1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13

Текущие вопросы по каменным домам. Задайте вопрос консультантам - 4

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 15.09.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Despo
    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90

    Despo

    Живу здесь

    Despo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Пермь
    Чертежика нет. Могу словесное описание дать:
    Габаритные размеры балки (ДхВхШ) 3х0,25х0,35 м
    Армирование: внизу 4 прутка d 14 мм, вверху 4 прутка d 12 мм, поперечные рамки из арматуры d 6 мм с шагом 15 см.
    Защитный слой - 30 мм.
    Балка заходит на стены на 20 см (проем под балкой 2,6 м).
    Бетон самомесный на гравии (по пропорциям что-то в районе М200-М250). При заливке все хорошо вибрировалось вибратором.
     
  2. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Дошло. У Вас мало опирание перемычки на стену, Так что доборы тут ни причём. Нужно ли и как усилить я не помогу.
     
  3. holy sp
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415

    holy sp

    Живу здесь

    holy sp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Поддержу @LeonidKam, опирание трехметровой балки в 20 см выглядит неубедительно. Там зона концентрации напряжения, от которой и идет трещина.
    Нашел на просторах: "Минимальная длина опоры железобетонной балки на кладку из газобетона составляет 35 см. Опорную зону железобетонной перемычки требуется усилить устройством разгрузочной площадки по арматурной сетке в слое раствора или клея для газобетона толщиной не менее 1,5 см."
     
  4. Despo
    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90

    Despo

    Живу здесь

    Despo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Пермь
    Блин, когда консультировался тут (на этом форуме) по заливке балки, мне сказали, что 20 см. :( У меня меня все балки на 20 см залиты (12 проемов, но остальные проемы от 80 см до 1,6 м). Чего делать то теперь?
     
  5. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    У меня ещё в зоне опирания балок положена арматура для распределения нагрузок. Может избыточно.
     
  6. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Так при малой длине балки может и хватит 20 см, а при Вашей 2,6 м проёма этого явно не достаточно.
    Можно попробовать забить арматуру вдоль стен под опирание балки. Хотя если на балку нет точечных нагрузок в виде деревянных балок перекрытия, то может и не нужно ничего делать. Закрыть трещины от продувания и жить спокойно.
     
  7. Despo
    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90

    Despo

    Живу здесь

    Despo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Пермь
    Точечной нагрузки нет, балки перекрытия опираются на другие стены. Над балкой примерно 1,2 м газоблочной кладки с перевязкой рядов (внутренний - внешний) каждые 0,6 м, потом армирующий пояс, потом кладка второго этажа.
    А что если арматуру со Скрепой заложить? Только вот эту Скрепу, если правильно понимаю, под давлением надо загонять. Как это сделать, используя подручные материалы и инструменты. В хозяйстве есть компрессор, ежели чего.
     
  8. holy sp
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415

    holy sp

    Живу здесь

    holy sp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Арматура тут не поможет. Ставьте маяки на трещину, если раскрываться дальше не будет, ну и ладно.
    Если (вдруг не повезет) раскрываться таки будет, то можно попробовать сделать по внутренним краям проема две вертикальные опоры (из квадратной трубы или швеллера) с разгрузочными площадками сверху-низу.
    Между разгрузочными площадками поставить временную винтовую распорку, "поджать" немного верх, затем вварить основную опору.
    Что-то в этом роде:
    распорка в гараж..jpg
    Потом между вертикальными колоннами заложить ЭППС для теплоизоляции.
    при этом чуть сузится проем ворот (~10+10 =20 см), но что делать.
     
  9. Despo
    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90

    Despo

    Живу здесь

    Despo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Пермь
    Сколько времени надо маяки наблюдать? Имеет ли смысл в трещину скрепу загонять?
    Вместо винтовой распорки 10ти тонный гидравлический домкрат подойдет? Швеллер 10 см для опор подойдет? У него ребра около 5 см + вверху можно будет наварить треугольники для лучшего распределения нагрузки на разгрузочную пластину. А внизу треугольники не наваривать - там разгрузочная пластина ляжет непосредственно на бетон фундамента. Плюс швеллер еще можно анкерами зафиксировать к стенам проема. Так?
     
    Последнее редактирование: 09.10.17
  10. holy sp
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415

    holy sp

    Живу здесь

    holy sp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Скрепу, думаю, загонять бессмысленно. Наблюдать маяки - я бы до весны понаблюдал.
    Треугольник внизу наваривать и не надо - они имеет смысл только сверху, усиливая консоль. Разгрузочную площадку снизу тоже можно сделать поменьше.
    Швеллер 10 см самое то. Крепить к стене не уверен, нужно ли. Площадки опорные можно закрепить.
    Главное швеллер вваривать (приваривать к нижней площадке) на место при разгруженной (поддомраченой) перемычке.
     
  11. LeonidKam
    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993

    LeonidKam

    Живу здесь

    LeonidKam

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.07.13
    Сообщения:
    4.746
    Благодарности:
    4.993
    Адрес:
    Пермский край г.Очёр
    Может не потребуется. Выше балки армопояс (верно?), ниже железная рамка ворот.
     
  12. Despo
    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90

    Despo

    Живу здесь

    Despo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Пермь
    Выше балки, как минимум, один ряд армирования штробах (три арматурины 6 мм) и армопояс между первым и вторым этажом. Да, ниже рамка ворот из уголка 50х50х5 мм. Рамку когда ставили, поджимали вверх - почти в плотную стоит.
     
  13. Despo
    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90

    Despo

    Живу здесь

    Despo

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.01.15
    Сообщения:
    262
    Благодарности:
    90
    Адрес:
    Пермь
    Понял. Спасибо за консультацию. Замажу трещину тонким слоем гипса и до весны подожду. Я так понимаю, упасть или оторваться все равно ничего не сможет. В худшем случае, балка просто ляжет на рамку из уголка. Если замечу растрескивание гипса - сразу ставлю подпорки из швеллера. Кстати, ежели что, ставить с обоих сторон, или только с той, где трещина (с другой стороны вне нормально)?
    Если мне повезет и до весны трещина не проявится, то можно будет выдохнуть и вообще ничего не делать? Мне покоя мысль не дает, что внутри блоков щель и хочется ее чем то скрепляющим заполнить :)
     
  14. Aleksandr567
    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    4.644

    Aleksandr567

    Живу здесь

    Aleksandr567

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.02.16
    Сообщения:
    1.560
    Благодарности:
    4.644
    Добрый день! Построил коробку дома в два этажа, фундамент - плита 300 мм (песок 250 мм, Щебень 150 мм, армбетон 300 мм), стены тёплая керамика 440, перегородки из кирпича двойного, перекрытие первого этажа -монолит, второго этажа балки (на сегодня только балки без утепления), металлочерепица на крыше смонтирована!
    Вопрос к форумчанам: что нужно сделать для того чтобы оставить дом (коробку дома) в зиму: нужно ли натягивать пленку на окна и двери (стены влажные на сегодня),утеплять отмостку или не обязательно и тд!
    Спасибо за ответы)
     
  15. holy sp
    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415

    holy sp

    Живу здесь

    holy sp

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.01.14
    Сообщения:
    2.504
    Благодарности:
    5.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заполнять щель скрепляющим бесполезно. Только антипродувательным (если продувается).
    Гипсовые маяки хороши внутри, на улице - не уверен, рекомендуют цементные из ЦПС м100.
    Маяки ставятся не замазыванием трещины, а несколькими отдельностоящими блямбами в форме 8-ки. Узкое место, соответственно, на трещину.
     
Статус темы:
Закрыта.