1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Порвало цоколь, поднялась плита

Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем gryzn, 30.03.17.

  1. Oldpuker
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553

    Oldpuker

    Живу здесь

    Oldpuker

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553
    Адрес:
    Рядом
    Так плита и "гуляла" равномерно вверх-низ, пока пазухи не засыпали, утеплив грунтом стены и края плиты. И получили в следующую зиму "негуляющие" края и "гуляющий" центр, который пучением выдуло пузырем вверх - надо было или грунт под плитой утеплять, или оставлять как было.
     
  2. OverDrive
    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    62

    OverDrive

    Живу здесь

    OverDrive

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.01.12
    Сообщения:
    260
    Благодарности:
    62
    Адрес:
    Хабаровск
    Согласен, так и было... надо было после обваловки застелить пол утеплителем, ну или по плитам полностью утеплить.
     
  3. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Для этого она должна быть запредельной жесткости - работает то она в неоднородных условиях даже при построенном на ней доме.

    А когда плита в "голом" виде в зиму ходит, то рисков и неоднородностей условий еще больше - именно с целью демпфирования и выравнивания этих "неоднородностей" и делается конструктив УШП к примеру.
    Не совсем так - плиту напрягало неравномерно и без засыпок и обваловок, просто прочности хватало выдержать.
    Но в целом механизм понятен: наморозило "горбушку" под плитой, а края повисли.

    Возможно целостность плиты и сохранится. а вот на стенки такие вещи хорошо могут передаваться - скорее всего на стенах это дело и вылезет со временем.
     
  4. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Понятно зачем утеплять отмостку и край цоколя. Но зачем утеплять центр плиты?
     
  5. Владимир Таллин
    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Владимир Таллин

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.02.09
    Сообщения:
    31.092
    Благодарности:
    40.755
    Адрес:
    Эстония
    ...А Вы валенки одеваете с подошвой? :faq:
     
  6. Oldpuker
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553

    Oldpuker

    Живу здесь

    Oldpuker

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553
    Адрес:
    Рядом
    Так я о том же и написал.
     
  7. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Вы написали
    , но неравномерно плита и без засыпания пазухов сыграла бы.

    Но сейчас не принципиально все это, наверное.
     
  8. Oldpuker
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553

    Oldpuker

    Живу здесь

    Oldpuker

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553
    Адрес:
    Рядом
    @urok, непринципиально, потому что она равномерно "гуляла" при всех неравномерностях пучения, пока эти неравномерности засыпкой пазух не вывелись за рамки не разрушающих усилий, и тогда плита не выдержала более сильного пучения в центральной части и лопнула.
     
  9. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Механизм посложнее, чем Вы описали - но это не важно сейчас. :)
     
  10. Oldpuker
    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553

    Oldpuker

    Живу здесь

    Oldpuker

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.04.14
    Сообщения:
    613
    Благодарности:
    553
    Адрес:
    Рядом
    @urok, конечно неважно - я не ставил себе задачу в этой теме растекаться мысль по дереву. :)
     
  11. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    Я валенки вообще не ношу, а без подошвы валенки то и не видел вовсе). Вопрос в том, есть ли какой то смысл этого утепления кроме как сохранения тепла дома? Почему тогда не утеплить под стяжку отсекая все лишнее? Утепленная отмостка и цоколь спасает от промерзания, а тут какой смысл тогда? Не давать теплу уходить из под земли при не отапливаемом доме?
     
  12. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Вопрос гипотетический: если инженеры считали все это и технология активно применяется в ряде стран, то смысл очевидно есть.
    Попробуйте рисовать схемки - я, с детства разговаривая по русски, не осилил смысла этой фразы: что значит утеплить под стяжку?.. какое такое лишнее отсекая и от чего это лишнее отсекать?
    А разве в ФАКах (в частности по УШП) не разжевано все? :faq:

    Чтобы плита "гуляла" как Вы пишете однородно, она должна однородно замерзать, однородно оттаивать - и все это вместе с грунтами.
    Но никакой однородности и в помине нету, поэтому придуман демпфер и термоизолятор одновременно.
     
  13. Магадан
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    3.207

    Магадан

    Живу здесь

    Магадан

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    3.207
    Адрес:
    Москва-Фрязино
    Вы имеете ввиду демпфер - ЭППС ?
     
  14. urok
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    urok

    Смотрю в землю, ищу воду, сажаю дома.

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    16.027
    Благодарности:
    10.938
    Адрес:
    Москва/Чехов
    Да, ЭППС в силу свойств является и демпфером.
     
  15. Магадан
    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    3.207

    Магадан

    Живу здесь

    Магадан

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.06.08
    Сообщения:
    2.382
    Благодарности:
    3.207
    Адрес:
    Москва-Фрязино
    Но ведь ЭППС сжимается и больше не разжимается под весом строения, демпфирующие свойства в этом случае сомнительны .