками застройщик кстати ошибается нередко и результатом становятся неподходящие строения: в другой теме писал о том, что за отопление 100-метрового дома под Анапой человек заплатил 6 тысяч (какой то зимний месяц, не помню какой - декабрь или январь) - и сказал что это не дорого. :faq:
    И это при том что зима теплая была на тот момент. :faq:

    В Подмосковье за отопление в грамотно построенном доме меньше платят (соразмерной площади).

    Поэтому если Вы написали "хочу СИП", то это совсем не значит что Ваше хотение продиктовано реальным восприятием - и возможно обсуждать нужно бы фундамент подо что то другое.

    Т. е. дом из СИП как раз можно сделать термосом, без проблем.
    Но влажном климате контакт пенопласта и деревяшки (даже обработанный весьма ядреными составами для сохранности) - насколько будет долговечным?.. а Вы про фундаменты, caramba1978.
    Я бы начал с поиска домов по похожей технологии и напросился бы в гости - вот что я Вам предлагаю. :)

    Плиту можно предлагать тоже, но нужно быть уверенным что Вы справитесь с ее теплоинертностью и что она должна быть заглублена в склон - стало быть и цоколь должОн быть. :faq:
    Еще быть бы уверенным, что под плиту воду не запустите и не будет проседания аргиллитов.
    А если тряхнет - как это будет работать?