1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Порвало цоколь, поднялась плита

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем gryzn, 30.03.17.

  1. AVSL
    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.646
    Благодарности:
    2.868

    AVSL

    REVITчик

    AVSL

    REVITчик

    Регистрация:
    08.11.14
    Сообщения:
    2.646
    Благодарности:
    2.868
    Адрес:
    г. Киров, Кировская обл.
    @gryzn, Тему бегло прочитал.
    Проверьте, работает ли дренаж. Возможно, смонтирован неверно, за первый сезон забило, за второй - набрало воды и вспучило.
    Хотя.
    Выходит, в подушке дренаж лежит. Умно:)

    Какая суммарная толщина подушки? Что значит фраза "забутили с метр"? Полагаю, что старый фундамент "похоронили"? Или засыпали траншеи от него?

    Насыпь под плитой равномерная или локальная, вперемешку с коренным грунтом?
     
  2. gryzn
    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54

    gryzn

    Живу здесь

    gryzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Нижний Тагил
    забутили, значит бутом (камни 30-50см) вдавили в грунт, глину, с метр, самым большим колесником и потом вибро плитой-экскаватор, закатали щебень сантиметров 20

    старый фундамент сломали и убрали
     
  3. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Из нормативов плита допускает прогиб до 1/150, т. е. тут до 8см...
    Не угадали, хрестоматийный случай - #90, вложение 2
    Ликбез #15...
     
  4. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Сей "дренаж" ваще не обязан работать...
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
     
  6. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    На 50% как раз и встанет... грунт разуплотняется морозным пучением и этой "нагрузкой" обратно в естественное сложение не уплотнится... что собсно и увидит ТС в середине лета...
     
  7. хитрый татарин
    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839

    хитрый татарин

    Живу здесь

    хитрый татарин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.05.14
    Сообщения:
    4.068
    Благодарности:
    1.839
    Адрес:
    Малек
    Не исключено что и примет пратически первоначальную форму, Но не выполнив мероприятие по противоморозному пучению и не закрыть строение под крышу на следующий год картина будет что и сейчас ,
     
  8. lacustar
    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    230

    lacustar

    Живу здесь

    lacustar

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.10.14
    Сообщения:
    658
    Благодарности:
    230
    Адрес:
    Москва
    Я тоже думаю, что на старое место плита уже не опустится.
    Если в следующем году повторится пучение плиты, то разрушения скорее всего будут более фатальными.
    Волшебства не свете нет, есть только необъяснимые явления. Здесь же всё объяснимо.
    Плиту подняло морозным пучением замёрзшей под ней воды.
    Хоть ТС и говорит о том, что по контуру установлен дренаж, факт остаётся фактом - вода под плитой была и вода замёрзла.
    Как следствие, необходимы мероприятия по обезвоживанию грунта под плитой и мероприятия по исключению замерзания грунта под плитой.
    Вот в этом направлении и надо двигаться в первую очередь. А потом уже всякие разные армопояса перестраивать.
     
  9. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Вместо бессмысленных движений читайте ликбез по пучению в ФАКах... писал неоднократно - для перевода глины в непучинистую "обезвоживать" следует на глубину не менее 5м...
    Именно... деформации МП имеют обыкновение накапливаться...
     
  10. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    @gryzn, Маяки ставили? Есть динамика деформаций? Ищите спеца по обследованию.
    Опытный дяденька за полчаса разберётся с причинами по характеру и динамике деформаций и
    выдаст рецепт:cool:.
     
  11. gryzn
    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54

    gryzn

    Живу здесь

    gryzn

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.16
    Сообщения:
    170
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Нижний Тагил
    есть факт поднятия плиты в центре, на верху-получилось 5 сантиметров раздвинулся центр..., вижу такой вариант, сделать армпояс сверху, по периметру и в центре (так как писал, в раздвинуло в центре, где не было арматуры) ..., это, когда грунт оттает и наверно, плиты перекрытия сойдутся, если плита опуститься
     
  12. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.710
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    @gryzn, Вот я говорю: пригласите спеца, пусть посмотрит, оценит ситуацию и подготовит решение.
    Цементные маяки поставьте, чтоб выявить динамику. Даже если "плита опустится", жёсткость нарушена да и в плите наверняка трещины. Усиление будет дорогостоящим и без гарантий. Заочные советы бесполезны.
     
  13. kunashev
    Регистрация:
    15.04.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2

    kunashev

    Новичок

    kunashev

    Заблокирован

    Новичок

    Регистрация:
    15.04.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    2
    У меня была похожая ситуация. К сожалению, я проигнорировал проблему по незнанию и построили дом на испорченной плите. Через годик по дому трещина пошла из за того что плита двигалась. В срочном порядке через ПеГаз вывозили вещи и разбирали дом, было просто ужасно. Перестраивали с нуля из за недосмотра.
     
  14. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Тогда какой смысл в этой плите если ее от вспучивания коробит?
    Мне то казалось, что она своим монолитом должна гулять вместе с замерзшей землей.
     
  15. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755
    Адрес:
    Эстония
    ...Если плита утеплена снизу...то она никуда не гуляет.